4.结论
地热资源是一种清洁能源,本系统利用地热热水驱动两级吸收式制冷系统,是地热能直接利用的一种有效途径。通过该系统实际运行和测试分析表明,系统有如下特点:
1)地热热水温度稳定,温度范围保持在63—65℃,对于吸收式制冷机是一种比较理想的驱动热源;
2)与单级吸收式制冷系统相比,热水温度要求比较低,63—65℃热水进口温度可以获得冷冻水出口温度6.5—10℃,热水进出口温差8—10℃,能以较高效率充分利用低温地热热源;
3)系统冻水出口温度6.5—10℃,完全满足空调冷冻水要求;
4)节能效果显著,从经济分析可知,系统节约能耗61.6%;
5)从经济效益和技术可行性分析,地热吸收式空调系统是一种值得推广的实用性系统。
参考文献
[1]刘时彬,中国地热资源开发利用现状以及发展趋势分析,北京地热国际研讨会论文集,2002
[2] 谢栋辉等.
北京奥运公园应用地热供暖的可行性。北京地热国际研讨会论文集,2002
[3] 夏文慧,马伟斌等.
热水型两级吸收式制冷系统的研制.制冷,1988年第3期
[4] 戴永庆等. 溴化锂吸收式制冷技术及应用.
北京机械工业出版社,2001年第1版
[5] Ma W B, Deng S M. Theoretical analysis of
low-temperature hot source driven two-stage LiBr/H2O absorption refrigeration
system, Int. J. Refrig, Vol.19, No.2
[6] 夏文慧,马伟斌,黄志成,陈伟康.
新型的低温热水制冷机.制冷,1996,No.2
[7] 中国制冷空调工业协会,中国制冷学会,最新空调设备选用手册,机械工业出版社