2.3 压缩机的模拟
本文的空调器制冷系统中采用滚动转子压缩机,对其工作过程的瞬态模拟仍借助三大守恒方程,综合考虑了气缸与外界的热交换、气体的泄漏、气阀的运动规律、运动部件的摩摩等诸因素对压缩机工作性能的影响,使其更接近压缩机的实际工作过程。文献[2]给 予详细的叙述。
2.4 制冷系统的模拟
制冷系统模拟计算框图,是以质量流量及系统充灌量作为计算收敛的判据,与文献[3]比较,其优点是选取的初值对收敛速度及计算精度的影响较小,并且顾及了充灌量的影响。
3. 制冷系统最佳匹配
作者在实验验证了制冷系统模拟计算与实验结果吻合较好的基础上,建立了制冷系统几大部件间的最佳匹配优化模型,经过优化后的制冷系统实现了节能目的。 3.1 优化参数
(1)目标函数及设计变量
本文的目标函数取:
Fx=1/COP
COP值为能效比。
设计变量如下:制冷剂充灌量M
冷凝器的翅片间ec;管外径doc;单根管长lc;迎面风速uc;
蒸发器的翅片间距ee;管外径doe;单根管长le;迎面风速ue;
毛细管长L cap。
这里暂且没考虑压缩机的优化,并取毛细管内径为定值。
(2)约束条件
显性约束如下:
1.5mm≤ec≤3.0mm,1.5mm≤ee≤3.0mm,
6.0mm≤doc≤12.0mm,6.0mm≤doe≤12.0mm,
0.5m≤lc≤1.2m,0.5≤le≤0.75m,
1.0m/s≤uc≤3.0m/s,0.5/s≤ue≤3.0m/s,
0.6m≤L cap≤1.8m,
500g≤M≤1000g。
为了计算的方便,将上述约束作无量纲处理。
另外对材料消耗及噪声指标提出限制,冷凝器和蒸发器优化后的重量应不大于样机重量,噪声的控制是通过限制空气流过蒸发器时流动阻力来实现的[4]。