3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称之为排污,后者称之为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。冷却水系统的另一特点是保有水量小,极易浓缩,如掌握不好排污量和补水量,浓缩倍数波动较大,难以保证水处理效果。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀并定时加药、排污、补水。
二、空调水处理的必要性
空调水处理的必要性主要有以下三点:
其一是延长管线和设备的使用寿命。如果在主要管线和设备上发生的泄露时,或在敷设管道上发生了泄露时,更换维修,不但要花费较大的费用,而且,在实施时存在着许多困难。空调系统水处理的必要性就在于使管线和设备达到设计的使用寿命。下表中数据(附:设备使用寿命表)可说明水处理的重要性;
其二是节能。当结垢和腐蚀产生锈垢堆积物,都会导致传热效率下降,为达到设定效果,必须加大能量消耗同时还会造成缩短设备的使用寿命。在敞开式循环水系统中,采用水处理技术还会节省大量的补充水;
其三是创造稳定舒适的工作和生活环境,保证中央空调系统稳定正常运行。 表 设备使用寿命(单位:年) 设备器材 预防处理 事后处理 实际使用年限给水管 (白钢管)
-- -- 12.6 杨水泵 16.0 7.5 9.7 潜水泵 11.7 5.0 6.1 冷冻机 (涡轮式) 16.4 10.0 11.2 冷却塔
13.0 6.0 9.9 空调机 (包装型) 13.3 7.5 7.9
注: 1:预防处理是指为预防危害发生而进行水处理;事后处理是指危害发生后进行水处理;实际使用年限指设备破旧而更换的时间。
2:本数据来自日本“建筑业协会”统计,而中国还未有有关统计数据。
我国从1974年就开始了循环冷却水处理技术的研究和水处理药剂的开发工作。近三十年来,循环冷却水化学水处理技术广泛应用于化肥、石油化工、冶金、电力、轻工、制药、制冷和中央空调等各领域,开发出的水处理剂单剂品种多达60多个,广泛应用于各种水质、工艺和设备材质,己取得了很好的应用成果。这些应用经验用于制冷和中央空调水系统能很好的满足控制金属设备腐蚀和因结垢而降低热交换效果的要求。化学水处理工艺为:首先在设备水侧清洁表面进行预膜处理,使金属表面生成一层致密的无机沉积膜,使水中溶解氧、氯根等腐蚀性介质不能与金属表面接触,从而达到控制金属腐蚀的目的。由于水的冲刷或水中悬浮物粒子磨损设备表面,都会局部破坏预膜表面,会使腐蚀发生。所以,在循环冷却水中都要投加一定量的缓蚀剂。起到不断修复膜面,从而达到控制设备腐蚀的目的。