发新话题
打印

综合布线基础[转贴]

本主题由 daisy 于 2008-1-31 20:55 移动

综合布线基础[转贴]

综合布线基础

一、概述

综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。

1.综合布线的发展过程

回顾历史,


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=309865&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

综合布线将语音、数据与监控设备的信号线经过统一的规划和设计,采用相同的传输媒体、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。由此可见,这种布线比传统布线大为简化,可节约大量的物资、时间和空间。

在使用时,用户可不用定义某个工作区的信息插座的具体应用,只把某种终端设备(如个人计算机、电话、视频设备等)插人这个信息插座,然后在管理间和设备间的交接设备上做相应的接线操作,这个终端设备就被接入到各自的系统中了。

(2)开放性:对于传统的布线方式,只要用户选定了某种设备,



TOP

Re:楼主

对信息资源共享的要求越来越迫切,尤其以电话业务为主的通信网逐渐向综合业务数字网(ISDN)过渡,越来越重视能够同时提供语音、数据和视频传输的集成通信网。因此,综合布线取代单一、昂贵、复杂的传统布线,"信息时代"的要求,是历史发展的必然趋势。

二、综合布线系统

综合布线系统应是开放式结构,应能支持电话及多种计算机数据系统,还应能支持会议电视、监视电视等系统的需要。

综合布线系统可划分成六个子系统


TOP

Re:楼主

综合布线系统应能满足所支持的电话、数据和电视系统的传输标准要求。

综合布线系统的分级和传输距离限值应符合表1所列的规定。

注:①100m距离包括连接软线/跳线、工作区和设备区接线在内的10m允许总长度,链路的技术条件按90m水平电缆,75m长度的连接电缆及同类的3个连接器来考虑。如果采用综合性的工作和设备区电缆附加总长度不大于7

TOP

Re:楼主

综合布线系统中任一电缆接口处的反射衰减限值,应符合表4的规定:

综合布线系统链路衰减与近端串音衰减的比率(ACR),应符合表5的规定:

注:①ACR(dB)an(dB)-a(dB)

式中:an--任意两线对间的近端串音衰减值

a--链路传输的衰减值

②本表所列的ACR值优于计算值,在衰减和串音衰减之间允许有一定限



TOP

Re:楼主

综合布线链路脉冲噪声电平由大功率设备间断性启动对布线链路带来的电冲击干扰,综合布线链路在不连接有源器械和设备情况下,高于200V的脉冲噪声发生个数的统计,测量2分钟捕捉脉冲噪声个数不大于10个。

综合布线背景杂讯噪声

由一般用电器械带来的高频干扰、电磁干扰和杂频竞频低幅干扰,布线链路在不连接有源器械及设备情况下,杂讯噪声电平应≤-30dB

综合布线接地系统安全检验


TOP

Re:楼主

综合布线系统多模光纤链路的最小光学模式带宽,应符合表16的规定:

16 多模光纤链路的光学模式带宽表

注:单模光纤链路的光学模式带宽,ISO/IEC 118011995  (E)尚未作出规定。

综合布线系统光纤链路任一接口的光学反射衰减限值,应符合表17的规定:

综合布线系统的缆线与设备之间的相互连接应注意阻抗匹配和平衡与不平衡的转换适配。特性阻抗的分类应符合100

TOP

Re:楼主

楼宇内主干布线测试起点为楼层配线架,测试终点为楼宇电话及计算机网络的楼宇总配线架。

四、工作区子系统

一个独立的需要设置终端的区域宜划分为一个工作区,工作区子系统应由配线(水平)布线系统的信息插座,延伸到工作站终端设备处的连接电缆及适配器组成。如图6所示。一个工作区的服务面积可按510m2估算,每个工作区设置一个电话机或计算机终端设备,或按用户要求设置。

工作区的每一个信息插座均宜支持



TOP

Re:楼主

一个给定的综合布线系统设计可采用多种类型的信息插座。

配线子系统电缆长度应在90m以内。

信息插座应在内部做固定线连接。

六、干线(垂直)子系统

干线子系统应由设备间的配线设备和跳线以及设备间至各楼层配线间的连接电缆组成。

在确定干线子系统所需要的电缆总对数之前,必须确定电缆话音和数据信号的共享原则。对于基本型每个工作区可选定1,对于增强型每个工作区可选定2对双绞线,



TOP

Re:楼主

建筑群子系统由两个及两个以上建筑物的电话、数据、电视系统组成一个建筑群综合布线系统,包括连接各建筑物之间的缆线和配线设备(CD),组成建筑群子系统。

建筑群子系统宜采用地下管道敷设方式。管道内敷设的铜缆或光缆应遵循电话管道和入孔的各项设计规定。此外安装时至少应预留12个备用管孔,以供扩充之用。

建筑群子系统采用直埋沟内敷设时,如果在同一沟内埋入了其他的图像、监控电缆,应设立明显的共用标志。

电话局来的电缆应进入一个阻燃接头箱,再接至保护装置。

十、光缆传输系统


TOP

Re:楼主

工程设计。

(3)设备间、交接间应采用可靠的交流220V50Hz电源供电。

2.电气防护及接地

(1)综合布线网络在遇有下列情况时,应采取防护措施:

a)在大楼内部存在下列的干扰源,且不能保持安全间隔时:

●配电箱和配电网产生的高频干扰;

●大功率电动机电火花产生的谐波干扰;

●荧光灯管,



TOP

Re:楼主

● ISDN的初级接入设备的附加要求,10秒测试周期内,帧行丢失的数目应小于10个。

●背景噪声最少应比基准电平小-12dB

d)综合布线系统的发射干扰波的电场强度超过表21的规定时:

21 发射干扰波电场强度限值表

注;①A类设备:第三产业;B

TOP

Re:楼主

(6)综合布线的电缆采用金属槽道或钢管敷设时,槽道或钢管应保持连续的电气连接,并在两端应有良好的接地。

(7)干线电缆的位置应接近垂直的地导体(例如建筑物的钢结构)并尽可能位于建筑物的网络中心部分。

(8)当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击、电源碰地、电源感应电势或地电势上浮等外界影响时,必须采用保护器。

(9)在下述的任何一种情况下,线路均属于处在危险环境之中,均应对其进行过压过流保护。

●雷击引起的危险影响;


TOP

Re:楼主

(2)设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求,经济适用。容量较大的机房可以结合空调下送风、架间走缆和防静电等要求,设置活动地板。

(4)设备间应防止有害气体(