发新话题
打印

[洁净空调系统] 全国暖通空调制冷2004 年学术年会综述

全国暖通空调制冷2004 年学术年会综述

摘要 介绍了本届年会概况,综合了年会各专题交流会的讨论小结,分别介绍了地板辐射
供暖技术、供暖热计量、供暖新技术、生物安全与生物洁净、建筑能耗模拟、风系统与水系统的
变频节能、住宅空调、热回收、区域供热供冷、大地耦合热泵系统、异井回灌热泵系统、同井回灌
热泵系统等方面专题交流形成的意见。
关键词 暖通空调制冷 年会 专题讨论会 综述
Re view of th e bie nni al me etin g of Chin a ’s HVAC &R 2004
By L i Zh i ha o ★
Abst ract  Generally presents the meeting and provides a condensed account of opinions from 12 symposium on floor
radiant heating , heat metering , noval technology in heating , biosafe and biocleaning , building energy simulation ,
frequency control in air and water systems , residential air conditioning , heat recovery , district heating and cooling , ground2
coupled heat pump systems and separate/ unitary well injection water source heat pump systems .
Keywords  HVAC &R , biennial meeting , synposium , overview
 中国建筑学会暖通空调专业委员会、中国制冷学会空
调热泵专业委员会联合主办的第14 届全国暖通空调制冷
学术年会于2004 年8 月11~14 日在甘肃省兰州市举行。
参加这次学术年会的有来自全国30 个省、市、自治区的高
校、研究所、设计院和生产企业共269 个单位的注册代表
746 人。这次会议是在全国深入贯彻党的十六届三中全会
提出的“坚持统筹兼顾,坚持以人为本,树立全面、协调、可
持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”方针的新形
势下召开的,具有特别重大的意义。
本届会议开得很紧凑,大家都能集中精力参加会议,整
个大会体现了团结协作的精神,充满了良好的学习探讨的
气氛。大会论坛、设计院总工论坛、西部学会负责人座谈
会、企业专场交流以及15 个专题交流会都开得丰富多彩。
特别是15 个专题交流会,由于各主持人的准备充分、主题
明确,都是围绕当前暖通空调热点问题,因而讨论热烈,畅
所欲言。各专题交流会作出的小结是集中了大家的观点和
经验而提出的带有导向性的意见,将对全国暖通空调的发
展起到指导作用。因此这次会议的成绩和收获是巨大的。
从1978 年的第1 届到2004 年的第14 届年会,20 多年
来,全国暖通空调制冷学术年会愈来愈得到业内各界的积
极响应和支持,应征论文的数量和水平,所涉及的内容和深
度以及文件资料的准备、交流形式的创新都在不断发展和
提高,本届年会又达到一个新水平。年会论文评审组共收
到来自全国27 个省、市、自治区应征论文643 篇,经德州评
审会议审定,接受618 篇为年会论文与资料,汇集成学术文
集(60 篇) , 论文集(304 篇) , 资料集( 254 篇) 。其中供暖
116 篇,通风100 篇, 空调261 篇, 热泵69 篇, 综合72 篇。
这是近两年暖通空调科研成果、工程经验总结的一次大检
阅,将对今后的工作起到指导作用。
大会于8 月11 日上午开幕,开幕式由中国制冷学会空
调热泵专业委员会副主任委员龙惟定主持。出席开幕式的
领导和嘉宾有:中国建筑学会综合部主任王平原,中国制冷
学会常务副秘书长邱忠岳,中国制冷空调工业协会副理事
长兼秘书长杨炎如,甘肃省土建学会秘书长韩丽霞,甘肃省土建学会暖通空调学术委员会主任吴国文,中国制冷学会
副秘书长张萍、荆华乾,中国制冷空调工业协会信息部主任
董丽萍。出席开幕式的还有中国制冷学会副理事长、中国
建筑学会暖通空调专业委员会主任委员吴元炜,中国建筑
学会暖通空调专业委员会副主任委员那景成、张家平、江
亿、徐伟,中国制冷学会空调热泵专业委员会副主任委员彦
启森、李志浩、吴德绳、龙惟定。出席开幕式的嘉宾还有设
计大师李娥飞、王唯国、罗继杰以及暖通界老前辈、著名专
家戴庆山、马仁民、陆耀庆、陈沛霖等

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=304914&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

