1 机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1 设计原则

吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:

实用性和先进性:

var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=303897&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

标准化:

在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

工程的可分期性:

在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费

经济性/投资保护:

应以较高的性能价格比构建吉通上海公司数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。

可管理性:

由于吉通上海公司数据中心机房,具有一定复杂性,随着



TOP

Re:楼主

国际标准:

IEEE802.3 Ethernet

IEEE802.5 TokenRing

EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准

ANSI X3T9.5

FDDI

其他重要标准

建筑部分参照标准

国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93

国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89

国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88



TOP

Re:楼主

吉通上海公司数据中心机房的施工范围和主要项目是:

建筑部分

国产沈飞抗静电全钢活动地板敷设

不锈钢饰边框大玻璃隔断安装或乳胶漆饰面石膏板隔墙

高级乳胶漆装饰墙面

各类门安装

电气工程部分

机房动力配电系统;

机房UPS电源配电系统;

机房照明及应急照明系统;

机房直流地极、直流地网及静电泄漏地网;


TOP

Re:楼主

监控室图像、动力监控系统、空调机等

气体钢瓶间气体钢瓶、支架管路、启动钢瓶

值班室火灾报警控制盘、联动控制盘

1号机房区机柜、计算机及网络设备、精密空调等

2号机房区机柜、计算机及网络设备、精密空调等

若:机房层高为3.6,梁下高为3.1,活动地板高0.4<



TOP

Re:楼主

1.4.4对土建结构方面的要求

1.电子计算机机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主机房的主体结构宜彩大开间大跨度的柱网,内隔墙宜具有一定的可变性。

2.主机房净高,应按机械高度和通风要求确定,宜为2.43.0M

3.电子计算机机房的楼板荷载可按5.07.5KN/M2设计。UPS电源室的楼板荷载可按8.01.2KN/M2设计

4.

TOP

Re:楼主

系统(市电插座等)。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。

电源进线采用电缆或封闭母线(电源取自建筑物本体低压配电室母线)进线配电柜(AP)与出线配电柜(AP1AP2)并排安装于机房UPS配电室,采取集中控制,便于管理机房空调设备。各电脑机房及其它房间专用空调电源直接引自开关柜AP1,舒适空调及新风、市电插座引自多用途配电箱AX,体现出集中控制与就地操作相结合的设计原则。

机房计算机设备动力配电系统

机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用电源由市电供电加备用发电机这种运行方式,以保障电源可靠性的要求;系统中同时考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电电源供电与备用发电机供电在机房配电室进行切换,再经过UPS不间断电源对计算机设备供电。


TOP

Re:楼主

房配电系统的交流工作地、安全保护地采用建筑物本体综合接地(其电阻小于0.5Ω)。

b为防止感应雷、侧击雷高脉冲电压沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。

正如您所知道的,机房内的供配电系统是机房中建设规划中最重要的内容。所以我们为上海吉通数据中心机房提供的是一个完全解决方案。在设计上我们采用了模块化宽冗余的设计理念,既符合电脑机房配电系统的灵活性,又不会对未来扩容造成瓶颈。

由于目前国内大容量的电气开关各方面性能很难达到电脑中心完全安全意义上的要求,所以我们建议所有核心电气产品一律使用法国梅兰日兰/施耐德的电气设备。从直接成本上看可能会增加一部分投资,但从上海吉通数据中心机房的重要性和安全性以及未来发展考虑,这一投资是非常合理和科学的。

1.5.4空气质量保障系统

为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用梅兰日兰公司德国生产的STULZ恒温恒湿机房专用空调机。

机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的



TOP

Re:楼主

根据此数据中心机房的实际情况,我们建议选用恒温恒湿机房专用精密空调。推荐使用的产品为德国生产的STULZ(史图斯)空调机,它可以保证电脑机房拥有一个恒久的良好的机房环境。

1.5.8防雷工程(参考)

根据有关统计资料表明,感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达20KV,所以在建设计算机房时应做好防雷工程,以防患于未然。

机房防雷工程一般要做以下几步:

