本文介绍了单冷系统中VRV系统,水+风机盘管冷水系统,制冷剂系统及传统中央空调性能对比;冷热组合系统中
热泵系统 / 燃气锅炉+制冷,风管系统 / 水系统 / 暖气+风管系统之间的性能对比。
关键词:VRV 风管机 冷水系统 热泵
A 单冷系统
|
单冷 |
|
VRV系统(风管系统) |
|
水+风机盘管(冷水系统) |
|
制冷剂系统 |
|
中央空调 |
|
类 型 |
构 成 |
优 点 |
缺 点 |
适用性 |
|
冷水系统
(代表公司) |
风冷式或冷水机组 |
室外侧 :用热泵机组/单冷制冷机组 (一台 )室内侧 :各室设风机盘管机组室内分布系统为水管 |
1)空气分布设计易满足舒适要求 (一般为上送上回 ) ;2 )冷量调节灵活 ;3 )室内局部吊顶对建筑影响小
;4)能源费用能分户计量。 |
1)水系统进入室内 ,安装与运行不慎有水患2 )一般无新风供给 ;蒸发温度相对偏低
;需设板式热交换器、水泵、膨胀水箱 |
别墅型 ,多层或高层公寓均有采用。 |
|
风管系统
(lennox) |
风道式全空气系统 |
制冷机与室外侧盘管为一整机 ,设在室外或阳台 ,室内侧为制冷剂盘管与风机 ,空气通过风道分送各室 (室内侧机组可做成柜式或吊顶式
,需有安装空间 ) |
1)空气分布完全可按需布置 (如上送下回 ) ;2 )可提供新风 ,过渡季节可由新风供冷 ,空气过滤器、消声器便于设置 ;3
)能源费用能分户计量 ;4)初投资较小。 |
1)因室内布置风道 ,对层高有要求 ;2 )分室调节要设专门的风阀 ;3 )立柜式室内机组要占室内空间。 |
因层高问题用于别墅型住宅较多 |
|
制冷剂系统 |
变频或一般多联机系统 |
室外侧为压缩机及室外风冷盘管室内侧为风机 +直接蒸发盘管 ,即室内分布系统为制冷剂盘管 |
1)自动化程度高。有利于负荷调节 ,节能性显著 ;2 )室内机可明露在室内 ,控制方便 ;3
)可设置专门的新风处理机组并考虑热回收。 |
1)受制冷剂盘管布置约束 ,室内空气分布不能完全满足要求 ;2 )价格较贵 ;3 )制冷剂管路安装要求高 ,否则有制冷剂泄漏之患。
|
别墅型、多层或高层公寓均可采用。 |