SPD前面的空开如何配合?

SPD前面的空开如何配合?

有个系统,是个单独的小车间,进线开关才25A
选用的II类SPD,厂家说明书说要配32AD型特性的,这种情况根本就配合不了。
大家有什么好的建议?放在进线开关前面?或者是换小点的开关?


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=30447&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

SPD前的开关是起到隔离SPD 的作用,就是SPD动作后才起保护作用的,他跟进线开关的作用不一样,安装的位置也不一样。