发新话题
打印

[中央空调系统] 轻型结构型别墅中央空调系统设计及施工要点

轻型结构型别墅中央空调系统设计及施工要点

轻型结构型别墅中央空调系统设计及施工要点
一、 轻型结构型别墅的建筑形式与特点
1.结构形式:
1)结构复合型
2)轻钢结构复合型
2.机电系统配套特点(三防)
1)防振动要求:墙体主龙骨材料主材:木/轻钢;
2)防漏水要求:墙体保温材料主材:离心玻璃棉;
3)防火要求:系统所用相关材料材料必须符合耐温。
二、 轻型结构型别墅空调系统定位要求
1.要求一: 空调相关水(冷冻/冷凝水)不得进入别墅主体建筑内部;
2.要求二: 空调相关振动源(风机/空气动力等)不得转递给轻型结构主体结构部分;
3.要求三: 空调相关负荷配置必须考虑冷/热空气对流不均。
三、 空调系统设定
1.系统名称(满足定位要求一):全空气中央空调系统(低速流体)。
2.空调内机定位及安装形式(满足定位要求二):
1)定位:车库/与主体建筑较远的设备间(主机维保不入户);
2)安装形式:一层(近0.00标高)落地安装在独立的设备基础上。
3.气流组织(满足定位要求三):
1)水平方向:外取送风(外窗/门)内区回风(楼梯/中心过道);
2)垂直方向:底层以制热(可电辅助加热)为主,顶层以制冷为主。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=307683&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

四、 空调系统管系材料
1.系统保温:顶层风管保温厚度视屋架(闷顶)与房间的做法确定2.风管及保温材料
1)风管必须采用金属材料;
2)保温采用橡塑板或PE板。
五、空调系统管系制作(风管及附件制作)
1)风管连接:矩形风管采用无法兰(C形插条),圆形风管采用套接;
2)风阀:单叶蝶阀;
3)风口:送风口——采用双层手动百叶风口(200X100——18-20个);
4)回风口——采用单层百叶带滤网门绞型风口;
5)新风口——采用(方/圆)防雨、防蚊型风口;
6)所有风管弯头、二/三通尽可能满足规范要求(如可采用鞋套式);
7)风管吊架——采用穿孔金属条,与主体结构不采用刚性连接。
六、确保典型轻型结构别墅空调系统二大要求
1. 避免水患
1)因为建筑物保温极强(双面性),离心玻璃棉抗水性低,所以结构层内一但进水不易干燥,导致原有的保温、隔音性能降低。
2)施工工艺采用干式法
2.隔/减噪声
1)轻性结构,固体振动控制要求高;
2)空调的噪声源及气流的控制及为重要。
七、轻型结构别墅施工要求
1)严禁维护结构保温材料浸(受)水;;
2)雨季施工时特别注意亲水性材料的防护要求;
3)机电设备系统调试验收确认后内方能封内装饰板;
4)空调风系统的平衡方面必须在封内装饰板前严格完成;
5)给排水及空调冷媒等管系在事故过程中维持工作压力;
6)施工确保屋面的防水施工工艺及施工程序;
7)可在屋面最易漏水处设置间接排水系统。
八、轻型结构别墅常见问题
由于该类别墅的用户比较高端,对使用要求较高:
1)空调温度不够,同时嫌空调耗电大;
2)别墅的一二层空气温度不均(冷热对流)(在高大空间或楼梯间顶层设古典式电风扇以扰动上 下冷热气流);
3)配电量经常需求增加;
4)屋面漏水;
5)空调噪声大。


TOP

发新话题
统计代码