粒/m3(35粒/L)。而实际测量结果手术区分别为570粒/L、857粒/L,远远超过标准规定的3.5粒/L的上限。
分析其原因,主要有两个:①《标准》和《规范》给出的是静态指标,但是为了节约时间,本次测试是多项测试内容同时进行。因为有测试人员在手术室活动,可以认为本次试验的测试情况为动态结果。动态结果应当比静态结果偏大。②手术室的运行与管理方面存在严重的问题。手术室投入运行以来,没有对系统设备进行必要的检测与维修,其中高效过滤器没有及时更换是主要原因。
(2)粒子数与沉降菌之间没有显著联系。
1号手术室的粒子数比2号手术室少,但是沉降菌数量却明显比2号手术室高。《标准》和《规范》中规定:级手术区沉降菌不得多于0.2个/30min·90皿,周边区沉降菌不得多于0.4个/30min·90皿。实际测量结果1号手术室手术区1.06个/30min·Φ90皿,周边区2.8个/30min·Φ90皿,均不符合规范;而2号手术室手术区为0个/30min·Φ90皿,符合规范,周边区0.5个/30min·Φ90皿,不符合规范。
分析其原因,主要有两个:①《标准》和《规范》给出的是静态指标,我们的结果属于动态结果,所以测试结果偏大。②1号手术室的测试人员比2号手术室多,明显可以看到1号手术室的沉降菌数量要大于2号手术室。这说明洁净手术室的细菌来源主要是医护人员和病人自身,室外环境空气的影响较小。
4.结论
总体而言,我国现有洁净手术室的设备运行良好。主要问题在于没有科学严谨的管理与设备维护机制,洁净手术室