空气净化消毒器净化消毒性能试验研究

  为开发新的室内空气净化、消毒和灭菌设备,本文在简要介绍空气净化消毒器基本结构和原理的基础上,试验研究了空气净化消毒器的空气净化性能、自然菌消亡率、高效滤床远红外辐射温升特性和远红外热力消毒特性。试验结果表明,空气净化消毒器在容积为54m3的房间内运行90min后,室内空气洁净度可达M6.5级(十万级)以上,对室内空气中自然菌的消亡率达97%以上,净化后平均菌落数<200cfu/m2,远红外热力消毒对自然菌的杀灭对数值都>1,上述指标不仅满足居室环境使用要求,而且满足II类病房使用要求。病房空气净化消毒器具有广阔的医用、家用、办公和商用等市场应用前景。

关键词:病原微生物,空气净化,空气消毒,高效滤床,远红外辐射

分类号TU8                     &n


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=304491&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

研究表明[12~17],细菌和病毒等病原微生物通常是以群体的形式存在于空气中,且附着在能够供

给其养分和水分的尘埃颗粒上;细菌和病毒的个体粒径一般在0.08~0.3mm之间,但其等价直径却为1~20mm;空气中的微粒浓度越低,细菌和病毒浓度也必然较低;室内空气中的尘埃粒子状态主要是由气流分布作用决定的;细菌和病毒由蛋白质外壳和遗传物质组成,对温度敏感,在55~60°C时,蛋白质几分钟就会变性,失去感染能力,等等。上述研究结果,为采用高效滤床捕集流动气体中的细菌和病毒、实现远红外热力消毒提供了理论基础。本文针对新开发的空气净化消毒器,详细介绍其对室内空气净化的效果、对室内自然菌的消亡率及杀灭率等试验研究结果。



TOP

Re:楼主

3.1 试验原理(Experimental Principle)

利用尘埃粒子计数器来测定空气净化消毒器对尘埃的捕集特性,该计数器最小可测粒径为0.3mm的粒子。将消毒器置于面积为18m2、高度为3m的实验室内,首先测定消毒器送风口处的含尘浓度,然后测定室内尘埃粒子数,由此研究消毒器空气净化效果。消毒器对大于、等于某一粒径粒子的捕集效率的计算如式(1)所示,其中,h³dk为消毒器对³dk粒径的粒子的捕集效率,%dk={0.30.51.0

TOP

Re:楼主

3.2 试验结果及特性分析(Experiment Result and Characteristic Analysis)

消毒器对送风气流和室内空气中尘粒的捕集效率分别如图2和图3所示,图中t为消毒器运行时间,min;图中123表示3次不同日期的试验结果。由图2可知,消毒器对送风气流中的尘粒始终具有较高的捕集效率,对粒径³0.5mm的粒子的捕集效率在99.6%以上。由图3可知,消毒器运行30min后,对室内空气中粒径

TOP

Re:楼主




4 1500W石英管照射5min后滤床温度分布(单位 °C)

Fig.4 temperature distribution of the filter heated for 5 minutes by Far-infrared Irradiation with 1500w

采用红外线测温仪来测量各测点温度。3500W的石英管照射5min后,滤床的温度分布如图4所示。由图4可知,滤床在1500W的石英管照射5min后,表面温度即达到135°



TOP

Re:楼主

另外,空气净化消毒器在工作过程中,能够满足安全消毒和动态消毒的要求,且高效滤床有效使用时间约9个月。空气净化消毒器在医用、家用、办公和商用等领域具有广阔的应用前景

 

 

[1] 香港城市大学研出净化空气中病毒机器. www.compressor.net.cn, 2003年,520.