中国建筑学会综合部主任王平原代表中国建筑学会向
大会致贺词。他说,本次大会从会议组织前筹备计划的完
整,到付诸实施的过细; 从会议组织工作的严密,到会议的
召开规模;从专业工作者撰写论文的踊跃,到学术论文的质
量;从会议的影响力,到所取得的实际成效来看,都是首屈
一指的;这也是我会20 个专业分会中活动搞得最好、影响
力最大、成效最显著的分会之一。暖通空调专业委员会学
术活动的重点始终立足于围绕专业发展的共性、热点和难
点问题,在本专业热心科技发展的工程技术人员、相关单位
的领导以及业内众多企业的大力支持下,注重开展多种形
式的技术交流活动,为推动全行业的技术交流与发展起到
了积极的推动作用,受到业界的普遍好评,也为学会工作服
务于国家的经济建设作出了贡献。
中国制冷学会常务副秘书长邱忠岳代表中国制冷学会
向大会表示热烈祝贺。他说,全国暖通空调年会是我们行
业内最具影响、规模最大、最受欢迎的年会,是中国制冷学
会两大精品之一(另一为国际制冷展) 。年会的内容丰富,
各项活动安排得十分科学。通常评价一次交流会的好坏,
要看: (1) 是否有高质量的论文, (2) 组织工作是否科学合
理, (3) 是否能吸引很多人来参加会议。暖通空调年会符
合这些条件。
中国制冷空调工业协会副理事长兼秘书长杨炎如代表
中国制冷空调工业协会向大会致贺词。他说,从1978 年第
1 届到2004 年第14 届暖通空调制冷学术年会, 充分反映
了这26 年来暖通空调制冷行业的巨大变化和进展。中国
制冷空调工业协会成立15 年来为行业提供了服务,架起了
技术交流的桥梁,特别为行业内制造商提供了热诚服务。
东道主甘肃省土建学会秘书长韩丽霞代表甘肃省建设
厅厅长和甘肃省土建学会表示热烈的欢迎和祝贺。她说,
本次大会通过产学研结合发展新技术新产品,将提高专业
水平,振兴中华。
接着由中国建筑学会暖通空调专业委员会副主任委员
徐伟作大会主题报告:《面临的新形势———挑战与机遇》。
(见本期第1 页。———编者注)
大会对13 家大企业颁发了特别贡献奖,以表示两委员
会对支持学会工作的企业的衷心感谢和表彰,学会领导向
这些企业颁发了奖状。
大会还宣布了本届年会优秀论文及青年优秀论文题目
及作者,由学会领导颁发了奖状与奖金。
接着进行大会论坛, 论坛主题为:“学企联手, 大力创
新”,由吴元炜主任委员主持。在论坛上发言的有:广州美
的商用空调设备有限公司刘亮总经理(《在创新中成长,在
竞争中超越》) ;江苏双良集团公司副总裁马福林(《学企联
合,继续推动双良发展》) ;开利空调销售服务(上海) 有限公
司徐义华(《开利与中国高校共赢》) ; 清华同方人工环境有
限公司总经理范新教授(《产学结合,创新发展》) ;风神空调
集团董事长、总裁陆辉(《风神战略与行业进步》) ; 富尔达
(北京) 高新技术有限公司高翀总工程师(《创新发展的富尔
达》) ;阿尔西制冷工程技术(北京) 有限公司陈云水董事长
兼总经理(《创新与差异化》) ; 浙江盾安人工环境设备有限
公司葛方根总工程师(《科技创造环境,诚信缔结共赢》) ;德
州亚太集团有限公司王绪钦总经理(《尊重科学,求实创新,
致力发展大型中央空调事业》) ; 上海东华大学环境科学与
工程学院院长沈恒根教授(《加快高校产研结合,促进专业
技术水平提高》) ;天津大学环境学院由世俊教授(《校企合
作谋共赢,开拓创新促发展》) 。这次论坛的发言内容都明
确地提出,学企联手、产学结合对于企业与学校都是十分重
要的,可以促进双方跨越式的发展。企业可以充分利用高
校人才集中的优势,将高校的科研成果转化为具有知识产
权的创新产品,掌握核心技术,提升企业产品特色和市场竞
争力,高校则可以充分利用企业制造产品的条件、实力和经
验,将科研成果产业化,为经济建设服务本届年会还举办了设计院总工论坛,主题是“暖通空调
工程技术进步———核心技术剖析”,由中国建筑学会暖通空
调专业委员会副主任委员徐伟主持。由于与会代表十分关
心我国工程设计工作的健康发展,因而参加这个交流分会
场的人员特别踊跃,达200 多人。全国约有80 多名设计院
总工应邀参加论坛,大会特邀请国内10 家著名设计院总工
进行主题发言,他们是:中国建筑设计研究院潘云钢, 北京
市建筑设计研究院孙敏生,中元国际工程设计研究院李著
萱,天津市建筑设计研究院伍小亭, 华东建筑设计研究院
马伟骏, 广州市设计院屈国伦, 大连建筑设计研究院叶金
华, 中南建筑设计研究院马友才, 中国建筑西北设计研究
院季伟, 中国建筑西南设计研究院徐明。他们和其他与会
者发言的主要观点是:第一,什么是一个优秀设计? (1) 必须符合国家的方
针政策和标准规范,特别是强制性条文。要灵活贯彻与运
用推荐性标准规范。遇特殊情况需突破强制性条文时,要
经过论证和审批。(2) 用好传统技术, 用好新技术。要积
极主动


