发展中的箱式变电站和智能化系统[转贴]

发展中的箱式变电站和智能化系统

摘要:本文描述了箱式变电站的主要结构特点和智能化系统的配置,对智能箱变的功能和应用及注意问题作了说明。
关键词:箱式变电站 智能化系统
1.
概述

  随着市场经济的发展,国家在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电———变压器降压———低压配电的供电格局,所以供电用配电要向节地、节电、紧凑型、小型化、无人值守的方向发展,箱式变电站(简称箱变)正是具有这些特点的最佳产品,因而在城乡电网中得到广泛应用。

  与此同时,由于信息化、网络化和智能化住宅小区发展,因此不仅要求箱变安全可靠,同时要求具有四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=311213&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

高压(12kV)侧,采用负荷开关+限流熔断器作为就压器的主保护,一般有环网、双电源和终端三种供电方式,有两组插入式熔断器和后备保护熔断器串联进行分段范围保护。限流熔断器一相熔断时必须能联动跳开三相负荷开关,不发生缺相运行。线路侧负荷开关必须配有直流电源(DC24)电动操作机构,可实现无外来交流电源状态下自启动。环网回路必需配置检测故障电流用的电流互感器或传感器。

  高压开关选用可靠性高和具有自动化装置及智能化接口的先进的产品:如SF6负荷开关、压气式负荷开关、真空负荷开关等。

  环网供电单元一般至少由三个间隔组成,即二个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔。图()为环网供电单元的基本布置,其中,负荷开关QLA和QLB在隔离故障线段时,能及时恢复回路的连续供电;同负荷开关QLC相连的熔断器F在中压/低压变器发生内部故障时起保护作用;QLC对溶断器和变压器还起隔离和接地作用。


TOP

Re:楼主

装置,补偿容量一般为变压器容量的1030%;具有独立电能计量箱。

  低压开关配置智能控制器可实现预警功能,并可提供信号单元及操作控制,同时还有表计功能。控制器具有标准的RS-485接口,可实现数据传送和监控管理系统的四遥功能。
2.5
 智能系统配备

  智能箱变采用的智能型元器件应配置电源、接口器件、通信介质、控制设备(上位机、智能仪表等)以满足智能化的要求。智能箱变为:采用Profibus-DP标准的、开放型的现场总线技术将具有通讯能力的元器件(从站)与之连接,从而实现主站通过总线对开关、电网的远程测量、调节、控制、通讯;或采用智能控制仪对高低压侧进行本地或远程的测量、调节、控制、通讯。



TOP

我们现在所用的箱变里的散热是通过在变压器室放置热电偶,测量变压器散热温度,把信号通过导线送到温控仪,由温控仪控制风扇给变压器散热,现在本人想设计一个这样的系统,用蓝牙代替导线,将热电偶的信号通过蓝牙发给蓝牙接收器,又接受控制风扇给变压器散热(因为现在系统要在箱变里打洞走线,考虑蓝牙的无线和穿透性,还有可以一控多的特点正好)
但是现在关于选择元件不太了解,因为要考虑尽量降低成本,这套蓝牙系统是否可以不用单片机,另外关于蓝牙接收器的控制信号,要怎么实现控制风扇,qq94386704