发新话题
打印

[中央空调系统] 华闻舟山外国语学校音乐厅及音乐教室暖通设计

华闻舟山外国语学校音乐厅及音乐教室暖通设计

摘要:介绍华闻舟山外国语学校音乐厅及音乐教室通风、空调系统的设计情况。

关键词:气流组织   空调系统划分   消声、减振

 

     HV Design of Music Hall & Classroom,Huawen Zhoushan Foreign Language School 

                                 By Guojian

Abstract  Describes the design condition of the ventilation and air-conditioning system of the music hall and classroom in Huawen Zhoushan Foreign language School.

Keywords  air-flow organization air-conditioning system dividing amortization & damping

var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=308585&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

2室内设计参数

-2

房间名称

夏季空调

 

新风量

m3/h·p



TOP

Re:楼主

42气流组织

        本建筑音乐厅为800座,呈椭圆形,采用钢网架屋架。舞台及观众席作为演职人员及观众的主要活动场所,具有面积较大,顶棚高,人员集中的特点。气流组织要求送风气流分布均匀,在观众区应能形成符合要求的均匀的速度场和温度场;回风口的布置则要求有利于改善气流分布。舞台、观众区、休息厅等各厅室之间及各厅室与室外,都要求空气按预定的方向有组织的流动。音乐厅前部送风量大,后部回风量大,前部空气压力稍高于后部,气流由前向后流动,音乐厅的空气压力稍高于室外,保持一定的正压(约9.8Pa,室内空气通过门缝及其他开口流向室外及邻室。休息厅等辅助房间压力低于舞台及观众区,但高于室外,以避免室外空气涌入室内。音乐厅风量平衡为:

             空调送风量=空调回风量+机械排风量+向室外的正压渗透风量+向邻室的正压渗透风量

        本设计中采取顶棚上送风,后墙下部回风的气流组织形式。舞台与观众区共用一个空调系统上送下回,即采取垂直向下的顶送风,音乐厅后墙下部回风的方式,为尽可能减少气流死角,回风口贴近地面,音乐厅的两条送风管沿音乐厅两侧架空敷设,并延伸至舞台上空,以避免送风管的设置影响舞台的使用。

        本空调系统的优点为:当夏季送冷风时,送风气流分布均匀,地面灰尘不易飞扬,卫生条件较好。顶棚送风也比较容易与建筑装饰配合,美观大方。又因送风布置比较均匀,回风口的位置和数量对空气速度场影响不大,因此回风口可以与土建风道连接,这样可以简化回风管道的布置,降低造价。送风口采用散流器,由于具有较高的混流层高度,所以避免了送冷风时冷气流直接吹向观众。

 43 空调系统的划分原则



TOP

Re:楼主

5通风系统及防排烟设计

51各房间的通风换气量见表-4

                                  -4

        房间名称

    排风量 (/小时)


TOP

Re:楼主

 2)减少系统气流噪声

        气流噪声包括一次气流噪声及二次气流噪声。一次气流噪声通过安装消声器消除;二次气流噪声则采用控制风管、风口的风速以及采用玻纤风管的方法。

        音乐教室、练琴房、音乐办公在使用过程中,应防止各个房间声音通过风管传播,互相串声干扰。所以在进入音乐教室、练琴房、音乐办公空调送回风支管上安装对中、高频声音消声效果显著的管式阻性消声器,一般当消声器长度为900mm,消声器内气流速度为5~6m/s时,其消声量大于12.5dB(A)

        为避免空调风管产生二次气流噪声,应控制风管及送风口风速,即主风管风速4.0~6.0m/s,支风管风速2.0~3.0m/s,气流到达观众区时风速控制在0.3m/s(夏季)。风管弯头安装导流叶片,减小涡流噪声。风管采玻纤复合超级风管,其管道具有优良的消声性能,又不产生二次噪声,有利于系统的消声。室外风管采用镀锌保护层。

        消声器应尽量设在气流平稳段。经消声器后的风管流速应严格控制使之比消声器前的流速低,以防气流噪声回升,破坏消声效果。

        消声器的消声量=系统设备噪声值+系统管道各部件的气流噪声-系统管路噪声自然衰减值-使用房间的允许噪声值。



TOP

统计代码