五.工程的几点不足:
本工程于2001年竣工,试运行一个季度后,情况基本良好。但是也暴露出来一些问题。其中有些是设计考虑不周,有些则是施工不当所致。
1.
设计时要求管径小于DN100的水管采用丝扣连接,但在实际施工时采用的是麻丝,而且在安装过程中未严格执行冲洗程序。在验收时未发现大问题,但运行几个月后,出现各层楼均有个别房间温度达不到设计要求,多数为各层的水路末端。经检查,发现这些房间的风机盘管被麻丝、焊渣严重堵塞。虽经几次冲洗,但不能解决根本问题。因此,在一些比较重要的建筑中,可以考虑在风机盘管的进水端设过滤器。
2.
在使用中,部分房间的布局有变动。一些较大空间中另隔出小房间,与大房间共用一台风机盘管,只在房间门上留有对流百叶。实际使用中,这些小房间的温度都偏高。在整改时,小房间也加设风机盘管。
3.
每层设一台吊顶新风机供给该楼层所需的新风,是考虑节省机房面积。实际使用时,临近新风机的房间普遍抱怨有噪声。经检查,发现在装修时走廊隔断未顶到板底,与相邻房间在吊顶空间内相通。将缝隙堵死,并将新风机外包消声材料后,噪声降低。
4.
本工程设置了两台主机,单台制冷量1343Kw。在夏季运行期间,多数时间开一台即可;两台同时开机,每台出力约55%。一方面,目前建筑内三层展览厅及二十一层观光层都未开放,所需冷量变小;另一方面,主机单机容量选择偏大。
5.
施工时风机盘管回风口与混合箱之间大部分未设风管连接,致使回风是从吊顶抽风,卫生得不到保证;小部分采用帆布软接,而且未设固定措施,回风时由于负压作用导致帆布口部缩小,回风速度变大,有噪声感。在整改时全部采用短管连接。