TOP

Re:楼主

第二,总工的职责是什么? 首先要做好技术管理工作,
建立技术管理制度并认真贯彻,好的管理者必须首先是好
战士。要把好技术关和政策关。要及时了解国内外技术信
息和发展动态,并及时组织专业人员学习。要协调好各种关系。根据工程的需求组织设计研究(有的设计院每年科
研经费为经营收入的2. 7 %) ,解决设计难题。综合所的体
制必须加强专业人员的联系,加强集体讨论方案,制订统一
技术措施,避免单个设计人员就代表院的水平的不正常现
象。要及时组织工程回访与测试,及时总结经验教训,特别
是对运行中存在的问题,必须随时总结改进。
第三,如何协调好与业主的关系? (1) 首先要树立服
务观念,只有充分听取和尊重业主的意见,真诚配合才能得
到业主的信任与首肯。(2) 要积极配合业主确定冷热源方
案。运用冷热源综合评议法,根据工程的功能要求和当地
能源结构的合理性与经济性进行全面比较,得出性价比较
合理的方案。对规模较大的工程,在当前能源结构不确定
的情况下(做方案时是合理的,但以后发生变化就不合理
了) ,可采用多元化方案。(3) 引导业主采用合理的先进技
术。(4) 要善于换位思考,体谅业主的难处,主动帮助业主
解决难题,例如与垄断行业不合理要求作斗争,与政府监管
部门协调,摆脱个别销售人员的误导等。
第四,后续人才培养问题。目前高校在扩招后,有的学
校教育质量下降,毕业生不能符合设计院的要求,应引起注
意。有的学校重视校区建设,但忽视软件建设。热衷于争
取搞一流大学,但轻视应用人才的培养。科研与应用脱节,
简单问题复杂化,简单问题用复杂手段去解决。
本届年会还召开了西部十二省学会负责人座谈会,这
是全国学会在中央西部大开发的政策下安排的一次进行沟
通和交流经验的会议,各省学会交流了开展活动的做法、经
验和存在的困难,争取多开展活动,提升学会在本地区内各
方面的影响力,以更好地促进当地专业工作的发展。
年会用了两天时间进行了十五场专题讨论会,专题讨
论会和论文集所涉及的问题都是近两年大家关注的热点问
题,主要研讨内容见本文附录。
本次年会举办的“综合论文宣读”活动是一次很好的尝
试,为归类以外的一些论文提供了一个互相交流的场所,这
也是国际学术会议上常用的一种方式。
年会期间,全国暖通空调和制冷两委员会还联合召开
了工作会议,由吴元炜主持,会上向两委员会委员散发了
《全国暖通空调两委员会工作报告》,提交2004 年两委员会
工作会议审议。然后讨论并决定了2006 年年会的安排和
2005 年各学组活动的安排以及其他问题。
8 月13 日下午首先举行专题讨论汇报会和注册工程
师进展情况介绍。由中国制冷学会空调热泵委员会副主任
委员江亿主持,各专题组主持人在大会上汇报了专题讨论
的小结。专题小结反映了这两年暖通空调技术有了较大的
新发展,对推动我国暖通空调系统与产品的水平作出了新
的贡献,上了一个新的台阶。中国建筑学会暖通空调专业
委员会副主任委员张家平和同济大学教授张旭向代表们介
绍了注册工程师考试安排的进展情况和要求。
接着由中国制冷学会空调热泵委员会副主任委员吴德
绳主持大会闭幕式。中国制冷学会副理事长、中国建筑学
会暖通空调专业委员会主任委员吴元炜分析总结了本届年
会简况、会议收获、暖通空调和制冷两委员会工作情况以及
两委员会联席会讨论情况。2006 年第15 届年会定在安徽
省合肥市举行,时间可能在10 月份。2005 年的学会活动包
括:供暖学组组织“供暖节能技术研讨会”, 2005 年3 月在
北京召开,结合北京国际供暖展览会(CIHE) 和全国暖通空
调净化设备标准化技术年会一起进行,由徐伟研究员负责
筹备工作。通风学组举办“大型工程通风安全技术研讨
会”,定在2005 年四季度在北京举行,由李先庭教授和李国
庆委员负责筹备工作,主要内容为大型工程与地铁。空调
学组与热泵学组联合举办“空调与热泵节能技术研讨会”,
2005 年四季度在大连市举行,大连市建筑设计研究院郑官
振总工负责筹备工作。两学组联系人:王清勤、李志浩,现
在开始征文。系统模拟分析与控制学组安排“计算机模拟
分析在暖通空调中的应用技术研讨会”,2005 年四季度在
北京举行,清华大学江亿教授负责筹备。
最后主持人在一片热烈掌声中宣布大会闭幕。


