1.气流分布的基础
室内空气分布系统类型很多,在大型民用与公共建筑物里,多采用混合通风系统的散流器上送下回的方式。这种方式与建筑物本身的配合较好,这也正是本文所研究的方式。
室内气流分布是个复杂的过程,它受到建筑物的几何形状、散流器的结构和布置、排回风位置、散流器的入口空气参数、内部障碍物以及由居住者或设备所产生的热所形成的热浮升力的影响。对于已使用的建筑物,影响室内气流分布的可变因素为室内热源和散流器入口参数—送风风速和送风温度。本文所研究的散流器送风为送风温度低于室内温度的非等温受限射流。
空调气流分布的目的就是在空调房间的居住区创造合适的温度、湿度和空气流动。房间的空气流速变化过快、温度梯度过大(水平的、垂直的或两者都有)以及温度波动过快都会产生不舒适。对气流分布给予科学的评价是重要的。对大多数的舒适性空调来说,辐射影响有限,相对湿度在较大范围内(30%~70%)对人体舒适影响不明显,可主要考虑空气温度与风速对人体的综合作用,所以室内气流分布衡量指标无需考虑辐射的影响。室内气流分布有多种指标,考虑到所研究的内容,采用室内气流分布特性指标(ADPI)、温度梯度以及工作区平均速度。室内气流分布特性指标将空气温度、气流速度与人的舒适感三者联系起来,是空气分布系统评估的一个仅有的单个数据指标。对于变风量空调系统,ADPI被认为是唯一的气流分布的评价指标。对于供冷模式下的办公环境,ADPI值应高于80%,即要求室内80%以上的人员感到舒适。为了满足室内气流分布的舒适要求,美国ASHRAE55-92标准建议1.8m和0.1m之间的温差不大于3℃。工作区平均风速应小于0.25m/s。
2.实验方法
本试验在一变风量空调系统实验室进行,变风量空调系统由空气处理机组、低速风管、压力无关单风道基本型变风量末端装置以及先进的控制部件组成。空气处理机组由亚特公司提供;末端装置及控制模块由美国Johnson Control提供。变风量控制回路由室温控制、静压控制、新风量控制以及送风温度控制组成。即根据室内传感器指令控制末端装置的送风量;根据管道中一个固定的静压点的静压值控制变频风机转速从而改变送风量;根据管道中的送风温度控制表冷器的水阀;根据回风管中的二氧化碳浓度传感器指令控制新风阀开度。所研究房间的内部尺寸为 3.9m×3.2m×3.0m (L×W×H),房间位于一楼,东墙为外墙;南墙与空调房间相邻;西、北墙为内墙,与非空调房间相邻。房间中央吊顶上安装一个尺寸为0.3×0.3
(㎡)的方形散流器,房间冷负荷由位于东北角的可调温热源提供。