配电屏上电源浪涌保护器的正确安装

配电屏上电源浪涌保护器的正确安装

引言

装在配电屏上的电源浪涌保护器一般是采用并联方式连接的,其保护性能会受连接导线参数的影响。用于连接电源浪涌保护器的位置、导线尺寸和长度等因素都会影响保护效果。

连接导线

瞬态过电压脉冲具有快速的上升波前沿,其典型的脉冲电流上升速率(di/dt)为每微秒100安培。连接导线的自感(L)效应很强(每英尺0.1μH),在浪涌前端通过时,会妨碍瞬态过电压的有效抑制。连接导线上的电压降(U=I*R+L di/dt, R很小,可以不计),将叠加在浪涌保护器的限制电压水平上。因而,由于增加了残余电压而使浪涌保护器的性能变坏。

导线的自感与它的长度和其截面积的对数值成正比。将连接导线的长度减 少一半,自感也减少一半;但要达到相同的效果,必须将导线的截面积增加十倍。多股铰合导线与同等尺寸的实心导线相比,由于表面积上的集肤效应,其有效的截面积要大一些。

采用粗的、短的、多股铰合的连接导线,可使电源浪涌保护器达到最佳的保护效能。其中,较短的导线长度比较大的导线截面积更为重要。

推荐的安装步骤和要求

应该尽可能靠近配电屏安装电源浪涌器。

在电源浪涌保护器的钢板外壳上打一个适当尺寸的孔(如果需要,某些型号可能不需要),该孔的位置要使从浪涌保护器接线端到邻近配电屏断路器(或熔丝隔离开关)的连接导线之长度最短。可能的话,使用带导线的螺纹接头直接接入配电屏上部的主断路器处。这样可为所有连接到该配电屏的用电设备提供有效的浪涌保护。

在电源浪涌保护器和断路器之间,使用AWG#10(6平方毫米)或更粗的多股铰合导线连接。要避免导线过度弯曲和过长。整齐的安装并不是最重要的,短而直的连接导线才是最好、最有效的。

电源浪涌保护器应通过一个适合整定值的断路器连接var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=31185&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

多谢楼主!


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

SUNTIESHAN.大哥你就一直用这个没有点新意


雷电右我掌握

TOP

Re:楼主

谢谢楼主,
楼上搞笑


TOP

Re:楼主




走自己的路,让别人打的去吧!

TOP

Re:楼主

学习中



TOP

Re:楼主

浪涌保护器的连接线的长度限制到0.5米以下,最好实现凯文接线,比截面问题更重要的多!!考虑浪涌保护器的保护水平时需要将连接线的长度考虑进去。
“电源浪涌保护器应通过一个适合整定值的断路器连接”,MOV型的SPD是应该这么做的,可是整定的原则是什么呢?行业里的大问题


TOP

Re:楼主

学习中