TOP

Re:楼主

附录A: 部分专题讨论会小结摘要
A1  地板辐射供暖技术
与会代表就该项技术的特点、散热量的计算方法、热量
计算中的有关问题,设计、施工中应注意的问题等方面进行
了较深入的交流,并取得了以下较一致的意见:
a) 地板辐射供暖具有提高室内热舒适性,不占用房间
有效面积,可调性强,便于分户热计量和分室控制等特点,
是一项可推广应用的供暖技术。
b) 应积极进行对非填埋干式低温辐射供暖系统的研
究,开发该类产品,使该种形式的供暖方式更好地应用于建
筑供暖。
c) 设计中应严格按有关规范和规程计算热负荷,避免
随意加大负荷值,并在散热量计算时应考虑标准层向下的
散热量,考虑家具遮挡对散热量的影响。
d) 设计时应符合规范对热媒参数的要求,并应校核地
面的平均温度满足规范中的要求,否则应调整有关设计参
数。
e) 选择塑料管材时应按有关要求进行计算,选择合适
种类的管材和壁厚,以保证足够的使用年数。
f) 保证施工质量,严格按有关规范进行施工验收,尤
其对隐蔽部分的施工质量应严格控制,避免给工程留有质
量隐患。
g) 热水地板辐射供暖应采用质调节运行方式,应按照
室外气候变化调节供回水温度,避免造成室内过热、浪费热
量和给人带来的不舒适。
h) 蓄热地板电供暖技术是一项很好的利用峰谷电价
的供暖方式,但是应在符合规范中对电供暖要求的条件下
使用,鉴于目前以火力发电为主的我国电力情况,除已出现
电力紧张外,电力本身也并非是清洁能源,应有条件地使
用。
此次交流讨论,对该项技术的提高和推广应用都有积
极作用,其不足是设计单位交流的内容较少。
(本专题讨论会主持人 赵先智 徐 伟 郑官振)
A2  供暖热计量
与会同志就供暖系统的热计量方式、热计量装置、系统的形式、调节控制方法、户间传热量的计算、室内散热器的
配置及按热量收费等问题进行了交流,通过交流大致有以
下相同意见:
a) 新建住宅集中供暖热计量系统的设计应在提高能
源利用效率、降低能耗水平和改善大气环境质量的基础上,
注意室内热舒适度的提高。既有住宅分户热计量的改造应
保证改造后供暖系统的水力、热力平衡和室内环境的改善。
b) 热计量方式的选择应考虑热计量成本的回收并与
室内供暖系统形式相适应。对于分户热计量装置可采用户
用热量表、热分配表等切实可行的方法,当室内供暖是垂直
单管或双管系统时应使用热分配表;对于共用立管的分户
独立系统形式可使用户用热量表或热分配表;对低温热水
地板辐射供暖系统应采用户用热量表。
c) 共用立管的分户独立系统的户内系统形式推荐采
用双管系统,多层共用立管系统中重力压头影响较小,一般
可不予计算。户内系统使用手动调节阀进行温度控制时,
建议采用同程式系统。
d) 当计算户间传热量时,应考虑住宅居住率、围护结
构特性、供暖方式及系统运行等方面的问题。并应将计算
的户间传热负荷控制在一定的百分比内,避免散热设备过
大造成浪费。并不应将户间传热量计入建筑物的总热负
荷。同时要进一步探讨户间传热及散热器数量计算方法。
e) 分户热计量供暖系统设计时应说明热力入口的热负荷和总阻力。高层建筑供暖共用立管应注意热膨胀问
题,建议每户的水平支管与立管的连接采用软连接。当供
暖系统使用塑料管时应考虑管材适应的温度、连接方式、使
用寿命等问题。已通过建设部鉴定的内腔无粘砂工艺生产
的铸铁散热器可用于热计量供暖系统。
f) 供热系统热计量收费是一项系统工程。国家政策、
供热企业改革、计量供热技术以及计量供热产品、居民供暖
缴费意识等各个方面互相影响,应探讨适合中国国情的热
计量方式和收费方法。
专题讨论对一些问题统一了认识,明确了在设计中的
处理方法。同时也对热计量方式、户间传热、供暖系统的流
量变化、系统调节方法等问题发表了不同看法。专题会达
到了交流的目的,其结论将对今后的供暖热计量技术的推
广应用有一定的指导性。
(本专题讨论会主持人 牟灵泉 董重成)
A3  供暖新技术
针对近年来供暖新技术,特别是太阳能供暖(包括被动
式、主动式) 、电供暖(电暖气和电热膜) 、燃气供暖以及相变
墙蓄热供暖技术进行了充分热烈的交流、讨论。
对于建筑节能工作,这几年人们越来越关注如何以更
为自然的方式来营造室内生活和工作环境,强调人与自然
的协调发展。太阳能供暖对于节约常规能源、提高室内舒
适度都有非常明显的效果。被动式供暖降温技术在民用住宅中的应用,除了对其热特性深入研究外,集热蓄热墙体的
湿迁移对室内热湿环境的影响有必要进行探讨和研究。通
过对太阳房和对比房的观察和测试,认为被动式太阳能集
热蓄热墙体结构对室内湿度具有很好的调节作用,讨论会
还对主动式太阳能直接供暖技术经济进行了分析,认为技
术经济分析的前提和条件是正确的模型和科学的评价指
标,才能得出合理的结论。
关于电供暖,除讨论


