[中央空调系统] 户用(商用)中央空调工程设计误区浅谈

户用(商用)中央空调工程设计误区浅谈

引言:通过几年的工程设计、施工实践,以及与许多设计、施工单位交流,笔者发现当前在户用(商用)中央空调工程设计中存在不少问题,现从中筛选出八个典型方面,加以分析,并适时提出解决问题的办法。

1、冷负荷计算方面

为避免冷负荷计算的麻烦,工程设计人员往往用冷负荷概算指标法,取代冷负荷逐时计算法(冷负荷系数法),笔者以为这样做不妥,因为:我国幅员辽阔,地域差别甚大,围护结构的类型、朝向,房间使用功能等均在很大程度上影响负荷计算的准确性,且随着经济的不断发展,我国电力供需矛盾日渐突出,为了降低建筑能耗,上海等地正积极推广节能型建筑,而节能型建筑的热工性能较常规建筑有较大的差异。以上海安亭新镇(亦称为德国城)为例:该工程总建筑面积为108万㎡。第一期为45万㎡,其中公共建筑12万㎡,住宅建筑33万㎡。该工程引进了欧洲多种节能技术与材料,至使建筑围护墙体的总传热系数达到了0.5W/(㎡·K),住宅窗为2.0 W/(㎡·K),公共建筑窗为1.7


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=307738&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

2、三种户用(商用)中央空调方案选型方面

人们通常按输送介质的不同将户用(商用)中央空调分为三类,即以空气为介质的风管式空调系统(俗称风管机),以水为介质的冷/热水机组空调系统(俗称水管机)和制冷剂直接蒸发的一拖多多联机(俗称多联机)。其优缺点总结如下

 

项目

 空调型式

优点


TOP

Re:楼主

3、风管式空调机新风系统的设计方面

风管式空调机的一大卖点是能为室内封闭环境提供室外新鲜空气,改善室内空气品质,提高人体舒适度。要正确设计新风系统,确定新风量至关重要。美、日一些大牌空调厂商对风管式空调机所允许的新风量均有严格的规定,像美国瑞姆空调产品样本中就有明确规定:新风输送量为空气处理机风量的58%。但反观国内相当一部分厂商,由于没有在产品使用说明书中对允许新风量作出明确规定,导致一部分水平欠佳、缺乏资质的工程设计施工单位误以为机组允许通过的新风量无特殊要求,由此新风系统设计/设置的随意性就会很大,最终导致空调使用效果欠佳。根据经验,新风系统可按下图设计/设置:

风管机新风系统布置示意图

上图中细新风管道送风量按室内机组额定送风量的的



TOP

Re:楼主

问题二:为减少初投资、降低运行费用,空调主机考虑了空调同时使用系数,但室内末端设备却不能随室内负荷变化实现变流量调节,致室温达不到设定要求。

例证:江苏扬中一建筑面积300㎡的三层别墅(含阁楼)。房间设计冷负荷总和为28KW,取同时使用系数0.6后,总设计冷负荷为16.8KW,空调主机设计选用一额定制冷量为17KW的风冷冷水机组,室内风机盘管配套有液晶温控器,但风机盘管连接水管上未设计有电动阀。该空调系统自安装完毕仅运行半个多月,用户就投诉室温降不下来。后工程设计/施工单位在主要风机盘管进水管上均加装了电动阀,且受室内温控器控制,空调重新调试移交后,两年来用户一直反映使用正常。

综上所述,无论从减少初投资,节约运行费用,以及降低社会成本(2000元一台空调就需要9000元的发配电投入),缓解当前电力供需矛盾和减少大气污染等角度考虑,均应尽量考虑空调同时使用系数,室内末端设备按变流量设计。根据经验,当同时使用系数在0.9

