发新话题
打印

综合布线系统的设计选型、与施工质量控制要点

本主题由 daisy 于 2008-1-30 16:01 移动

综合布线系统的设计选型、与施工质量控制要点

一、基 本 概 念 简 述
   衰减
   在未来布线标准中名称的变化:
   Attenuation ----- Insertion Loss
  
   严重的串音源
   v1条UTP缆兼作语音和数据传输
   振铃电流造成串音影响数据传送
   概率为10%
  
   近端串音 (NEXT)

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=305816&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

 
   功率累加的串扰-PSNEXT
  
   ACR
  
   ACR- 衰减串音比
   ACR =在频率x处的近端串音( NEXT)- 衰减
   差值(以dB表示)越大越好


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

 
   ACR-铜缆性能好坏的标志
  
   远端串音 (FEXT)
  
   同级远端串音(ELFEXT)
  
   Power Sum ELFEXT


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

(PSELFEXT)
  
   回程损耗
  
   回损---Return Loss
  


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主


   信道匹配
  
   SYSTIMAX 端到端解决方案
  
   v采用同一级别的器材
   v六类更不能采用不同厂家的器材混装
   六类UTP的兼容性
   v六类UTP的兼容性
   ›标准出台意味着各厂家的六类产品应该相互兼容和向下兼容。
   ›应该可以用通用的测试适配器和测试软件进行测试


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

 光纤传输波长的选择
  
   带宽与衰减关系
   v高频下,导体的趋肤效应与分布参数导致电磁波功率损耗增大
   v衰减(db)与频率(MHz)的平方根成比例
   v例:设100MHz 20db/100m
   则400MHz 40db/100m
   ∴ 绝对值变化V4/V1=0.1
   带宽与温度关系
  
   v由表可见6类带宽变化≥10%
   v应注意在高温环境中UTP的带宽,如大楼排风管附近,工厂厂房上部分空间等。
   Hz与bit/S关系
   vHz与bit/s
   ›6类线250MHz,传输率1000Mbit/s(100M)
   ›并不是只有6类线才能达到1Gb;线对数,传输距离、编码、信噪比都与带宽有关系
   ›香农公式:C=B㏒2(1+S/N)
   B—频带宽度,如6类 250MHz
   C—信道容量(吞吐量)
   S/N—信噪比
   如:S/N≥15,B= 250MHz 则C ≥1000M
   带宽与宽带关系
   v带宽与宽带传输
   ›通信线路上能达到的传输速率称为带宽( Hz, Gb/s)
   ›宽带: 原指与基带相对的概念,如CCTV,是在一个线路上有多个信道的通讯方式。通常狭指比电信语音带宽宽的网络>2Mbps。
   系统与部件的关系
   v系统与部件
   ›系统的要求,所有系统内使用的部件都必须是一致的,生态链的概念
   ›语音用水平6类线缆,主干用3类线缆和配线架
   ›6类布线系统并非仅仅布6类线,用6类器材;而首先要从系统目的出发


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

网络设备、网络协议与GCS
  
   ※ 三层交换机,即具有路由功能的交换机
   ※ GCS是最基础的网络硬件
   VLAN
   v虚拟LAN:是在单个网络基础设施上形成的多个分离的重叠的广播组。›不考虑用户的地理位置、物理连接性
   ›属于相同部门或相同功能组
   ›用户间信息流方式相类似
   ※网络的目的是为了通信,VLAN解决了企业分支机构之间通信效率、成本、安全性等问题,使企业远程访问成本降低50%
   ∴VLAN与GCS无关
   二、设计要点与选型
   GCS的构成
   v线缆:UTP、STP、光缆、跳线
   v配线架、接插件
   v信息模块
   v机柜
   GCS的用途是设计的出发点
   vGCS的作用:仅提供信息通道
   vGCS服务于网络
   v网络服务于建筑物的要求或组织的要求
   ∴熟悉需求是 Key Point
   GCS的设计依据
   v规范、标准
   v建设方:设备间位置、面积、电信缆入口、总平图
   v设计院
   v自身的经验
   v对IT,特别是对网络技术的了解,对GCS产品及其性能的了解
   信息网络发展特征
   v应用越来越广
   v传输速度越来越快
   v规模越来越大
   v发展速度越来越迅速
   ∴GCS设计具有一定的前瞻性
   GCS的选用
   v厂家、集成商的选择:信价比,服务信誉
   v系统组成的选择:
   数据:a) 光纤到桌面
   b) 主干光纤,水平UTP
   c) 全部UTP
   语音:a) 电话线 水平对主干为4:1
   b) 三类大对数
   数据语音:水平同一种UTP电缆,主干分开


