综合布线工程中配线架规模的计算

摘要:文章介绍了综合布线工程中常用的配线架规格,并就综合布线系统分别推导出了语音系统和数据系统在楼层配线间和设备间中配线架规模的计算公式。

关键词:综合布线 配线架计算
  管理子系统的设计是综合布线工程设计过程中的重要组成部分,而根据信息点的数量计算出各类配线架的规模则是管理子系统设计的基础。本文根据综合布线系统推导出了根据信息点数计算配线架规模的公式。

1 语音配线架规模的计算

  在目前的综合布线工程中,语音配线架大多采用110配线架。常用的110配线架有50对、100对和300对等几各规格。下面将分别推导出采用这几种配线架中的某一种时的计算公式。

var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=311129&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

白场的规模应按照式(3)进行计算。

3)式中:

V3——每个楼层配线间白场的规模;

N——每个配线间管理的语音点数;

50——一个50110配线架可端接501对线。

因此,如果语音系统采用50110

TOP

Re:楼主

2 数据配线架规模的计算

2.1楼层配线间中数据配线架规模的计算

  在目前的综合布线工程中,数据系统的配线架大多采用快接式配线架。常用的快接式配线架有24口、48口和96口等规格。

  楼层配线中间数据系统包括的交连场一般有蓝场、紫/橙场和白场。这些交连场端接线路的模块化系数分别为:

1)蓝场4对线;

2)紫/

TOP

Re:楼主

如果采用双绞线作为数据干线,设备间中的配线架相应采用快接式配线架。设备间中的快接式配线架用量按照式(13)计算。

13

式中:D——快接式配线架的规模;

Sd——用作数据干线的4对双绞线的根数;

F——采用的快接式配线架的规格,取值方法与式(7)中F的取值方法相似。

按照该式计算的结果,一半用于与垂直干线连接,一半用于与建筑群干线连接。

如果数据干线采用光纤,就要相应采用光纤配线架。光纤配线架的规模按照式(



TOP