TOP

Re:楼主

6、对板式换热器的保护方面

相当一部分户用(商用)冷水机组中水—氟换热器采用钎焊板式热交换器,相对于壳管式换热器,板式热交换器以其结构紧凑、体积小、换热效率高著称,但由于其内部是由许多片压制成人字型波纹的标准耐磨不锈钢板片和铜片,再经过真空钎焊炉钎焊而成的,片与片之间间距一般为12㎜,间隙较小,因此其对于防脏、防垢、防冻等方面需特别注意:

板换入口前过滤器目数设计/设置应适当

笔者曾看到不少厂商说明书和空调施工图纸中,过滤器推荐目数为60/平方英寸(过滤器内部孔隙约为3.3㎜)。实践证明,此种过滤器对板换的保护作用比较有限。根据经验,笔者以为过滤器目数设置为1632

TOP

Re:楼主

防止结垢

可能出于减少空调系统造价的原因,不少工程设计人员往往不愿对空调水系统采取防垢措施。殊不知,这样做对板换的危害较大。笔者以为,对北方地区或冷暖两用型冷水机组,由于水的硬度较高或水温较高,易在板换中形成水垢,应考虑在水系统中增设电子除垢仪或使用软化水。因为一旦结垢,水系统反冲就解决不了问题,则须进行化学处理,处理的成本较高,且较为麻烦。

防止胀坏

由于空调主机一般都设有冬季防冻保护程序,另机组操作人员一般防冻意识较强,冬季气温低时,知道及时向水系统充注防冻液,机组长时间停机时,会想办法让循环水泵处于运行状态或干脆将水系统放空。因此板换面临的冻结危险并不太大。但近几年来,板换面临的另一种危险——胀坏则愈来愈大。为了减少施工成本,方便施工,同时受户用冷水机组水系统的启发,一部分工程设计/施工单位,取消了商用冷水机组水系统中的膨胀水箱及相应管路系统,代之以补水阀和膨胀罐,认为照样可实现水系统的补水和定压功能。但他们往往疏于对水系统膨胀量的认真计算,随便设计/设置一个膨胀罐,便认为万事大吉,却忽视了这样了一个事实:对于商用空调水系统来说,水系统的膨胀量一般在50升以上,而膨胀罐的有效容积一般在220

TOP

Re:楼主

8、气流组织方面

   良好的气流组织是室内温度场均匀分布,人员活动区气流速度适宜、控制尘烟污染、提高热舒适等一系列空气调节功能得以发挥的前提,其设计的关键是确定送回风口型式、规格(气流速度)、送回风口位置,另气流组织对空调冷(热)负荷的影响,也应有充分认识,方能取得比较满意的效果。工程设计人员一般比较注重气流组织的设计,但有时也会犯一些小错误:对于普通层高的办公室、餐厅和客房等场所,气流组织设计为上送上回方式时,送风口采用双层百叶而非散流器型式,致客户常有吹冷风的抱怨;设计为侧送侧回方式时,送回风口分设房间两侧,而不设计为同侧;送回风口位置离得很近,导致气流短路等。而对于气流组织对空调冷热负荷的影响,不少工程设计人员相对显得重视不够。现以下图为例加以说明:

          

风管机送风系统平面布置图一               风管机送风系统平面布置图二

说明:上图一为比较典型的风管机送风系统平面布置图(俗称走廊回风),在该图中,气流组织为(上)侧送(下)侧回,送风经由室内机组、送风主管、送风支管、送风口、各房间门上百叶窗、集中回风口完成气流循环,由于机组吸入的是各房间内空气与走廊内空气的混合体,因此空调区域无形中由办公区域扩大到包括走廊、楼梯间和卫生间等非空调区域。当改为上图二风管机送风系统平面布置图(俗称“天花回风”)后,气流组织为(上)侧送(上)侧回,各房间内空气不经走廊而经其吊顶回到机组,空调区域则基本局限于办公区域。

 

结束语:前面所述,目的在于抛砖引玉,以引起大家足够的关注,同时希望能为实现舒适、健康、节能的人居小环境以及高环保、低社会成本的良好社会效益,做出个人应有的贡献,则愿足矣。