2.2 主要房间室内设计参数如下:办公室夏季设计干球温度为25℃,相对湿度为40%~65%,冬季设计干球温度为18℃,相对湿度为30%~60%。
2.3 围户结构热工计算参数
玻璃窗: 采用中空镀膜玻璃,K≤2.5W/( m2. ℃) (含玻璃幕墙);
外墙: 采用250mm厚钢筋混凝土加30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板外保温, K=0.95W/( m2. ℃);采用200mm厚加气混凝土砌块墙,K=0.86W/( m2. ℃)。
屋顶: K≤0.7W/( m2. ℃)。
2.4 本工程空调系统设计总冷负荷为4050Kw,总热负荷为2800Kw。单位冷指标129w/m2,单位热指标89w/m2。
3 方案比较
根据该地区的实际情况,对新昌银行综合楼的空调冷热源仅对以下四种方案进行比较:水冷机组+市政蒸汽;水冷机组+燃油锅炉;燃油型直燃机;风冷热泵。分析和探讨这几种空调冷热源方案的经济性、适用性及未来发展趋势。
初投资和运行费仅计算主要设备不同部分,不包括各方案末端设备、风管、水管、保温材料、安装以及其它相同部分。
基本参数(设计收资,业主提供):电费:1元/KW.h;市政蒸汽:150元/t;轻柴油:4元/ kg;采暖期:120天/年,制冷期:120天/ 年;开机时间:10小时/天;机组寿命20年。
3.1 方案一:采用水冷机组+市政蒸汽提供空调冷热水。
3.1.1主要设备及初投资:
冷水机组:2台19XR41414封闭型离心式冷水机组,单台制冷量:1758KW, 功率:330KW,冷冻水流量:302 m3/h,冷却水流量:362 m3/h。124.5x2=249万元;
冷水机组:1台30HXC200A螺杆式冷水机组,制冷量:696KW, 功率:138KW,冷冻水流量:120 m3/h,冷却水流量:143 m3/h。62.9万元;
冷冻水泵:2台CMG200-400(I)B低噪声屏蔽泵,单台流量:400 m3/h,扬程:34m, 功率:55KW。4.8401x2=9.7万元;
冷冻水泵:1台CMG200-400C低噪声屏蔽泵,流量:140 m3/h,扬程:33m, 功率:22KW。2.7万元;
冷却水泵:2台CMG200-400(I)B低噪声屏蔽泵,单台流量:450 m3/h,扬程:29.6m, 功率:55KW。4.8401x2=9.7万元;
冷却水泵:1台CMG150-315A低噪声屏蔽泵,流量:187 m3/h,扬程:28m, 功率:22KW。2.4万元;
冷却塔:2台CEF-500不锈钢逆流式方形冷却塔,单台水流量:500 m3/h, 功率:18.5KW。38.6x2=77.2万元;
冷却塔:1台CEF-200不锈钢逆流式方形冷却塔,水流量:200 m3/h, 功率:5.5KW。18.1万元;
全程处理器: 1台SYS-400B1.0JZ/D型。10万元;
全程处理器: 1台SYS-200B1.0JZ/D型。10万元;
补水泵:2台CMG50-234屏蔽式多级泵,一用一备,单台流量:8.7 m3/h,扬程:85m, 功率:11KW。1.6307x2=3.3万元;
变频采暖屏蔽循环泵:3台CMG150-400B低噪声屏蔽泵,两用一备,单台流量:174m3/h,扬程:38m, 功率:30KW。2.9926x3=9万元;
双纹管空调用汽水换热器:2台DLL-325-8.5-1.4,单台流量:120m3/h, 换热面积:8.5 m2,传热量:1400 KW。1.7x2=3.4万元。