导致输配系统能耗高的重要原因之一是广大设计者在设计水泵时阻力计算不准确,他们出干保险起见,通常会留一定的安全系数;另外,很多的系统是按最大负荷设计,比如我们设计用34台水泵.而使用时可能只用1-2台。那么此系统的工况点将远远偏离设计时的工况点,再加上本身水泵选择就比较大,导致在部分负荷使用时效率较低。在有些时候,有经验的管理者会在供冷初期启动一台泵时.要将阀门关小.否则会因水量过大造成电机承担不了,烧毁电机,此举虽然可以保证系统安全但会消耗更多的能量。
我们在对北京、上海几十栋商用建筑做了测试后发现:在使用1-2台水泵时其效率一般在20%-40%之间,而水泵设计额定工况效率通常在70%甚至更高,这样无疑会导致能耗的极大浪费。因此,要实现冷源系统优化运行,首先应该合理的选择水泵,使水泵在多数运行的工况下实施高效运转。尽量避免水系统的工况点长时间处于低效区。其次,我们还可通过调节水量实现节能,其中变频是一种很重要的技术手段。但变频技术只适用于水泵效率较高的时候,否则将无法收到预期效果。因此建议在水泵效率低于40%时,先对水泵进行调整,使之达到到较高水平时再采用此技术。
由于不同厂家的冷机和水泵的高效率点不一样,如何把冷机的高效率点和水泵包括冷却水泵、冷冻水泵综合性能合成在一起,选择最优的控制点,也是很重要的。目前许多做水泵变频的厂家,只强调变频如何节能,但忽略了调节冷却水/冷冻水水量的过程对冷机效率是否带来负面影响,如果这个负面影响大于水泵本身的节能,那么就无法收到预期效果,因此应该综合考虑冷机和水泵以及冷却系统的情况。目前,已有一些厂家致力于综合开发冷站、冷机输配的水泵以及冷却塔综合效率控制系统。
此外,怎样更好的调节风系统,包括末端调节和整个风系统的综合调节也是很重要的一个方面。有这样一个例子,我们在测试风系统的风量时得出的数值与设计值偏差很大,查找原因发现是因为过滤器长期没有清洗,如果更换新的,依然可达到设计风量。那么,如果风机在遇到这么大阻力的情况下风量依然能够满足楼内的需要.是否一开始就应该将风量减少下来?
关于冷机的使用,我们还需要注意的是:相同的负荷,在高负荷段时用一台和两台冷机的能耗差别并不大,但在低负荷时(比如总负荷在40%以下),如果用一台制冷机时效率会急剧下降,但用两台小制冷机则可能仍处于其性能较好的区域,此时其综合性能就有可能好于一台制冷机。因此,当部分负荷性能在整个供冷期间占较大比重时,整个冷机的部分负荷系统将对整个系统能耗起到非常重要的评议作用。