1,3.3 噪声级

洁净室内噪声级要求如下:1)动态测试,噪声级/J\于
75dBA;2)静态测试,乱流洁净室噪声级/J
xT60dBA,层流洁净
室噪声级/J x-T 65dBA。
1.3.4
新风量的确定
室内应保持一定的新鲜空气量,其数值取下列风量中的最
大值:1)非单向流洁净室总送风量的10% ~30%
,单向流洁净
室总风量的2% ~4% ;2)补偿室内排风和保持正压所需的新
鲜空气量;3)保证室内的新鲜空气量大于40m /人.h。
2
净化空调系统的空气处理
2.1
空气净化过滤器及系统组合
空气净化过滤器是空气净化的重要环节,其性能指标有风
量、过滤效率、空气阻力和容尘量。按其效率可分初效、中效、
高效或亚高效过滤器。
2.1.1
初效过滤器
它的初阻力≤29.4Pa,计数效率(对0.3txm的尘埃)≤20%。
过滤新风及大颗粒尘埃,滤速0.4—1.2m/s,对象是>10txm的尘
埃。滤材用易于清洗更换的粗中孔泡沫塑料或WY-CP-200涤纶
无纺布。形状有平板式、抽屉式、自动卷绕人字式和袋式。
2.1.2
中效过滤器
它的初阻力≤98.1Pa,计数效率(对0.3 m的尘埃)20%
一90%
,滤速0.2—0.4m/s。用于末级过滤器保护,对象是1~
101~m的尘粒。放在高效过滤器之前风机之后。滤材用中细
孔泡沫材料或WZ-CP.Z涤纶无纺布。形状有袋式、平板式和
抽屉式。
2.1.3
亚高效过滤器
它的初阻力≤147.1Pa,计数效率(对0.3
m的尘粒)90%
一99.9%。用作终端过滤器或高效过滤器的预过滤,对象是
5岬以下尘粒,滤材为玻璃纤维滤纸或棉短绒纤维滤纸。
2.1.4
高效过滤器(HEPA)
它的初阻力≤245.2Pa,计数效率(对0.3 m的尘埃)≥
99.97%。作为送风及排风处理的终端过滤,过滤/J、于1
m的
尘粒。放在通风口的末端,滤材为超细玻璃纤维纸或超细石绵
纤维滤纸。特点是效率高,阻力大,不能再生,通过高效过滤器
的空气视为无菌。