改造办法:
1)将二层的回风口逐个进行堵漏处理,尽量减少无组织的新风渗入量。
2)将系统的回风管接到机组上,以减少设备散热和机房本身冷负荷引起的回风温升。
3)增设首层空调房间的回风管。
4)在送、回风总管之间,设可调节的旁通风管用以调节风量,以免回风口噪声过大。
5)将LF30机组两换成LH48两台。其额定制冷量为2×57.6=115.2kW,比计算多30%。
改后结果:
1)室温已达到要求。经测定,当室外参数为29.6℃,78.1%,室内参数(二层)为23.6,59.7%(南),24.9℃,66.7%(北),当室外参数平均为34.2℃,最高37.7℃时,室内温度南北均为24.4℃,相对湿度均为53%。
2)LH48实际的产冷量达到名牌性能为
9600×1.2(13.1-8.9)=48384kcal/h=56.3kW
1.总回风管内贴了50mm的聚氨酯泡沫塑料,送风管上装了消声弯头。结果使电话总机室达到52dB(A),二层办公室为30dB(A)。
2.将新风口全部关死,尚有30%左右的新风无组织的进入回风系统。无法解决,只有加大冷负荷,增加能耗。
应吸取的教训:
本工程设计和施工的一个教训是室外空气渗漏入回风系系统,造成,冷负荷加大,浪费能量。
1)二层空调的回风系统不应做在一层吊顶内,更不该穿过外墙。在室外的吊顶中接到二层的回风口,这是系统布置的错误。应当靠内墙回风,即可达到理想效果。但已无法挽回,只好作为一条教训。它是造成新风渗漏的根源。
2)在空调机房有窗,建筑不密封的情况下,一般不要做机房回风,而将回风管接到机组上。如果做机房回风时,建筑的门窗必须严密,墙上的各种孔洞必须堵死,否则回风比达不到。
3)做空调设计,一定要考虑施工安装的可能性,不要只管画图。