发新话题
打印

[洁净空调系统] 关于现有洁净手术室的运行与管理问题

关于现有洁净手术室的运行与管理问题

摘要本文介绍了对天津某专科医院两间手术室的检测过程和结果,通过与《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》的比较分析,发现这两间手术室的运行情况与《标准》和《规范》的要求有一定差距。1号手术室手术区粒子数0.5μm的有565/L,周边区粒子数0.5μm的有1193/L,手术区菌落数为1.06/30min·Φ90皿,周边区为2.8/30min·Φ902号手术室手术区粒子数0.5μm的有856/L,周边区粒子数0.5μm的有2283/L,手术区菌落数为0/30min·Φ90皿,周边区为0.5/30min·Φ90。严重超出相关标准和规范。分析其原因,主要在于系统设备缺乏必要的检测与维修,过滤器使用多年没有更换,手术部管理混乱。

var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=304446&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

文献3500 mg/L含氯消毒剂对百级、万级、十万级手术室的初效、中效过滤器、回风装置进行湿拭清洁,分别于清洁后的第17142128天,净化空调由半循环打开到全循环后的15304560 min进行空气培养。结果清洁后的第1天至第28天,百级、万级、十万级手术室自净15304560 min的空气培养合格率逐渐下降,相关分析至显著性负相关。清洁后的第14天以前,开机全循环30 min,上述三种级别层流洁净手术室空气培养合格率均为100%。天津大学的研究结果表明空气中浮游菌的含量及其变化与≥35μm的尘粒变化规律具有相关性。同时,用多种纤维滤材对细菌及灰尘进行了过滤效率实测比较,得出以下结论:1、细菌粒子对过滤效率与大气尘中45μm粒子的过滤效率大致相同,即细菌等效直径为45μm2、过滤材料如对1.5μm粒子过滤效率为100%,则过滤后检测不出细菌存在;3、过滤是除去空气生物粒子的有效手段。也就是说,经过滤器送出的空气应该是洁净空气,它可以稀释是室内细菌浓度,同时利用合理的气流方向来控制污染物的扩散,降低手术伤口的感染几率,提高手术成功率。这些都有利的证明及时清洁、更换过滤器和回风装置的必要性与重要性。

随着国民经济的迅猛发展,人们对医疗卫生的要求越来越高。为此,我国于1988 10月颁布行业标准JGJ49—88《综合医院建筑设计规范》,于1995年颁布《军队医院洁净手术部建筑技术规范》。建设部、卫生部会同有关设计、研究单位先后于2000年和2002年编制了《医院洁净手术室建设标准》[4](简称《标准》)和《医院洁净手术部建筑技术规范》[5](简称《规范》),进一步规范洁净手术室的设计与管理。

由于《标准》和《规范》的颁布实施,对原有手术室的检测和改造问题便随之而来。为了解究竟原有手术室是否能够满足或接近《标准》和《规范》的要求,我们对天津某医院的两间手术室进行了检测。

1.     医院概况

该医院始建于1988年,医院部大楼共十层,手术室位于顶层,共有十间手术室。其中两间为百级层流手术室,其余八间为普通手术室。20039月我们对两间百级层流手术室的运行情况进行了检测。1号手术室长



TOP

Re:楼主

参照《规范》在1号、2号手术室划分手术区和周边区,分别布置测试点。测试沉降菌时考虑到测试区域洁净度比较高,所以平皿暴露时间较长,手术区静置1小时,周边区静置0.5小时。测试结束后将平皿盖好,用纸包严,放到37恒温箱培养24小时后观察,读数。

3.1  测试结果

1号手术室距风口0.3 m处断面平均风速为0.33m/s,手术区粒子数≥0.5μm的有16140/立方英尺,即570/L,周边区粒子数≥0.5μm的有34081/立方英尺,即1204/L。检测沉降菌时1号手术室有5名测试人员,手术区菌落数为1.06/30min·Φ90皿,周边区为2.8/30min·Φ90皿。2号手术室有2名测试人员,距风口0.3m处断面平均风速0.15m/s0.8m处断面平均风速0.16m/s , 手术区粒子数≥0.5μm的有24275/立方英尺,即857/L,周边区粒子数≥0.5μm的有64789/立方英尺,即2288/L,手术区菌落数为0/30min·Φ90皿,周边区为0.5/30min·Φ90皿。测试结果见表1

1



TOP

Re:楼主

粒/m3(35/L)而实际测量结果手术区分别为570/L857/L远远超过标准规定的3.5/L的上限。

分析其原因,主要有两个:①《标准》和《规范》给出的是静态指标,但是为了节约时间,本次测试是多项测试内容同时进行。因为有测试人员在手术室活动,可以认为本次试验的测试情况为动态结果。动态结果应当比静态结果偏大。②手术室的运行与管理方面存在严重的问题。手术室投入运行以来,没有对系统设备进行必要的检测与维修,其中高效过滤器没有及时更换是主要原因。

2)粒子数与沉降菌之间没有显著联系。

1号手术室的粒子数比2号手术室少,但是沉降菌数量却明显比2号手术室高。《标准》和《规范》中规定:级手术区沉降菌不得多于0.2/30min·90皿,周边区沉降菌不得多于0.4/30min·90皿。实际测量结果1号手术室手术区1.06/30min·Φ90皿,周边区2.8/30min·Φ90皿,均不符合规范;而2号手术室手术区为0/30min·Φ90皿,符合规范,周边区0.5/30min·Φ90皿,不符合规范。

分析其原因,主要有两个:①《标准》和《规范》给出的是静态指标,我们的结果属于动态结果,所以测试结果偏大。②1号手术室的测试人员比2号手术室多,明显可以看到1号手术室的沉降菌数量要大于2号手术室。这说明洁净手术室的细菌来源主要是医护人员和病人自身,室外环境空气的影响较小。

4.结论

总体而言,我国现有洁净手术室的设备运行良好。主要问题在于没有科学严谨的管理与设备维护机制,洁净手术室