4 机组的设置
4.1 屋顶式机组的设置,首先要选择最经济的安装位置,也就是选在负荷集中的地方,以降低管网造价。
4.2 要考虑以噪声对环境的影响。机组噪声不应超出允许噪声标准,有资料显示,距机组5m以内噪声标准,有资料显示,距机距5m以内噪声对环境的影响较大,而在5m以外影响较大,所以最好在距居住建筑5m以上设置机组。目前减噪措施除了在要组表面或内衬敷设吸音材料外,还可将压缩机设置在隔音罩内。另外,降低排风机的转速,在进排风口设消音装置都是减少噪音的有效措施。
4.3 要考虑机组的振动对建筑物的影响,防止固体传声进入工作生活环境。一般在机组下要设橡胶垫,在各进出水管上设减振接头,并尽量将机组布置在承重墙上,以防设置在屋顶板中间时间生共振。
4.4 机组设置要考虑建筑物上排气扇与通风口的位置,因为这些地方的排出气流会影响屋顶上空气的流动,所以RTU应与排风口保持一定距离。
4.5 当地的风力条件会影响机组冷凝风扇的运转。当风扇随风自由旋转时,会使冷凝器的空气流动受阻,而对单向旋转的风扇罩以防止以上现象发生。另外,大风会使较轻的RTU难以保持稳定,所以当地的风力状况也应考虑。
4.6 对于高层建筑要考虑起重机的功率是否受限,因此在安装前应确定机组重量。
5 选择和安装机组时的注意事项
5.1 机组的气密性和面板的防渗漏很重要,雨、雪、灰尘、冷热气流都会随空气渗入,使机组的容量下降,寿命降低。另外要考虑屋顶的坡度,使机组保持水平。
5.2 机组的大量凝水要及时排除,因为存有积水时,会繁殖微生物及藻类生长,影响空气品质。凝水不应排放于屋顶上,国灰这样会降低屋顶表面层的寿命,一般可通过下水道排走。
5.3 疏水器最好安装于机组内部,以防冻结。
5.4 屋顶式机组的冷凝器盘管翅片,由于暴露在室外空气中,集灰现象严重,降低了冷凝器的工作效率。目前,国外有些公司设计出了机组自带的小水泵的定期冲洗系统,但由于该系统技术复杂,国产机仍在积极探索和改造阶段。
6 结论
随着城市建设的发展,对建筑方面的要求不断提高,无冷却塔的风冷式屋顶机组将会越来越多,而随着节能工作的推进,屋顶式空调机也会越来越多地受到用户特别是缺水地区用户的欢迎。