引言:通过几年的工程设计、施工实践,以及与许多设计、施工单位交流,笔者发现当前在户用(商用)中央空调工程设计中存在不少问题,现从中筛选出八个典型方面,加以分析,并适时提出解决问题的办法。
1、冷负荷计算方面
为避免冷负荷计算的麻烦,工程设计人员往往用冷负荷概算指标法,取代冷负荷逐时计算法(冷负荷系数法),笔者以为这样做不妥,因为:我国幅员辽阔,地域差别甚大,围护结构的类型、朝向,房间使用功能等均在很大程度上影响负荷计算的准确性,且随着经济的不断发展,我国电力供需矛盾日渐突出,为了降低建筑能耗,上海等地正积极推广节能型建筑,而节能型建筑的热工性能较常规建筑有较大的差异。以上海安亭新镇(亦称为德国城)为例:该工程总建筑面积为108万㎡。第一期为45万㎡,其中公共建筑12万㎡,住宅建筑33万㎡。该工程引进了欧洲多种节能技术与材料,至使建筑围护墙体的总传热系数达到了0.5W/(㎡·K),住宅窗为2.0
W/(㎡·K),公共建筑窗为1.7