效益分析估计:
按冬天开1台制冷机计算,装机功率为525KW,实际运行的功率根据能源管理系统统计为490KW,冷冻水泵为90KW、冷却水泵为90KW,冷却塔为11KW,冬天不开制冷机时间根据上述统计为90天。则冬天不开制冷机能节电:
(490+90+90+11)×24×90=1470960KWH
电价按0.5元/度,则节省费用:1470960×0.5=73.548万元
根据现场观察,现有空调自控系统大量存在三阀同时开启的现象,且同开幅度甚至高达50%以上,造成冷、热能量互相抵消,能源大幅度浪费。通过我们对现象分析和对烟厂空调控制的经验,认为主要应从多工况分区入手,并最大限度的利用自然能源,让各控制手段有机结合达到最佳节能控制。
卷烟厂各车间的生产工艺对温湿度环境提出了严格的精度要求,空调系统为满足车间全年的温湿度精度指标,配备了众多的热湿处理手段,表冷器(降温降湿)、加热器(升温)、加湿器、新风/回风/排风阀、风机变频等。可以有很多种控制策略,选择不同的手段来达到温湿度指标,而控制策略的优劣就在于是否能对这些处理手段进行有机结合,让车间内空气在全年各种气候条件都能沿着一条最节能的路径达到温湿度要求。
因此,在全年某一特定时刻的室外气象条件和车间热湿负荷条件下,能否选择最合理、最节能的热湿处理执行机构,是烟厂空调自控系统能否保证温湿度精度,并且不能出现冷热抵消的前提条件。我们根据多年烟厂空调的研究、维护、保养。集合本公司暖通、机械、自控各专业技术人员专门针对烟厂,总结归纳出一套全年多工况控制软件,从资阳烟厂、什邡烟厂、到成都烟厂,不断实践、总结、提高,并通过多次验证,证明其合理性及实用性。
二、全年多工况温湿度控制软件简介
多工况控制软件策略根据被控车间的热湿负荷特性和当地室外气象条件,自动将全年分成若干个工况区域,每个工况区域内制订出一个最合理、最节能的温湿度控制模型,找准各区温湿度控制回路的执行机构,保证全年各时刻的温湿度控制精度,寻求空调系统的最佳节能运行方案。
1、多工况控制策略
根据长期从事空调自动控制的经验和烟厂实际空调运行情况,制订出一套针对烟厂的控制策略。
分区工况按照理想工况制定,即不考虑室内热湿负荷变化,在实际控制中,控制器将根据实际情况与理想状况的偏差利用PID计算公式自动修正。
空调工况分区图
图为空调系统全年运行工况分区图,图中四边形的阴影面积为室内空气温湿度的允许波动范围。其中黄色的阴影部分面积是全新风区。O为送风状态点;N为室内状态点;M点在NO延长线上,为m%(最小新风比)=NO/NM。tO、iN 线分别与气象包络线相交于a、b点; dO线和iN线相交于k点。这些等焓线、等温线、等含湿量线和OM线把室外气象区划分成五区域。见下表: