2.4.3
已知:大气压力为101325Pa
由处理前空气参数:t1=27°C,ts1=19.5°C 得:i1=55.5 kJ/kg
表冷器后空气参数:t2=11°C,
tS2=10.6°C,φ2=95%
得:i2=30.7 kJ/kg
计算出需要的接触系数ε2
=0.947
类比构造相似的其他型号表冷器的技术资料,决定选用8排。
总迎风面积为:Fy = 8.162 m2
表冷器实际有效流通面积:Ff = 4.465
m2
表冷器迎面风速:νy:= 4.862 m/s
表冷器外表传热总面积 :F0 =
1460.459 m2
实际的表冷器铜管水路通水面积:f0 = 10803.37
mm2
析湿系数:ξ= 1.535
传热系数:K =75.03
W/m2•°C (假定水流速1.2m/s );
求冷冻水量:W =12.96
kg/s (=46656 kg/h =46.656 t/h)
求表面冷却器能达到的热交换效率系数:ε1=0.788
求水初温:tw1 = 6.49 °C
空气放出的热量:Q = 661.42
kW
得表冷器出水温度 tw2 = 18.67 °C
与6排表冷器的计算出水温度18.17 °C极为接近