摘要:本文主要介绍水环式水源热泵在宾馆空调改造工程中的应用,实现了提高空调功能、节能、节支、环保,增加了经济效益和社会效益,可作为同类工程的空调改造时参考
关键词:节能,环保
1 前言
和园饭店源于解放前的南京世界饭店,解放后改为江苏省政府招待所,1991年开始兴建北楼七层6800M2,使和园饭店组成一个由东南西北楼四合院,总面积达15000M2,集客房、餐饮、会议、娱乐、商场和办公为一体的中型星级旅游宾馆,在当时的条件下,选择双效溴化锂冷水机组加燃煤蒸汽锅炉为空调冷热源,末端装置为风机盘管加新风机组。总冷负荷为150万大卡/时,总热负荷为90万大卡/时。
考虑热水供应等用热选择两台4T/时燃煤蒸汽锅炉,冷水机组是一台1000万大卡/时和一台50万大卡的双效溴化锂制冷机。经几年运行,溴化锂制冷机的效率开始逐年下降,到2001年两台制冷机的产冷量仅有原制冷量的50%左右,锅炉炉排已断裂,制冷机自控系统失灵,对饭店的正常营业造成极大影响。
由于设备陈旧老化,为了管理这样庞大的空调系统,维护工作量大,饭店不得不配备38个管理人员不停地进行维修。平均每年要花7万元的维修费。燃料耗量也在逐年增加,平均每年耗煤1500吨,1998年全年燃煤耗量高达1800吨,使饭店不堪重负。
空调水管是采用二管制,冬季空调水管供应热水,水温较高,因此在管道阀门处和风机盘管内很易结垢,不得不每年花2万元对管道系统进行清洗,但还是不能改善系统的水质,水流量减少,严重影响风机盘管的供热量和供冷量,致使室内温度不能满足客人的要求,影响开房率,为适应业务的需要,不得不对空调系统作全面彻底的改造。