摘 要:现行洁净空调风管漏风量测试计算十分复杂,难以适应施工现场测试要求,笔者
通过实践,对计算过程进行了一系列简化,提出了漏风量测试简化式,并经验证其累计误
差在±2
%之内,对中低压洁净空调风管漏风量测试覆盖率为92 %
,从而使现场测试具备
现实性。
关键词:洁净空调风管;漏风量测试;简化
1 序言
按GB50243 -
97《通风与空调工程施工及验收
规范》之规定,洁净空调风管系统安装完毕后应进行
漏风量测试。目前,一般中小型安装施工企业对洁
净系统风管的严密性测试,仍沿用漏光法检查。其
检测误差大,施工质量难以保证。少数施工单位开
发了供现场使用的漏风量测试装置,通过测取节流
元件前后压差,然后代入通用计算公式,求取系统漏
风量,其主要计算公式为〔1〕:
Q
= 3600·ε·α·An
2ρ
·ΔP (1)
式中: Q —流过节流元件的流体流量(即系统漏风
量) ,m3/ h
;
ε—空气流束膨胀系数;
α—节流元件流量系数;
An —孔板开口面积,m2 ;
ρ—空气密度,kg/ m3 ;
ΔP
—孔板前后压差,Pa 。
按GB50243 - 97
之要求,上述ε、α、An、ρ、ΔP
等五个参数皆为不确定值,必须依据现场实际情况
逐一通过计算确定。以空气流束膨胀系数为例,其计算公式如下〔2〕:
ε=
1 - (0. 3707 + 0. 3184β4) ×
〔1 - ( P1/ P2) 1/ X〕0. 905
(2)
由式中可知,ε是β(孔板开口直径/ 管道内径) 、
P2/ P1 (节流元件后前压力之比) 、X (等熵指数)
之函数,现场计算十分繁杂。
洁净空调风管漏风量测试中的节流元件流量系
数α之求得,更需进行一系列复杂计算方可求取。
笔者对苏州市第一人民医院等单位18
个独立
洁净室测试结果进行了调查,其结果见表1。
表1 18 个独立洁净室测试结果