[中央空调系统] 变风量空调系统的控制方法的比较

变风量空调系统的控制方法的比较

本文介绍了变风量空调系统的四种控制方法的控制原理、特点及其优缺点。定静压控制简单,但节能效果差;变静压控制方法的与定静压控制方法相比,节能效果明显,但增加了阀开度控制,使控制更加复杂,风阀开度信号的反馈对风机转速的调节有一个滞后的过程。直接数字控制法通过末端装置的风阀全开时的开度—压差—流量特性,风管的流量—阻力特性,风机的转速—扬程—流量特性,满足最小静压控制的送风机转速。风机总风量控制法的基本原理是根据风机相似律,在空调系统阻力系数不发生变化时,总风量和风机转速是一个正比关系,并使用误差理论中的均方差,来消除相对风量Ri的不一致。
关键词:变静压 变风量 节能 相对风量
  一个好的变风量空调系统,除了精确的设计计算,合理的系统布置,到位的施工安装外,选择一个最佳的控制方法也很关键。在工程实际运用中,采用较多的有:定静压控制法;变静压控制法;直接数字控制法(DDC);风机总风量控制法。以下将就这四种方法加以一一论证。

1 定静压控制法

1.1 定静压控制方法
  所谓定静压控制,就是在风管静压最低点安装静压传感器,测量该点的静压,并调节风机的转速,使该点的静压恒定在变风量末端的最低工作压力。定静压控制法的控制原理图如下所示:

从定静压控制法的控制原理图中,我们不难看出,这种控制方法的优点是控制简单。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=313448&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

1.2 定静压控制法存在不少缺点
1.2.1 定静压控制的节能效果差
  笔者将在变静压控制这部分加以分析和比较。
1.2.2 静压传感器的设置位置
  对这个问题,尚存不同的观点,有些人认为将静压传感器设于风机出口后管路的1/2处,更多的人认可将静压传感器设于风机出口后管路的2/3处。笔者认为,还应考虑流体流场的分布,如下图所示

 在图a.中,流体质点受到与流动方向一致的正压差作用,成为一个减压增速区,紧接减缩管之后,出现一个不大的旋涡区。图c.所示的分流三通上的旋涡区,也是这种减速增压过程造成的。图b.中,虽然过流断面沿程不变,但弯管内流体质点受到离心力作用,弯管前半段沿外壁是减速增压的,弯管外侧出现旋涡区;在弯管的后半段,由于惯性作用,弯管内侧出现旋涡区。因此,在设置静压传感器时,至少应离开这些部位4D,并尽量避免离静压传感器最近的VAV Box流量变化对传感器的影响。
1.2.3 静压传感器的设置数量
  在复杂的管路,应设置一个还是多个静压传感器,如果设多个静压传感器,他们之间的关系应该怎样,是取最大值,或最小值,还是平均值,或赋予不同的权重系数,是值得商榷的。


TOP

Re:楼主

2 变静压控制法

2.1 变静压控制方法
  所谓变静压控制,就是使用带风阀开度传感器,风量传感器和室内温控器的变风量末端,根据风阀开度控制送风机的转速,使任何时候系统中至少有一个变风量末端装置的风阀是全开的。变静压控制法的控制原理图如下所示:

从变静压控制法的控制原理图中,我们可以推知其控制方法:
  (1)变风量末端装置的风阀是全部处于中间状态→系统静压过高→调节并降低风机转速。
  (2)变风量末端装置的风阀是全部处于全开状态,且风量传感器检测的实际风量等于温控器设定值→系统静压适合。
  (3)变风量末端装置的风阀是全部处于全开状态,且风量传感器检测的实际风量低于温控器设定值→系统静压偏低→调节并提高风机转速。


TOP

Re:楼主

2.2变静压控制方法的优点


TOP

Re:楼主

2.3变静压控制方法的缺点
  (1)增加了阀开度控制,相应增加了投资成本,使控制更加复杂,调试更加麻烦。
  (2)风阀开度信号的反馈对风机转速的调节有一个滞后的过程,房间负荷变化后要达到房间设定值有一段小幅波动过程。

3 直接数字控制法(DDC)

  所谓直接数字控制法(DDC)就是计算机在参加闭环的控制过程中,不需要中间环节(调节器),而用计算机的输出去直接控制调节阀、风机等执行机构。用数字式自动控制器进行最小静压控制时,如果知道了末端装置的风阀全开时的开度—压差—流量特性,风管的流量—阻力特性,风机的转速—扬程—流量特性,就可以根据风量求的满足最小静压控制的送风机转速。其步骤如下:
  (1)给出各末端要求风量。
  (2)计算风管的阻力。
  (3)选择最不利环路和计算最小静压状态的送风机扬程;计算送风机转速。
  (4)计算送风机的转速,送风机风量为各末端装置要求风量之和各末端。
  (5)控制,根据送风机转速的设定值控制送风机的转速,并对风机转速的变化率加以限制,以免电机过载。

4 风机总风量控制法

4.1 风机总风量控制方法
  风机总风量控制法的基本原理是根据风机相似律,在空调系统阻力系数不发生变化时,总风量和风机转速是一个正比关系:
  (1)
  要得到λ,先引出相对设定风量Ri的概念:
  (2)
  式中,Gs,i为第i个末端的设定风量,由房间温度PID控制器输出的控制信号设定;Gd,i为第i个末端的设计风量。使用误差理论中的均方差,来消除相对风量Ri的不一致。
  (3)
  σ=(4)
  (5)
  式中,Ns为运行工况下风机设定转速;Nd为设计工况下风机设计转速,K为自适应的整定参数,缺省值为1.0。


TOP

Re:楼主

4.2 风机总风量控制法的优点
  (1)直接根据设定风量计算出要求的风机转速,具有某种程度上的前反馈控制,对房间负荷变化作出的反应较快。
  (2)避免使用压力测量装置,减少了风机的一个闭环控制环节。
  (3)不需要变静压控制法中的阀位控制。

4.3 风机总风量控制法的缺点
  (1)增加了末端之间的耦合程度。
  (2)风机和房间的末端阀位同时调节,极大的改变了系统阻力特性。

5 结束语

  总之,变风量空调系统的各种控制方法,都有其各自的特点,在具体工程运用中,不论是从节能的角度,还是系统稳定性角度,都要加以仔细考虑,从而找到一种适合自己的控制方法。

参考文献

  [1] 戴斌文,狄洪发,江亿.暖通空调,1999,3,变风量空调系统风机总风量控制法
  [2] 陈向阳.暖通空调,1997,3,变风量空调系统的自动控制
  [3] 李克欣,叶大法,杨国荣.《暖通空调》,1999 ,3,变风量空调系统的VPT控制法及其运用
  [4] 殷平. 1997年全国空调新技术和蓄冷空调新技术交流大会报告,国内外变风量空调系统的现状与发展
  [5] 蔡增基.流体力学泵与风机,中国建筑工业出版社,2003