TOP

Re:楼主

A5  建筑能耗模拟
会议首先进行了以下报告:卜震(上海建研院) ,两种住
宅建筑节能评估方法的比较;龙恩深(重庆大学) ,遮阳系数
对全年能耗的影响;吴祥生(后勤工程兵学院) ,广州办公楼
窗户节能研究;赵士怀(福建省建研院) ,夏热冬冷地区外窗
保温遮阳对建筑能耗的影响;简毅文(北京工业大学) ,住宅
采暖空调能耗计算模式的研究;张晓亮(清华大学) ,上海住
宅建筑能耗模拟研究。
建筑节能尤其是住宅建筑节能是当前的热点课题。近
年来国家陆续颁布了夏热冬冷地区和夏热冬暖地区住宅节
能标准,并即将颁布办公建筑节能标准。在贯彻落实这些标准中,尤其是按照这些标准的要求,采用动态能耗模拟方
法进行建筑方案比较和评估时,出现了许多问题。上述报
告和相应开展的讨论都是直接针对这些问题的。根据报告
人所作的研究和与会者的讨论,初步形成如下结论:
a) 外窗的透光性能对建筑热环境和能耗影响很大,尤
其是对空调能耗有重要影响。因此对于外窗就不能只规定
热阻或传热系数,同时也要规定适当的遮阳系数、透过系数
或太阳得热系数。目前的节能标准中应补充这部分内容。
b) 采用能耗模拟分析,发现当采用不同的室内发热量
数值,不同的房间与室外的通风换气量时,从降低空调能耗
的要求出发,会对外墙与外窗的保温、围护结构的热惯性等
提出完全不同的要求。室内发热量大,按照每小时一次换
气计算时,发现不保温、采用轻型结构时省能;而按照根据
室外温度变换气次数的通风方式计算时,外墙外窗保温和
采用重型结构则可显著降低空调能耗。这表明能耗模拟时
采用的房间使用方式和管理方式也会对围护结构能耗的优
劣作出不同的评价。因此在能耗模拟中必须注意采用符合
实际的房间使用与操作的基础数据,例如室内发热量、空调
间歇运行还是连续运行、与室外的通风换气量及通风换气
时间等。只有这样才能使能耗模拟方法正确地指导节能建
筑的设计,否则很容易产生一些不正确的结论。
c) 目前我国正在执行和即将执行的几个建筑节能标准在实际应用中尤其是按照它的要求进行能耗模拟分析
中,陆续发现一些问题,需要我们认真对待,妥善解决。希
望在今后标准的执行和实施过程中,通过实践,不断完善,
最终发展成充分反映我国实际情况、科学合理、便于操作的
节能标准,更好地指导我国的建筑节能事业。
本次模拟分析专题参加人员之多和讨论之热烈,都是
前所未有的。这反映出能耗模拟方法已真正在我国暖通界
开始一定规模的实际应用和解决工程问题。这标志着我国
建筑节能和能耗模拟工作的进步,是十分可喜的现象。希
望能继续乘社会对建筑节能需求不断提高的东风,把我国
的建筑能耗模拟工作更深入、切实、广泛地开展下去,从而
推动建筑技术和暖通空调的技术进步。
(本专题讨论会主持人 江 亿)
A6  风、水系统的变频节能
本专题共有五位同志作了发言,从研究及工程实践等
不同角度分别谈到了风、水系统的节能问题。江亿教授根
据对末端装置的使用特点的研究,提出了针对不同控制方
式时对冷水系统变水量控制的不同做法和措施;谭洪卫教
授介绍了日本低温送风系统的设计和应用情况,给同行提
供了更多的参考资料;施敏琪工程师介绍了冷却水温控制
对系统综合能耗影响方面的研究,并提出了不同情况下对
冷却水温进行优化控制的方法;陈亚芳同志介绍了空调水
系统中不同水泵组合对控制方式下的能耗分析;周静瑜工
程师较详细地介绍了苏州行政中心办公楼的变风量空调系
统的设计过程。另外,曹琦同志就水泵变频控制及实际能耗分析等问题作了临时发言,提出了自己的一些看法;郭海
新同志介绍了一种来自德国的新型空调方式———自然对流
系统的情况。与会同志一致认识到:节能是一个持久的课
题,与本专业的可持续发展密切相关;风、水系统的变频控
制是暖通空调系统在运行过程中的一种最主要的节能手
段。
从目前的研究成果和发表的文章来看,大多数仍然局
限在能量分析上面(包括冷水机组变水量运行问题和VAV
系统) ,对于具体的实施措施、设计如何进行等方面,研究的
结果不多。尽管本次专题会也有许多同志提出了一些具体
建议,但总的感觉是对这方面目前的研究成果还不能满足
设计的要求,需要同行的共同努力。
(本专题讨论会主持人 潘云钢)
A7  住宅空调
随着生活水平的提高,人们对住宅环境的要求越来越
高,尤其是对居室空气环境提出了越来越高的要求。适应
着这种市场需求,近几年来住宅空调得到了迅猛的发展。
与之相应,住宅空调的应用和研究也在走向成熟和深入。
住宅空调的形式从户式集中空调发展到住宅小区集中空调
和热电冷三联供,住宅空调研究的课题从产品的可靠性、应
用的可行性深入到各种空调系统的运行特性、各种空调形
式的技术经济合理性。
对户式集中空调来说,其空调负荷因住户使用要求和
时间的不同,参差系数大,同时使用系数低,负荷变动较大。
在选择户式集中空调系统


