1.工程概况
本项目位于北京金融街上,是一栋具有现代化特点的高档写字楼.其建筑面积46200m2,地上十四层,地下三层.地上高度49.7m,地下最低 –12.4m.建筑外围大部分采用玻璃幕墙. 结构形式为内筒外框式.地下一二层全部为停车场var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";
查看详细资料
TOP
3.空调设备
3.1空调冷源选用三台450RT(1583kW)封闭型离心式冷水机组.
3.2空调热源由城市热网提供,热交换站部分由热力公司专业设计.
3.3空调机组选用卧式组合式空调器,功能段为:新回风混合段-过滤段-盘管段-加湿段-风机段.其中送风机要
6变风量空调系统设计
6.1空调分区
由于本建筑为高档写字楼,其建筑内部多为大开间办公,根据不同区域的负荷特点对室内部分进行合理的区域划分.即划分内、外区.划分原则:靠外围护结构4~6m以内的室内区域为外区,其余的室内部分为内区.设计中还考虑到建筑使用过程中可能设置隔断的位置,尽量保证每个变风量空调箱
6.6送回风管道设计
6.6.1送风管道设计:根据现场情况合理布置送风管道的走向,运用静压复得法计算风管管径及压力损失.静压控制点设在离空调机组约2/3远的送风干管上,静压不小于500Pa.每个VAVBOX入口的静压不小于250Pa.
6.6.2空调系统的回风是采用吊顶回风和有组织回风相结合的方式.在吊顶上设有条缝回风口,回风管道接至每个房间.
7.3.1夏季和过渡季
比较空调送风和室外空气的焓值,当室外空气的焓值低于送风的焓值时,可以直接调节MD1 MD2的开度(即调节新回风比),得到室内送风状态点; 当室外空气的焓值高于送风的焓值时,需打开表冷器冷冻水阀送冷风,此时系统的新风量为最小.
7.3.2冬季
冬季运行有三种模式:值班
7.4.2变风量空调机组的控制包括:送风量控制 新风量控制 送风温度控制 相对湿度控制
7.4.2.1送风量控制
送风量控制是通过静压控制来实现的.静压控制是为了保证在系统总风量随着所有VAVBOX的动作发生变化时,保持系统压力稳定,防止送风机在低负荷运行时送风系统的末端产生多余的静压.送风量的控制方式: