[洁净空调系统] 洁净手术室送风形式探讨

洁净手术室送风形式探讨

   本文首先对存在争议的手术室局部顶送风形式进行数值模拟,采用经过验证的K-ε双方程模型,借用CFD软件,详细化手术室内设备,通过模拟手术室的必要参数:温度场、速度场、浓度场,来验证这种送风方式的优越性及合理性,既提高洁净效果又更经济。其次针对国内送风量较大而国外送风量较小,在局部顶送的基础上提出一种新构思,虽然到达工作区的风速较低,只是维持一种低流速的置换气流,但是比较稳定,通过在送风口设置几个射流口,仍可支持主流为单向流,并且菌落和灰尘浓度也可以满足要求。本文的目的是为洁净手术室以后的研究和实际工程应用提供了一种新思路。

关键词 局部顶送 主流区 单向流 射流口

1  概述

随着经济和科技的日新月异,人们的生活水平也由温饱型转向健康型,随之也对医院的医疗设施提出了更高的要求。我国已经颁布了《医院洁净手术部建设标准》,为暖通空调领域中一些专门从事医院洁净室设计及建造行业的企业提供了依据。但是《标准》中的局部顶送维持主流区单向流的方式一直是人们关注与争论的焦点。本文详细化模型,包括障碍物、人员、灯、设备等,对手术室的各种参数进行模拟,来证实标准中所提要求是否满足洁净度。此外由于我国新建的手术室较少,改造的较多,资料表明有些医院洁净手术室改造后,用电、用气费用迅速上升,日常支出成倍增长,给医院造成不小的经济负担。有的医院洁净手术室24小时连续运转,净化空调系统设计安全系数过大,造成用电量猛升的主要原因。由于空调净化系统大风量,高阻力,系统中风机发热已成为主要负荷。减小风机型号就可减少用电量,而减少风机发热的关键在是调节送风量和降低系统阻力。因此如何在保证洁净度的同时可以节能是我们应该关注的问题。而国外洁净手术室的送风量均较小,于是笔者将寻求一种小送风方式在保证洁净度的同时注意节能。