(1)在不同的手术中对室内的温、湿度有不同
的要求,例如一D脏手术要求比常规低很多的室内温
度,因此机组具有较大的调节范围和灵活的控制策
略,在较短的时间内可以达到不同手术所要求的
温、湿度范围,在手术室内通过情报控制面板实现
就地控制。
(2)备用电机,重要的手术不能有丝毫差错,极
其重要的手术室所使用的机组应该增加备用电机。
因为机组的故障多数由于电机故障引起,所以增加
备用电机可以在发生故障时以最短的时间恢复净
化送风。
(3)手术室需要大量的新鲜空气,因此手术室
净化机组设独立的新风处理系统,新风中有大量的
尘埃粒子和附着于粒子上的细菌,在我国很多地区
空气污染严重,因此新风过滤很重要,需设三级过
滤。第一级初效过滤器起着保护后继过滤器的使
用,而且直接面对室外空气,因此应该采用抛弃型。
可清洗型过滤器表面看起来节省了费用,而实际上
会使后面的过滤器寿命缩短,并有可能降低空气洁
净度级别,反而会增加潜在的费用。
(4)换热盘管是空气热湿变化的核心部位,容易
集尘、滋生细菌,要经常清洗,因此采用低阻力高传
热效果的波纹蜂窝翅片代替普通条缝翅片和蜂窝
翅片,可以大大减少集尘量,降低清洗频率,减少滋
生细菌的可能。同时翅片表面采用镀膜处理,大大
提高了耐冲洗和抗清洗剂腐蚀能力。
(5)多检修门结构。由于洁净手术部有大量的
空气处理负荷,因此增加检修门的数量可以方便维
护保养工作的进行。
(6)设置独立冷(热)源。洁净手术部的部分机
组设置独立于整个大楼的热泵或冷水机组,可以使
洁净手术部的工作运行更加灵活可靠。首先在只
有手术部需要冷热源,而大楼其他部分不需要冷
(热)源时可以不启动主机,只使用洁净手术部的小
型机组,这在春秋季过渡季节会产生很大的经济效
益。其次是可以增加机组运行的可靠性,保证重要
手术的顺利。目前部分建筑设计对洁净手术部用
冷量估计不足的现象也可以通过这一手段得到克
服。
4
室内洁净装饰
洁净手术室的装饰材料特点是墙面装饰材料
· 60
·
如何选择是一个很热点的话题。实际上在手术室
中使用的材料应该具有的核心特点是一不产尘,二
表面平整不粘尘,很多业主也忽略了这一点。
有很多厂商推出的各种名称奇特的板材,并着
重强调其新材料、环保、不变形等特点,一味追求新
特材料并不一定适合手术部,也不一定符合健康的
要求,特别是一些非金属或金属复合材料,比如钢
板、铝板、彩钢板、铝塑板。
金属材料的强度是一般非金属材料不能比拟
的,因此采用金属材料需要的厚度一般远低于非金
属材料,其耐水性也好于非金属材料。
金属材料的可加工性要好与非金属材料,在目
前手术室普遍采用装配式结构的条件下,采用金属
材料可以充分利用装配式结构在工厂容易预制加
工的特点,各种尺寸的开头都很容易预制,并可以
减少现场施工的难度和工作量,也可以最大限度地
降低对建筑现场的干扰。同时,要想拆装或对内部
隐藏工程进行维护也非常方便。
金属材料的表面处理,比如电烤漆可以达到很高的表面光洁度,加工技术也非常成熟。金属复合
材料在出厂的时候就经过表面处理,表面质量非常
好。非金属材料普遍不能达到金属材料经处理后
的表面质量。
金属和金属复合材料的加工容易,产量较大,
采购也很方便,有助于降低手术部制造成本和难
度。
因此,在洁净手术部中使用金属或金属复合材
料,不论从经济和技术角度来说,在目前仍然是比
较合理的选择。