TOP

Re:楼主

A8  热回收
清华大学刘晓华等介绍了《新型溶液热回收新风机性能分析》课题,提出了由溶液全热回收装置和带板式换热器
的单级喷淋模块组成的溶液全热回收型新风机。设计了实
验装置,并做了大量实验和全年逐时能耗分析。结果表明,
夏季平均全热回收效率为74. 3 % ,冬季平均全热回收效率
为66. 7 %。提出了新风机的尺寸、新风机的初投资和新风
的阻力等问题。湖南大学刘娣等介绍了《热管热回收窗式
空调器的设计及性能分析》课题,开发并设计出与窗式空调
器相配套的分体热虹吸热管冷热回收装置样机。在样机上
做了大量实验,尤其对影响分离式热管传热效果的重要因
素之一———充满率进行了实验研究。结果表明,充满率为
80 %时,传热效果最好,提出了解决问题的建议,对热管-
空调器组合系统的整体性还需进一步实验研究,对系统进
行优化设计。同济大学李振海等介绍了《静止式全热交换
器及其机能材料性能评价方法的探讨》课题,提出了机能材
料的评价指标,应包括材料的传热性、透湿性、透气性和阻
燃性等。全热交换器的评价指标应主要考虑它的显热效
率、潜热效率、全热效率和漏气度。提出了该评价方法主要
参照日本有关的J IS 标准,是否完全符合我国国情,材料的
阻菌性能等问题。日本株式会社金伟力等介绍了《用离子
交换树脂作为吸湿材料的新型转轮型全热交换器》,对研发
的以离子交换树脂为吸湿材料的新型全热交换器的传热性
进行了实验测试。结果表明,该全热交换器不仅可以有效
防止或显著减少臭气转移,而且具有较高的传热效率和较低的风阻。提出了离子交换树脂吸附剂的持续吸附效果,
全热交换器的漏风率等问题。北京闻思技术开发公司黎育
珠等介绍了《新风换气机在严寒地区运行的实验研究》,为
了解决新风换气机在严寒地区运行时的问题,对哈尔滨市
的建筑物进行了运行方面的实验研究。测试了有关参数,
观察了结冰的程度和采取一些措施的效果。为新风换气机
在严寒地区正常运行提供了实验依据。与会代表对所做工
作给予充分肯定。大家认为,必须高度重视热回收技术在
建筑节能中的地位和作用,尤其是热回收技术工程应用的
具体方法。希望尽快制定统一标准,以客观评价热回收装
置性能。应以科学和诚信的态度对用户负责,提供真实可
靠的产品性能参数和指标。官、产、学、研相结合研发和推
广适合我国国情的热回收产品。百花齐放,研究多种形式
的适合不同场合和情况的热回收装置。应高度重视热回收
装置的实际运行情况,不断总结工程应用中的问题,完善热
回收装置的材料和结构。代表们对热回收装置的结构形
式、材料和性能测试与评价等问题有不同看法。
(本专题讨论会主持人 黄 翔)
A9  区域供冷供热
A9. 1  由于全国范围的能源供应趋紧,城市能源结构调
整,城市化进程加快(2003 年城市化率已达到40 %) 和建设
规模扩大(各种园区、大规模建筑群、小城镇) ,区域供冷供
热已作为重要的基础设施进入规划决策范畴。尤其是区域
热电冷联供作为国际上积极发展的分布式能源技术之一,
受到我国政府的高度重视,成为缓解我国电力供应紧张的
重要技术措施之一。我国暖通空调界以前在区域供热领域
有多年的经验积累,也有不少研究成果和工程实践。但区
域供冷的小温差和只能利用显热供应的特点、热电冷联产
中的电力负荷与热负荷之间的匹配以及在市场经济条件下
的运行经济性等对我们提出了新的课题。
A9. 2  目前国内正在实施的项目有北京中关村西区的区
域供冷供热项目、广州大学城区域供冷供热项目、上海安亭
新镇区域供冷供热项目等。这几个项目的共同特点都是利
用冰蓄冷,其中广州大学城的冰蓄冷的蓄冷量规模仅次于
美国芝加哥CBD 地区,居世界第二位。中关村项目主要服
务对象是办公楼,上海安亭项目主要是居住建筑,而广州大
学城则兼而有之。因此,应关注和追踪这些项目的进展,总
结经验,摸索规律。
A9. 3  区域供冷供热的冷热源目前常见以下几种形式:a)
锅炉+ 冷水机组;b) 直燃机;c) 锅炉+ 冷水机组+ 冰蓄冷;
d) 锅炉+ 冷水机组+ 水蓄冷(热) ;e) 热电冷三(四) 联供;
f) 利用江河湖海等地面水的水源热泵。区域供冷供热的
管网系统应考虑提高管网安全性和管网运行的经济性。
A9. 4  区域供冷供热系统尽管不是什么新技术,但由于投
资大、属于城市基础设施,因此有许多问题值得深入研究:
a) 投融资体制和管理模式对系统选择、运行方式的影响;
b) 系统与负荷的匹配;c) 各种能源的合理匹配;d) 管网优
化;e) 计量和收费;f) 规模和系统,选择7 万~10 万kW(2
万~3 万rt) 是比较合适的。
A9. 5  要强调指出,现在有一种观点,认为凡是区域供冷
供热便一定能够节能、一定能够达到很高的能源利用率。
这是误导。区域供冷供热能够成功的关键是正确估计需求
和负荷分布。负荷估算要经过详尽的调查研究,最好能进
行动态模拟,以便得出科学的、经济的


