[中央空调系统] 厦门大学嘉庚主楼中央空调系统整改办法

厦门大学嘉庚主楼中央空调系统整改办法

介绍了厦门大学嘉庚主楼中央空调系统的系统形式,并且介绍了实际使用中出现的问题及相应的整改办法。
关键词:空调设备 冷源 空调水系统

一.工程概况:

  厦门大学嘉庚楼群为一主四从的建筑布置形式,坐落于厦大芙蓉湖畔。其中的主楼布置在中间,地上二十一层,为各系及学校办公场所;地下二层,为平战结合的汽车库。建筑面积25000m2,空调面积约18000m2,建筑高度83米。地上部分设中央空调。工程于2001年竣工完成。

二.主要设计参数:

  冷冻水:7/12℃ 冷却水:32/37℃

  室内设计参数:

室内参数

场所

温度

(℃)

相对湿度(%)

新风量(m3/P·h)

办公室

24~27

40~60

30

会议室

25~27

<65

展览室

26~28

45~60

计算机房

24~27

40~60

走廊、门厅

25~27

<65

 

  空调总耗冷量:3000Kw;


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=313745&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

三.空调设备:

  冷源:采用两台螺杆水冷冷水主机,单台制冷量1343Kw。机组布置在大台阶底下的制冷机房。冷冻水循环泵为三台低噪声型(二用一备),流量220m3/h,扬程31m;冷却水循环泵为三台低噪声型(二用一备),流量346m3/h,扬程38m;选用两台无风机型冷却塔,循环流量350 m3/h;考虑噪声及飘水的影响,将塔放置在离楼群较远的位置。

四.系统形式:

  空调水系统原理图如下:

本工程空调水系统按二管制设计,一次泵系统,空调主机定流量运行,负荷侧变流量运行。各层同程式,系统异程式。冷冻水通过分、集水器分配至各末端用户。全楼分为一至十层、十一至二十一层两个水路。在一、二、三及十一、十二、十三层的新风机入口处各设一个三通电动调节阀。当实际冷负荷小于设计值时,部分冷冻水从三通阀旁通。

  各层均采用风机盘管加独立新风的布置方式。每层内走廊设一台吊顶式新风机,将室外新风处理至室内焓值后,送到各房间,在风机盘管混合箱内与回风混合。



TOP

Re:楼主

五.工程的几点不足:

  本工程于2001年竣工,试运行一个季度后,情况基本良好。但是也暴露出来一些问题。其中有些是设计考虑不周,有些则是施工不当所致。

  1. 设计时要求管径小于DN100的水管采用丝扣连接,但在实际施工时采用的是麻丝,而且在安装过程中未严格执行冲洗程序。在验收时未发现大问题,但运行几个月后,出现各层楼均有个别房间温度达不到设计要求,多数为各层的水路末端。经检查,发现这些房间的风机盘管被麻丝、焊渣严重堵塞。虽经几次冲洗,但不能解决根本问题。因此,在一些比较重要的建筑中,可以考虑在风机盘管的进水端设过滤器。

  2. 在使用中,部分房间的布局有变动。一些较大空间中另隔出小房间,与大房间共用一台风机盘管,只在房间门上留有对流百叶。实际使用中,这些小房间的温度都偏高。在整改时,小房间也加设风机盘管。

  3. 每层设一台吊顶新风机供给该楼层所需的新风,是考虑节省机房面积。实际使用时,临近新风机的房间普遍抱怨有噪声。经检查,发现在装修时走廊隔断未顶到板底,与相邻房间在吊顶空间内相通。将缝隙堵死,并将新风机外包消声材料后,噪声降低。

  4. 本工程设置了两台主机,单台制冷量1343Kw。在夏季运行期间,多数时间开一台即可;两台同时开机,每台出力约55%。一方面,目前建筑内三层展览厅及二十一层观光层都未开放,所需冷量变小;另一方面,主机单机容量选择偏大。

  5. 施工时风机盘管回风口与混合箱之间大部分未设风管连接,致使回风是从吊顶抽风,卫生得不到保证;小部分采用帆布软接,而且未设固定措施,回风时由于负压作用导致帆布口部缩小,回风速度变大,有噪声感。在整改时全部采用短管连接。