3.3
疏水阀的合理选择
密闭式凝结水回收系统中的管网部分是高温凝结水进入集水器的必经之路,因此,合理选择疏水阀是确保密闭式凝结水回收系统正常运行的关键环节。然而,相对于锅炉等大型设备来说,疏水阀在许多人眼中是不起眼的小设备,造成疏水阀的选型简单粗糙,出现了许多偏差。例如有的设计人员根据开式回收方法进行选型设计,导致采用密闭式回收技术时,管网压差减小,疏水排量下降,系统不能正常疏水;有的企业根据用汽设备疏水管径自己配置,没有按照压差和排量选取疏水阀排水孔直径,造成疏水阀排量过大或过小,出现漏汽或开旁通管的浪费现象。
3.3.1
疏水器排水量的计算
选择疏水器的规格,确定疏水器的排水能力,就是选择疏水器排水小孔的直径或面积。疏水器的排水量

可按下式计算:

疏水器的排水阀孔直径,
mm ;
⊿P 疏水器前后的压力差,
kPa;

疏水器的排水系数。
当生产厂家在产品
中已提供各种不同规格和不同情况下的排水量数据时,可参考这些数据来选择疏水器。
3.3.2
疏水器的选择倍率
选择疏水器的阀孔尺寸时,应使疏水器的排水能力大于用热设备的理论排水量,即:


疏水器的设计排水量,

;

用热设备的理论排水量,

;
K疏水器的选择倍率。
疏水器的选择倍率应根据不同的热用户系统来确定。
3.3.3
疏水器前后压力的确定原则
疏水器前后的设计压差值与疏水器的选择,以及疏水器后余压回水管网的资用压力大小密切相关。
3.3.3.1 疏水器前表压力
P1的确定
疏水器前的表压力
P1取决于疏水器在蒸汽供热系统中的位置。
当疏水器用于排除蒸汽管网的凝水时,
P1= P0,此处
P0表示疏水点处的蒸汽表压力;
当疏水器安装在用热设备出口的凝水管上时,
P1 = 0.95P0,此处
P0表示用热设备前的蒸汽表压力;
当疏水器安装在凝水干管末端时,
P1= 0.7P0,此处
P0表示该供热系统入口的蒸汽表压力。
3.3.3.2 疏水器后背压值
Pb的确定
为了保证疏水器能够正常工作,疏水器后的背压值
Pb不应高于疏水器的最大允许背压
P2.max值,即
P2.max<P1-⊿Pmin,其中
⊿Pmin是疏水器能够正常工作所需的最小压差。设计时选用较高的背压值,可提高疏水器后余