TOP

Re:楼主

A10  大地耦合热泵系统
A10. 1  基本情况
大地耦合热泵(又称土壤热泵、地下换热器地源热泵)
是地源热泵中的一种,它与地源热泵中的水源热泵的区别
是:前者从浅层土壤中取热或向其排热,后者是从地下水中
取热或向其排热,经过热泵机组转换成热水或冷水。由于
大地耦合热泵技术,可以不用地下水,采用埋设垂直管、水
平管等多种方式,直接从浅层土壤取热或向其排热,不受地
下水开采的限制,推广的范围更大、更灵活。
大地耦合热泵技术的核心是如何实现与浅层土壤进行
高效的热交换,确保在投资不高于普通集中空调的条件下
能长时间地稳定地从土壤中取热或向其排热,实现供暖或
制冷。在美国、加拿大和北欧国家和地区,地热泵技术已得
到广泛的应用,以每年15 %的推广速度递增,形成了从制
造商、工程商到培训机构、技术开发机构、专业管理机构等
一整套完整的产业体系。国际地热泵协会( IGSHPA) 、美国
地热泵协会(GHPC) 已建立,他们已完全实现了商业化。
A10. 2  研究重点
大地耦合热泵作为一种新的空调冷热源方式,无论在
环境方面还是在运行能耗方面,都具有很大的发展潜力。随着人们对大地耦合热泵技术的认知度的迅速提高,在对
大地耦合热泵技术的研究,在地下埋管的换热研究不断深
入的同时,已开始进行对大地耦合热泵系统运行特性的实
测、模拟及优化设计研究。如:
a) 地下埋管换热器的换热模型研究。将钻孔内部的
简单一维导热,变化为二维和准三维导热模型进行研究,使
研究结果更符合实际。但是,由于地下埋管的传热受土壤
的热特性、土壤的热湿迁移、地下埋管的铺设形式及回填材
料的特性等多种因素的影响,因此理论研究结果还应进一
步通过实验验证,这应成为今后研究的重点。
b) 理论和实验研究结果表明,回填材料导热系数的提
高有利于提高地下换热器的换热效率。
c) 采用复合地源(例如太阳能) 、复合冷源(例如冷却
塔) 和增加埋管长度,虽然可以有效改善大地耦合热泵系统
的循环性能。但是大地耦合热泵系统的设计应在运行模拟
分析的基础上,综合考虑场地面积、初投资和运行费用加以
确定。
A10. 3  今后的工作
任何新技术的应用都需要在实践中经历一个不断完善
的过程。为了防止不按科学的态度不顾具体实际条件,盲
目地照搬大地耦合热泵技术,最终败坏大地耦合热泵技术
声誉等恶性现象发生,今后应做好以下工作:
a) 全面系统地开展数据采集和经济技术分析工作。投入人力和资源,对大地耦合热泵示范工程进行数据采集
和经济技术分析工作。在取得整个供暖季和制冷季的完整
数据的基础上,结合与其他供暖制冷技术的比较,进行经济
技术分析,就初投资、供暖制冷效果、技术稳定性、运行费用
节省情况,节能效果等方面给出严格、科学的结论,为应用
大地耦合热泵技术、改进设计水平,提供科学依据。
b) 进一步强调科学设计与施工。在设计系统之前,必
须掌握较详细的设计原始资料,最好在当地先打一眼探测
孔,测试当地的土壤情况。
(本专题讨论会主持人 王清勤)
A11  异井回灌热泵系统
经过讨论,大家认为,异井回灌热泵系统在产品开发实
验研究、工程应用等方面都取得了可喜的成果,但也有一些
问题值得引起大家的关注。
A11. 1  异井回灌热泵系统的工程应用
a) 地下水水环热泵系统的工程应用,即冷热源采用地
下水,末端采用独立的水源热泵机组。通过一年多的实测
和调查,对实测数据的分析提出了一种水源热泵耗电量的
推算方法,据此方法对一个典型工程进行了定量的分析和
评估。
b) 常规地下水水源热泵系统的工程应用,即冷热源采用热泵机组,末端采用常规空调系统,同时提供生活热水,
服务对象是一个18 万m2 的建筑群,有一定的代表性。
c) 地热水作为热源,采用热泵对其进行梯级利用的工
程应用。对于地热水中45 ℃以上的热能直接利用,45 ℃
以下温度的低品位能量用热泵机组提取热能后用于地板辐
射供暖,回灌水温度在15~20 ℃,充分利用地下水中能量。
d) 富尔达公司介绍了水源热泵的工程应用实例。
e) 水源热泵的变频控制。
A11. 2  应注意的问题
a) 水源热泵的关键是地下水源。首先应经当地的行
政、环保、水资源部门的批准,进行水文地质调查,并取得地
质勘察报告和地下水资源评估报告。
b) 要根据当地条件做出地下水回灌方案,保证地下水
不被浪费,水资源不被污染。保证不对地质环境造成灾害,
这是地下水热泵应用的前提条件。
c) 应加强井水抽取和回灌的运行维护。地质、水利部
门和暖通空调技术人员应共同关心水井老化问题。
d) 应根据工程的具体情况,利用变频技术降低热泵系
统的运行能耗,提高整个水源热泵系统的COP 值。实测表
明,某些水源热泵系统的夏季综合COP 值仅2. 0 左右,没
有充分发挥出水源热泵系统的节能优势。
e) 夏季供冷冬季供热的水源热泵系统,冬夏季工况切
换阀门的严密性十分重要。泄漏会造