1. 做好机房接地

根据国际GB5017493《电子计算机房设计规范》,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定。如果计算机系统直流地与其他地线分开接地,则两地极间应间隔25

TOP

Re:楼主

机房场地设备监控系统不仅对机房供配电系统(分为一次配电、二次配电);不间断电源(UPS)系统;空调系统;消防系统;保安系统(分为门禁系统、闭路监视系统、通道报警系统);漏水检测系统等环境设备具有完善的监控和控制功能,更为重要的是融合了机房的管理措施,对发生的各种事件都结合机房的具体情况给出处理信息,提示值班人员进行操作。实现了机房设备的统一监控,实时语音电话报警,实时事件记录。减轻机房维护人员负担,有效提高系统的可靠性,

理清事件关系,实现机房可靠的科学管理。

根据IDC对计算机房动力及环境设备提出的监控项目及具体要求,选用智能集中监控系统。(见系统结构图)

各前端智能仪器[XB-DM8(通用控制器),XB-DIRIS(电量监控仪表),XB-AM17(模拟量采集器),空调,UPS等,通过直接或传感器不断采集前端设备(如进线柜、母联柜、出线柜,消防报警系统,门禁系统,各漏水检测点,环境温湿度测量,电池组,各空调机,各台



TOP

Re:楼主

2.1.1设计规范

GB 2887-89《计算站场地技术要求》

GB 9361-88《计算站场地安全要求》

GB 50174-93《计算机机房设计规范》

GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》

GBJ 45《高层民用建筑设计防火规范》

GB 50222-95《建筑设计防火规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》

IEC1024-11990



TOP

Re:楼主

活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。

活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面(有进口和国产的区别)。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。目前国内机房活动地板使用档次高的有德国美露牌抗静电活动地板。该机房采用沈飞牌防静电活动地板。

抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。

此数据中心机房活动地板敷设高度为0.4,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用铝塑板踢脚板压边装饰。铝塑板踢脚板与铝塑板玻璃隔墙互相衬托,协调一致,效果极佳。

机房设计采用下送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面最好采用水磨石地面。如地面抹灰应达到高级抹灰的水平。而且地面需要进行防尘处理。通常在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。

下面再介绍一下抗静电活动地板的性能、特点。

活动地板主要由两部分组成。

TOP

Re:楼主

点。活动地板安装的工艺可以保证地板的严密和稳定。调整好不会有响动和摇摆,也没有噪音。至于防鼠,则应在围护结构上解决,尽量不留孔洞。有孔洞如管、槽,则要作好封堵,要绝对保持围护结构的严密。

活动地板安装一定要做到非常严密,表面平整。这取决于两个方面。一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。安装的活动地板,给人以高档、豪华的印象。

地板系统的确可以承受较高压力的碾压。在高压力下有较好的持续性。这是因为地板本身承载能力大和板面的硬度高和稳定性好。

活动地板有专用的通风地板。通风地板是单独加工的,钢结构。走线地板加工后都相应地套装塑料出线口,在线口内走线。

地板下,我们一般要涂防尘漆,并考虑粘贴福乐士保温层,以做到保温绝热。

此外,沈飞地板的阻燃性能和系统电阻率均满足国家的有关标准,并通过了权威检测部门的检测,有国家认可的检测报告。

2.1.4玻璃隔墙工程

数据中心机房的隔墙推荐采用发纹饰面玻璃隔墙。玻璃隔墙在机房中的重要作用是显而易见的。最初的玻璃隔墙是在木隔墙上安装固定玻璃窗,然后在八十年代初期大量采用铝合金玻璃隔墙。九十年代初期不锈钢饰面大玻璃隔墙在机房中得到了广泛应用。这种隔墙配合以不锈钢无框自由门,采用12毫米



TOP

Re:楼主

属复合壁板、铝塑板等。

上述两种材料施工后,所见到的墙体表面相似,均为金属漆面。只是基层结构不同而已。下面分别叙述两种墙面的优缺点。

金属复合壁板是由彩色钢板(0.7毫米</