1 工程概况
珠海某地下广场是1999年开发建设的,共有地下两层,分别用于各项娱乐,餐饮及小型店面商品买卖,总面积约20000平方米。中央空调系统采用的是使用风机盘管的空气-水系统。设计上将整个商场分成4个区,分别由左右两个对称相同的机房供冷,每个机房提供相互对称的两个区所需的冷量,机房内设有两台离心式冷水机组,三台一次泵(一台备用),五台二次泵(一台备用)。但由于某种原因,实际施工时只建造了一个机房,因此实际上它同时提供了四个区的冷量,机组和泵处于高负荷的运转状态。另外在空调管路上管道的长度增加了一倍,相应的能耗也增加了,从而造成电能和电费的增加。本文利用EXCEL强大的数据处理功能,根据实测数据对由于管道增长而增加的能耗进行了分析计算。
2 测试方法及结果
2.1 测试项目及仪器
2.1.1 测试项目包括:一次泵,二次泵不同组合的情况下,干管及支管流量值;冷冻机组的出回水温度;管道保温层的外壁温度,管道外侧温度。
2.1.2 测试仪器:TM1型表面温度计, 康创1010型便携式超声波流量计,VAISALA温湿度检测计
2.1.3 测试安排:
冷量测试:冷冻水的水温测试采用读取机组控制板上的数据和表面温度计测试机组冷冻水进、出水管壁面温度相结合。选取合适的断面测试保温层的外壁温度和水管外壁温度。
水量测试:机组和泵在各种模式下的水量测试采用超声波流量计,为非接触式测量,不会影响空调水系统的阻力特性,较为准确。