1、 引言
近年来随着经济建设的发展,产生了大量的区域性建筑群。北京中关村商务中心区(也称中关村广场)占地51.44公顷,将以土地一级开发形式建设成为中关村地区高科技产业管理、信息、研发中心。该区域被分成25个地块,根据规划各地块上将建起的地上建筑总面积约100万平方米,地下建筑总面积约50万平方米。建造区域供冷冷源向一部分地块进行集中供冷成为一种很自然的选择。目前在地下建造的1#冷站拟向0.5公里半径内的4栋建筑供冷,供冷面积32万平方米。将来如有更多的用户加入该系统,再根据需要增建1~2个冷站。
北京地区采取单一的按电力峰、谷段分时电耗计费。商业用电峰谷电价比为3.45:1,峰段用电时间为每天8小时,1-10KV高压用电峰、谷价差的绝对值为0.71元/千瓦时。中关村商务中心区拟采用集中供冷的建筑为办公、金融和商场等商业性建筑,白天空调负荷绝对值很大,夜间空调负荷很小,负荷变化规律性比较强,采用空调蓄冷系统作为商务中心区区域供冷的冷源,具备较好的先决条件。
2、 蓄冰形式
相比水蓄冷和共晶盐蓄冷方式,冰蓄冷系统在单位蓄槽体积内具备更大的蓄冷能力,适于作为区域供冷的冷源。对于冷媒输送距离较远,用户冷负荷较大,冷冻水供水流量很大的区域冰蓄冷冷站来说,尽可能降低用户供水水温即减少系统总流量,能够节约冷媒输送电耗,减小冷媒输送管径,降低冷水输送管道投资。