Analysis of air conditioning energy consumption in
commercial buildings of Wuhan
By Li Yuyun★ and Zhang
Chunzhi
AbstractDefines the data of central air
conditioning energy consumption in commercial building of Wuhan. Studies using
energy in buildings energy consumption, air conditioning operation and indoor
air quality, Indicates phase of inhibited requirement and irrational use. Broach
the method of central air condition system energy management.
★Wuhan
University of Science and Technology, China
1
概述
1.1武汉气候条件 武汉市地处我国长江中游,气候特点是夏热冬冷,夏季,高温干旱,白天烘炕,夜间无风闷热,“热岛效应”突出;冬季常有低温、冰冻,日照少,湿度大,“冷湖效应”显著。根据武汉市近十年的气象资料统计
[1],每年最热月平均温度为33.1℃,日平均温度≥28℃的有53天,其日平均温度为30.5℃,,起止日期为5月1日~10月1日,历史极端最高气温41.3℃,极端地表面温度为71℃,根据近十年的气象资料统计,气温有升高的趋势;冬季1月日平均温度为4.1℃,年日平均气温≤5℃的日数为42天,其日平均温度为2.9℃,起止日期为11月16日~3月24日,年日平均温气温≤8℃的日数为93天,冬季寒潮可造成剧烈降温,历史极端最低气温可降至-18.1℃,极端最低地表面温度为-22.6℃。最冷月平均空气相对湿度为75.4%,最热月平均空气相对湿度为76.6%,甚至高达90%,一年四季均处于高湿状态,日平均气温≤5℃的的平均日照率为26%。
1.2武汉市建筑业概况
改革开放以来,社会的进步与经济的发展,促进了建筑业的发展,武汉市的建筑大量兴起,1992年~2000年新建房屋建筑面积7346.9万m
2,1995年~2000年的平均增长率为13.405%,其中新建住宅房屋面积占69.44%,公共建筑等房屋面积占30.6%。经济的发展,生活水平的逐步提高,人民对生活环境、娱乐和工作环境的要求也在提高,武汉市居民1996年每百户拥有家用空调器为50台,2000年为85.4台,其增长率为44.03%
[2]。新建的公共建筑一般都设有中央空调、电梯、消防等现代设备,旧有的公共建筑在装修或改建中也增加了中央空调,规模较小的银行、商店、饭店、娱乐场所和办公室等也有柜式空调。