[低压电器] 塑壳断路器能否采用下端头进线

塑壳断路器能否采用下端头进线

有一种说法,塑壳断路器只能上端头进线,下端头出线。

但这样做在开关柜内接线很麻烦。

下端头进线有什么问题?

请大家发表意见。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=306541&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

灭弧有问题,因为灭弧装置都在上端


湖北万洲电气集团有限公司:软起动器、无功补偿、微机综合保护、节能调速等电气产品开发、设计、制造专业厂家

TOP

Re:楼主

有专用的上下都可以进线的断路器啊,就可以下端进线啊!



TOP

Re:楼主

应该不可以下边进线,如果可以开关就不会标进线端和出线端了                                                                                                                       



TOP

Re:楼主

是吗?



TOP

Re:楼主

不是很好说的 我想是害怕误操作吧?


TOP

Re:楼主

断路器不能倒进线是由以下因素制约的:1.结构原因:对塑料外壳式断路器来说,上进线表示电源线经过联接板-静触头-动触头-软连接-保护系统(双金属元件或发热电阻元件和电磁铁系统)-连接板;而下进线则是电源线-连接板-保护系统-软连接-动触头-静触头-连接板。下进线时,如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,某相的游离气体与相邻相带电体接触,就可能发生相间短路。另一方面,断路器即使成功地开断短路电流,但因是下接线,保护系统、软连接、公共转轴一直处于电源电压下(尽管无电流流过),将使绝缘件老化,也可能产生相间爬电等事故。
2
、恢复电压的原因:所谓恢复电压是指断路器开断短路电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要电弧经过拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高电弧电阻和电弧电压,且电弧电压大于恢复电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复电压和暂态恢复电压两种。暂态恢复电压有两个重要参数就是振荡频率f

TOP

Re:楼主

我感觉有上下进线的断路器
电源处于配电柜的下方,电源进线至断路器负载端较方便;也有柜子里上、下装有二台或二排的断路器,电源进线从中间部位引入,对上、下二台或二排的断路器接,分别为下进线和上进线的接线方式。还有一种特殊场合,不管采用何种措施都避免了下进线的方式,在建筑电气中较为经典的母联形式
施耐德和ABB的有此功能!



以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主



以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

有这种断路器,不过中国市场很少有卖的


我做变频、软启动、传感器、温控表、自动化工程和气动控制系统

TOP

Re:楼主

国内卖这种断路器的也比较多啊!


以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

谢谢7楼的详细解释。
看来上下接线还真是又区别。
为此我曾咨询过许多开关制造厂的技术人员。但解释都不是很明确。



TOP

Re:楼主

对于只允许上进线的断路器,如果一定要下进线,就只有降低短路分断能力了。一般的经验数字是短路分断电流Ic小于或等于20KA时降1520%,大于20KA时降2530

TOP

Re:楼主

一般情况下最好不要下进线,确实需要这样做的话就要做适当的降容处理了。


TOP

Re:楼主

塑壳有下进线方式。但是如果下进线,在原有基础了,可能会考虑到降容的问题,以及操作安全性问题。
框架有部分品牌的产品完全可以采用下进线方式


TOP

Re:楼主


国内卖这种断路器的也比较多啊!


TOP

Re:楼主

能下进上出的,一般厂家再样本中有交代



TOP

Re:楼主

万能式断路器一般都可以倒进线,塑壳开关有一部分可以倒进线,比如常熟开关样本明确标明M型的开关才能倒进线



TOP

Re:楼主

我想主要是从安全角度考虑的。
当塑壳断路器断开时,动触头抬起,下进线相对于上进线来讲,更容易造成短路或触电事故。


TOP

Re:楼主

不明白的联系我 我就是做这行的 嘿嘿


大全集团(原江苏长江电气集团) 南京销售分公司 元气件部 项目经理 真诚与您合作 主要产品:中低压断路器 框架断路器 塑壳断路器 微型断路器 交流接触器 QQ:170543032 TEL:13770584563