【摘 要】介绍某洁净厂房中检查室的净化空调设计,阐述了干冷盘管系统的计算方法和
控制方案,并指出其适用范围。
I主题词】千冷盘管
新风机组机器露点
1.概况
本项目生产产品为液晶增亮显示膜,有两个相邻的洁净区域:检查室(ISO class6,1000
级)和生产区OSO
dass7,10000级)。原料膜先在检查室两面贴保护膜,再送到生产区分条、开
模、冲切,再送回检查室检查和包装。本文主要介绍检查室的净化空调设计。生产区的计算和
净化空调设计与检查室类似。检查室洁净区面积453
,洁净室层高2.6m,要求:22+2~(2,50+
5%,正压15Pa,工作人员100人。空调送回风方式为上送下回。
2.室内负荷计算结果
夏季室内冷负荷(全热)
Q~=66kW
夏季总湿负荷(主要为人员湿负荷)D=17.59kg/h
3.送风量和新风量的确定
(1)送风量确定
1000级设计换气次数取60次/时,L=453x2.6~60=70668
r~/h,取70000~/h(59.4次/时)。
(2)新风量确定:取下列风量的大值
补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量,室内无工艺设备排风,保持室内正压
值所需的新闻空气量按3次/时换气次数计算,L
453x2.6x3=3533.4 /h。
保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40
,LW=100x40-4000M/h,取这两个数值的
大值4000。但因新风除湿计算要求新风机器露点温度低于7
,故加大新风量至6000r~/h。
4.系统简介
夏季工况
新风机组将新风处理至完全负担室内湿负荷点,主空调箱负担室内剩余冷负荷,经新风机
组深度处理后的新风与回风混合后经主空调箱干工况处理后送至室内。
冬季工况
新风机组将新风预热至5
进入主空调箱与回风混合,经加热、加湿后送至室内。如图1
所示