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

校园网典型应用例
   甲方:广东顺德职业技术学院
   乙方:沈阳东软工程公司
   综合信息点数 12100点
   六类 4390点
   5e 7700点
   主干:10GMMF 室外 网络中心至教学楼、实训、学术中心,教师办公楼
   1GMMF 楼屋内主干
   1GSMF 轻铠室外六芯,离网管>300米
   LC 低耗小型光接头 1444个
   应用例续一
   6类、CMR 高端超五类 低端超五类
   3类100对 语音4:2 少数
   信息需求分区
   一类区:信息流量高,水平线用6类
   如:网络中心,图书馆,学术中心等
   二类区: 信息流量低于一类,用高端5e,形成≥155MHz平台
   如:教师办公楼,行政楼,实训楼,教师宿舍楼
   应用例续二
   三类区:一般上网,用低端5e,100MHz平台
   如:学生宿舍区,低成本投资
   设计的注意点
   v符合规范,不超长,不迂回
   vEMC、防火、防水、接地v设备间、通讯间的照明、通风、去潮、防水、电源和操作面
   v电源的配套
   v应将功能、施工、维护统一综合考虑进设计
   关于6类线缆的争议
   v水平用户用得到1Gb/s吗?
   v6类与5类的价差
   v技术的发展与人的操作速度
   v速率的瓶颈在主干、在通讯外环境
   v汇聚效应,从水平向主干看


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

信息设备防雷系统示意图
  
   防火阻燃等级简介
  
   ※设计时应予注意,配合其他隔火施工措施
   文字符号标注格式举例
   v一般:a-b×c-d -e
   a编号(少用); b根数;c缆数型号;
   d管径;e敷管方式
   4×cat6utp-sc20-FC
   表明 4根6类utp,穿20钢管,地埋


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

水平布线路由的选择
   影响电缆路由的因素主要有:
   ›建筑物的功能
   ›审美角度的考虑
   ›电磁干扰(EMI)
   ›特定路径的优缺点
   ›Home Run 或Zone设计
   集合点连接件
   v作水平线的中间分配器,考虑应有余量
   vFD至CP距离>15m
   v固定安装在箱中
   v一条路由上只能有一个CP点
   ISO CAT6 互联信息插座模型
  


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

例 SYSTIMAX 交叉连接 CP-TO 模型
   As in ISO for all configurations calculate cord as follows
  


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

基于标准的信道设计 ---
   MUTOA (多用户信息插座组)
   MUTOA 定义: 在同一位置的一组信息插座
   •在于MUTOA的信道中不允许再带信息插座TO
   •设置于易于管理的规定位置
   •不要设置在天花板或难于接近的位置
   •如果安装在模块式家居上,此部分应固定于建筑结构上
   基于标准的信道设计 ---
   MUTOA (多用户信息插座组)

   •ISO MUTOA 设计规定工作区跳线最长20m
   •TIA 允许22m
   •TIA 允许跳线有20%附加衰减, ISO允许多 50% 衰减
   基于标准的信道设计 - MUTOA (多用户信息插座组)
  


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

SYSTIMAX GigaSPEED XL 信道
   As in ISO for all configurations calculate cord as follows
  


