近些年来,由于防静电活动地板在机房中广泛
铺设,因此机房专用空调采用下送上回方式送风的
居多。这种方式使冷气直接进入活动地板下,这样
使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷
气均匀地送入机房内,从而送入计算机柜内。为
此,机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量
带走。
采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时
还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费
用,降低工程造价,使室内布局美观。这是计算机
房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与计算
机主机散热形式一致。如某中心机房,采用地板送
风集中式空调净化系统,如图1
所示:由于地板采
用的是活动板格,可调风口定制于活动板格上,因
此风口可随室内设备、人员位置的调整而调整,既
能避免风口对人体直吹,又能使设备发热量及时排
出。
另外,在进行送风口布置时,应考虑到无组织
的漏风量。活动地板之间的缝隙,以及地板接线开
口,在空调运行时,由于压差存在漏风现象,在计算
送风口面积时,应扣除漏出的风量,风口的出风速
度不应大于3
m/ s ,且送风气流不应直对工作人
员,交换机下的送风口面积,应按大于或等于设备
冷却所需的风量来计算,以防进入交换机架内的冷
风量不足。4
机房的风量及冷湿负荷计算
(1)
机房送风量
计算机房属于准洁净厂房,因此,计算机房空
调系统中送风新风量的确定是一个比较重要的问
题,有关的设计规范都做了严格的规定。在具体设
计中要根据具体情况加以分析,得到最佳的设计效
果。机房送风量可按下式计算:
L
=
3600 Q
ρ( iN
2iO)
式中: L —机房空调送风量,m3/ h ;
Q —机房空调冷负荷,kW;
iN
—机房空气的焓,KJ / kg ;
iO —送风空气的焓,KJ / kg ;
ρ—空气密度,空调送风取ρ= 1. 2 kg/
m3
机房空调系统的新风量按下面二项中的较大
值确定:
①工作人员每人30 m3/ h
;
②维持交换机房室内正压所需的风量。
(2)
空调冷、湿负荷计算
机房空调冷负荷主要包括:围护结构瞬变传热
形成的冷负荷;透过玻璃门窗的日射得热所形成的
冷负荷;室内热源(工艺设备、照明、人体等)
散热形
成的冷负荷。
机房湿负荷:机房内没有其它湿源,仅考虑人
体散湿量,按轻度劳动从散湿量表中查得相应设计
温度下的成年男子散湿量,再乘以房间内人数和群
集系数即为机房的湿负荷[3
] 。
5 机房的洁净设计
电子计算机机房空调设计规范( GB50174 -
93)
中明确地规定了机房室内含尘浓度要求,即在静态
条件下,灰尘颗粒的直径大于和等于0. 5μm 的尘粒
数应小于和等于18000 粒/ L
,即洁净度级别相当于
50 万级(0. 5μm)
。若空气含尘量过大,尘粒落在机
器上可能造成某些部件损坏。
资料表明,机房内发尘量对室内含尘浓度的影
响很小,基本可以忽略[4 ]
。因此,要满足《规范》规定
的洁净度要求,仅需对新、回风空气进行过滤处理。
特别是新风的净化处理,通常不能只采用一级效率
80
%的过滤器,其前面应采用初、中效二级过滤进行
保护,最后选用亚高效过滤器;回风采用一级初效过
滤即可。送、回风口无需使用高效过滤器风口,采用
普通型即可。而舒适性空调机以及常规的恒温恒湿
空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效
率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风
压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使
送风能力大幅度下降。
6
机房专用空调机与舒适性空调机的区别
机房专用空调机组与一般舒适性空调机组的对
比见表1。
7
结语
计算机机房空调系统的工艺特点是除热冷负荷
大,除湿冷负荷小;送风量大,焓差小;需要全年持续
稳定地降温运行,而且有一定的洁净度要求。笔者
认为,只要遵守规范要求,选择合理的气流组织和洁
净措施,其它方面可以按照传统的空调系统设计。
需要注意的是,系统在投入使用前,一定要进行认真
的调试,以确保系统安全、节能、高效地运行。