生物感染实验室控制系统
生物试验室的感染间是试验有害病菌,病毒的场所,要防止外界空气污染,更要防止有毒物质污染外界,所以进入感染间的空气要经过粗中效过滤器,二级净化,排出的空气也要经过中效过滤器,高效过滤器二级净化,再加一级空气消毒系统。确保排出的空气不带病菌和病毒,控制系统见图3。

室内温度、湿度检测与控制系统基本原理图与图2
控制系统相同,感染实验区采用直流或全新风系统,换气次数10
次Ph。室外新风先经过排风全热交换器,预热或冷却后,经粗、中效过滤器,由上侧送风口送入实验间,试验间的下侧排风口排出的空气送到机房,经中、高效过滤,再进入全热交换器,回收冷、热量后排放外界。
感染实验区室内外走廊安装压差传感器,测量室内与走廊的压差,在所有的实验室门外装有压差显示装置,供工作人员了解室内压力情况,室内压差偏离设定值很多,自控设置会自动报警引起工作人员注意。
在送风总管、排风总管及紧急排风总管上,均设有电动密闭阀与电机联锁,当电机运行时,密闭阀打开,当电机停止时,密闭阀自动关闭。
为保证空调系统的密闭性,开机和停机方面必须装设联锁装置,开机时必须先启动排风机,联锁打开电动密闭阀延时启动送风机,并联锁打开送风电动密闭阀门,然后延时停排风机,联锁关闭排风电动密闭阀。
感染实验室洁净区不使用时,可减少风量和排风量,维持不受到外界污染的压力水平。减少能源消耗。
为了保证负压运行,设置单片微处理机自动控制系统。
5
结束语
生物洁净环境控制系统设计,有两种控制形式:一种是生物实验室中的洁净实验室要求洁净间正压运行,另一种是生物实验室中感染试验室(主要是作生物感染或有害细菌病毒试验)
要负压运行。采用单片处理机系统,完全满足洁净间内温度、湿度、压力控制需要,而且还可以根据使用要求做:使用期空调机组风机高速运行全压送风(30pa)
非使用期低速运行,维持正压(5 —10pa)
以保障洁净间不受到外界空气污染。经实践该控制系统技术指标都能达到工艺要求,具有运行稳定、可靠、自动化程度高,抗干扰能力强,节约能源等优点。是生物实验室洁净环境控制系统设计最佳方案之一。