3.2 车间采用大型风机盘管加新风系统的空调方式,新风机组亦采用大型风机盘管,就近取新风,大大降低了输送能耗。
大型风机盘管均架设在车间钢柱的中部,经过特殊改装,送、回风静压箱及风口与风机盘管均为一体,没有风管,外形非常美观整洁,空调器的颜色与整个车间的彩板墙体、屋面颜色协调一致,融为一体,更加和谐整齐。此种方式在为业主节省了大量空调机房面积的同时,也节省了大量的土建费用。
冬夏季采用最小新风量10%,过渡季风机盘管停开,新风系统通过将部分风机盘管转换为新风工况运行,将新风量加大至30%,充分利用室外空气的自然冷却能力,节能效果显著,同时,夏季可根据银川市的气候特点,即早晚气温较低,提前开启1-2小时的新风系统,利用室外空气的自然冷却能力,推迟制冷剂的开启时间,同样可达到节能的目的。
精密加工、精密研磨、精密测定及精密部装室均采用大风机盘管集中式系统,各房间自成独立的系统,可灵活开启,灵活调节,风机盘管和风管均敷设在以上各房间的屋顶上(装配车间的室内),既不影响车间的美观,又节省了空调机房面积;气流组织均为上部散流器顶送,房间下部侧回风。
3.3 在空调厂房的屋面上设置了屋顶风机,有两个作用
第一,夏季可排除积聚在屋面下的余热;
第二,过渡季大量使用新风时,排除热风,维持车间正压不过大。屋顶风机设有自动关闭阀,冬季屋顶风机停开,关闭阀自动切断与室外的通路。
考虑到厂房较高,冬季热气上升,故在空调厂房的屋面檩条上设置了36台轴流风机,冬季当空调机组送出水平热气流时,则启动轴流风机,产生向下垂直气流,从而确保了热气流下送至空调区。