312 变频压缩机
变频空调器中所使用的变频压缩机,驱动压缩机工作的是感应电动机,其转速是随着频率而变化
的。频率与转速的变化如下式关系而变化。
n = 120·f ·(1 - s) / P
式中 n ———电动机转速(r/ min)
f ———频率(HZ)
s ———频率差;
P ———感应电动机的极数。
若忽略转率差( s = 0) ,则对两极电动机而言,如频率从30 HZ变化到150 HZ,则电动机的转速就从
1800 r/ min 变化到9000 r/ min。从中可知,压缩机的制冷量或供热量均与频率成比例地变化。而传统空调器中使用的压缩机电动机是恒定转速的。变频压缩机的原动机采用三相变频电动机。
压缩机方面也有许多改进,使它能适应高转速和低转速运转时良好的性能。如在高速运转时,摩擦损
失增大,气阀流动阻力增大。因此对轴承的结构、材料、润滑以及气阀的结构形式都要作专门的设
计、如采用圆环状排气阀,具有比常规的排气阀通道面积大,阻力损失小的优点。变频压缩机高转速
时、轴承、排气阀片所受的疲劳载荷增大、滑片、滚动轴承活塞的运动速度增大,摩擦功和磨损量均会增大,此外,润滑油循环量将随转速而增大,噪音也会随转速增大而提高。在低转速时,润滑油量减
小,气缸和滚动活塞、端盖、滑片之间的漏气量增加,还应考虑避免低转速下的共振问题。因此,在
设计上都须加以改进。图3 所示为变频压缩机当频率从30 HZ 变化到100 HZ 时的性能曲线。
从图中可看出:当变频压缩机频率变化时,其制冷量和供热量变化范围大,因此,能很好的适应
空调房间因室外气温变化成而引起负荷变化的要求。特别是严寒的冬季,室外气温低,房间散热量
大,可以使变频压缩机在高频率下工作,使空调压缩机产生较大的供热量,使房间维持舒适供暖室
图3 变频压缩机的供热量和输入功率的变化温,此外,变频压缩机启动时,可在高频下工作。可
以使房间很快地达到所需要的室温。变频压缩机作供暖使用时的供热量和输入功
率随频率的变化图4 所示。从图中可看出当变频压缩机在低频率下运转时,其压缩机的制冷能效比
EER 和供暖性能系数COP 将显著提高。因此,变频压缩机在整个供暖或制冷季节连续运转时,比传
统空调的压缩机开、停运转方式,节能效果好。经试验证明,节能在30 %以上。
图4 变频压缩机的性能曲线
参考文献
1 张祉 . 制冷原理与设备. 机械工业出版社,1987.
2 周子成. 房间空调器的原理和安装维修. 机械工业出版社,2000.
3 空调技术资料. 室内空气调节机构说明书. 松下电器. 1994.
4 余有水. 家用空调器原理安装与维修. 人民邮电出版社,1993.
· 2 6 · 制 冷 与 空 调 第2 卷
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.