TOP

Re:楼主

A12  同井回灌热泵系统
同井回灌热泵技术是我国发明的新技术,不同于国外
的单井循环系统。单井循环系统是一种半开式系统,单井
循环起到换热器的作用。而同井回灌热泵系统是取水和回
灌水在同一口井内进行,通过隔板把井分成两部分,一部分
是低压(吸水) 区,另一部分是高压(回水) 区。当潜水泵运
行时,地下水从低压区被抽至井口换热器中,与热泵低温水
换热,地下水释放完热量,再由同井返回到回水区。以此作
为热泵的低位热源,向热泵提供低位热量。因此,上述技术
亦称单井抽灌技术。
同井回灌热泵新技术交流会主要议题是: 同井回灌热
泵技术要点(系统构成和核心技术、水质监测和运行分析、
经济和社会效益等) ; 同井回灌热泵系统典型工程的剖析;同井回灌热泵系统的最新技术成果。
北京恒有源科技发展有限公司针对会议议题作了发
言。发言题目有:中央液态冷热源环境系统简介; 金四季
购物中心工程设计;双温热泵技术探讨;双级耦合热泵混合
系统的工程实践;“首都蓝天工程”中央液态冷热源环境系
统替煤工程;中关村软件园信息中心工程问题的分析。
与会代表对此新技术进行了热烈的讨论。通过北京恒
有源科技发展有限公司的发言和讨论,明确了以下几点:
a) 浅层地能(热) 是一个巨大的冷热源,也是一种再生
能源,分布广泛而且蕴藏丰富,具有开发利用的价值。同井
回灌热泵技术是开发和利用浅层地能(热) 的有效技术之
一。
b) 同井回灌热泵系统这一新技术自2001 年在北京某
工程上投入运行以来,其技术的推广与应用很快,到2003
年底已完成160 多个项目,总建筑面积超过200 万m2 。这
与燃煤热源相比,在环境方面,相当于减少CO2 排放量18
万t ,SO2 排放量1 760 t 和NOx 排放量1 280 t ;在初投资方
面,每m2 造价为250~380 元;在运行费用方面,冬季供暖
的运行费用每m2 为13~28 元。
c) 众所周知,国外地下水源热泵的应用已有50 多年的历史了。这50 多年来,人们对地下水源热泵运行中出现
的问题作了很多调查与分析,发现回灌阻塞、腐蚀与水质、
水泵功耗过高等问题是地下水源热泵运行成败的关键问
题。由于同井回灌技术采取在井中加装隔板的技术措施来
提高回灌压力,以使回水通畅。因此,在160 多个项目中,
回灌效果良好。同时,北京市水利局水环境监测中心在过
去的三年中对某些井的井内及周围地下水的水质(27 项指
标) 进行了跟踪监测。监测结果表明,在27 项指标中除出
水和回灌水水温外其余指标均没有明显的变化。这充分表
明:同井回灌热泵系统未对地下水水质造成影响。
据此,可认为同井回灌热泵系统不破坏地下水的分布、
不改变地下水的水量与水体质量。
d) 通过几年的运行实践,初步摸索到: (a) 标准的单井
抽灌井的结构参数为:井孔直径800 mm ,井管直径500 mm ,
井深85 m ,抽水和回灌水管直径DN100 ; (b) 在粗砂、卵石
地层,降深5 m时出水量100 t/ h 条件下,标准的单井抽灌
井的性能参数为:井水循环量100 t/ h ,水温10~20 ℃,取热
时抽灌水温差5 ℃,取热能力580 kW; (c) 井的数量一般取
决于主机的配置,原则上,井的出力和主机的需要量应该相
等; (d) 井位与建筑物的距离应大于10 m。井与井之间的
距离也应大于10 m; (e) 单井抽灌井对地下水的水质无特
殊要求,只要满足国家地下水水质分类标准中的五类水即
可使用。
e) 通过几年的运行实践,充分认识到,由于抽水和回
灌水温度的不同,引起地下水和含水层固体骨架温度的变
化。地下水与地下水、地下水与固体骨架、固体骨架与固体
骨架、含水层与相邻的顶、底板岩土层之间发生着复杂的传
热与传质的过程。为此,哈工大初步模拟了同井回灌热泵
地下水运动的热力特性,分析了含水层参数、热泵负荷、热
弥散等对井的出水温度和含水层温度场的影响。
f) 同井回灌热泵系统由于抽水井和回水井均在一起,
这在一定程度上有利于回灌,减少了场地,但也增加了热贯
通的可能性。从热贯通角度来说,渗透系数比(水平渗透系
数/ 竖向渗透系数) 的大小是同井回灌热泵工程成败的关
键,大的渗透系数比能显著减轻热贯通。
g) 在单井回灌热泵应用基础上开发了双温热泵,并推
出冰蓄冷集成系统,双温热泵三联供系统和单井回灌热泵
系统在北京替煤改造工程的设计实例,这充分表明单井回
灌热泵系统应用前景广阔。
建议今后对已有工程进一步跟踪调查与分析。
(本专题讨论会主持人 马最良)
·简讯·
《能源效率标识管理办法》发布
  为加强节能管理,推动节能技术进步,提高能源效率,
依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国产品
质量法》《中华人民共和国认证认可条例》,国家发展和改革
委员会和国家质量监督检验检疫总局于2004 年8 月13 日
联合发布了《能源效率标识管理办法》。能源效率标识,是
指表示用能产品能源效率等级等性能指标的一种信息标
识,属于产品符合性标志的范畴


TOP

发新话题
统计代码