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

三、GCS的安装
   基本要求
   有能力的施工队伍:组织、协调、技能
   熟悉标准
   熟悉图纸,按图施工
   熟悉现场
   质保体系
   成果及保护
   技术准备
   v熟悉文件:合同、图纸、其他工程必要的文件
   v施工方案:组织、进度
   v编制工程预算:成本及材料清单
   v质保体系:质保措施,从产品到交工全过程
   施工条件(进场条件)
   v与土建单位的协作关系的建立:预留路由,打洞、开槽,托盘安装,埋管及其他配合
   v与强电的协作分工:电源、接地
   v运输,存储,休息及工作场地
   v断水之后,装修之前
   施工进度
   v与总进度协调一致及进度的调整
   v服从总进度和遵守小让大的原则
   v本专业内部的协调保证:材料及时供应,人力组织,设备的就位,检测…v控制点
   v余量
   托盘安装
   v水平、垂直等偏差
   v端口及连接处的平整、圆滑
   v吊钩强度及距离
   v统一接地
   v盖板,封头
   管安装
   v管口处理,管内清洁
   v牵引线的预放,横平竖直要求
   v曲率半径
   v管的连接
   v中间接线盒
   v挂钩距离


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

人孔、手孔及室外管沟
   v土建施工,但要监督协调以保证本专业的后续施工及维护条件。
   如:排水
   机架安装
   v墙装式配线架:操作面,横平竖直,不碰墙内钢筋、接地
   v机柜:水平度、垂直度、前后操作距离、接地、固定
   缆线施工要点
   v先检查占空比(无论托盘、管)
   v盘内隔离要求
   v拉力不超过11Kg/根UTP缆;22kg/2对,4对光纤v管口保护,不划破外皮
   v打线时无绞部分不大于13mm,其余仍保持完好
   v线的余长30cm左右
   v绑扎不能鼓气,不能过紧
   v弯曲自然v线缆标记明确,统一,无二义性
   v跳线应走线槽和理线环,并绑扎
   v30m内弯曲不超过2处,加接线匣.
   信息插座及其它
   v信息插座:墙内嵌装,防止变形,埋入深度合适
   v与其它工种插座的距离符合规范:抗干扰
   v平、直
   电缆重量和弯曲半径 (六类)
   资料参考产品手册
   确定电缆支撑或托架时要考虑电缆重量最小弯曲半径
   4 线对 15x 外径(安装时)
   10 x外径(安装后)
   多线对 10 x外径
   光缆 20 x外径(安装时)
   10 x外径(安装后)


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

电缆安装
   本节的黄金准则是避免电缆外皮的扭曲变形
   支撑系统可采用管槽,托盘,盒式电缆槽,护板等系统,避免直接悬挂或松散铺地方式
   建议考虑不同解决方案中的最佳实施惯例BWP(best working practices)
   本地及国家规定优先
   管槽
   30m内避免存在超过2个90度的弯曲
   确保管槽边角处圆滑,无尖利边缘
   4对双绞线电缆的最大拉力为 11kg
   (电缆束以80%计算)
  
   BWP
   •The use of both hands on a 4 pair cable at the same time is an indication of more than 11kg!

   管槽
   管、槽的最大填充不超过40%左右 ,单管单缆可超过径比70 %-80 %
   管的内径各有不同,可参考有关表格。
   电缆允许弯曲,但要避免变形扭转和拉长。
   布线槽及托架
   严格遵守厂家推荐的线缆填充率,
   深度不能超过150毫米。
   电缆捆扎距离应大于1m。
  
   避免出现交叉情况引起的电缆变形。
   尽量采用小捆扎或/和无捆扎走线。
  


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

布线槽及托架
   不要让电缆外皮变形。
   防止电缆捆扎太紧。
   避免过多电缆捆扎。
   电缆支撑件外表质地圆滑,无尖利边缘。
  
   BWP
   • Use wide ties or Velcro (ensure fire compliant)
   • Tie should be able to be moved along (otherwise it’s distorting …the jacket)

   电缆处理
   • 15倍外径-4对双绞线电缆
   • 10倍外径-大多数双绞线电缆
   • 6倍管径
  
   电源隔离
   通信布线应与220V电源走线隔离,可采用分离管槽或金属挡板隔离。
  
   BWP
   • 采用最保守的隔离规定 – SYSTIMAX、国际标准如 EN50174和国家本地标准

   总结
   v横平竖直,弯曲合理,占空比,牢固,抗干扰,既保证性能、又美观—美观是质量有保证的外现。
   v弯曲半经
   拉力
   非扭绞距


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

不错,但图是中文的就好了,再就是CP点说的不是很清楚.


TOP

发新话题
统计代码