电源电缆从LPZOB进到LPZ1,用I类还是II类的SPD?

电源电缆从LPZOB进到LPZ1,用I类还是II类的SPD?

假设电缆都埋地,如果安装规范还是应该用10/350的,但看99D501-1的,里面有个建议,除LPZ0A区外都用8/20的。
另外看了很多国外的标准,已经IEC标准,这场合都用8/20的。
不知大家如何处理?


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=30438&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

10/350和8/20都可以用


TOP

Re:楼主

我觉得还是用8/20比较好,原因是,电缆埋地进线过电压水平不高,如果采用10/350,那么必然要增加下级SPD的耐受水平或者增加级数。增加投资。