发新话题
打印

[洁净空调系统] 医院制剂室洁净空调系统的节能方法

医院制剂室洁净空调系统的节能方法

[摘要] 目的:探索医院制剂室节能方法。方法:从设计、使用、维护等多方面因素总结有效途径。结果:降低洁净系统能耗对降低整个制剂能耗水平有重要作用。结论:可以实现有效节能。
[关键词] 洁净空调系统;节能方法
如何降低洁净空调系统的电能消耗,对降低整个制剂的能源消耗水平有着举足轻重的作用[#]。现从(个方面就如何降低医院制剂室洁净空调系统的能源消耗提供一些具体的方法和措施。
! 设计方案的节能方法
在设计制剂洁净空调方案时,首先要在认真学习《换发(医疗机构制剂许可证)实施办法》的基础上,结合医院制剂具有品种多、用量少、批次多、使用期短的特点,同时还要掌握制剂用房的结构特点等第一手资料,经仔细研究,确定净化空调系统设计中的每一部分、每一环节后,设计出切合实际,经济合理的各种参数。设计方案对今后制剂室洁净空调系统,能在低能耗的状态运行起到决定性的作用。
!/! 据有关报道[*],目前医院制剂室洁净方式有三大类五种方式,这五种方式各具特点,特别是小型医院或者用量较少的剂型的洁净空调净化系统应选用“净化单元组合系统”方式中任一种。合理选用适宜的净化方式,不仅可降低运行过程中的能耗,还能降低工程造价。
!/" 送风管道送风管道应采用优质的镀锌板,厚度应在*00以上,过薄管壁将被风带动而振动,增加送风的阻力,能耗增加。制作管材不能用普通的白铁皮,它易生锈、脱落一些碎片,致使高效过滤器易堵塞,增加阻力。减少风管作用半径,机房靠近洁净室,尽可能缩短风管的总长度,同时管道附件、弯头、三通等设计安置时,尽量使之弯曲半径在一点,弧形连接,降低局部阻力。对管缝弯头及管道连接外的缝隙一定用密封胶密封,整个管道连接后开启全部送风机,并关闭终端开关,用肥皂水逐处检漏,最大限度地降低风管漏风率后才能按上法安装保温层。
用金属材料制作的送风管道应采取密盖保温措施。方法是用,10(至少(10)阻燃泡沫板包裹管道外壁,再用石棉固定泡沫板,表面刷一层银灰色油漆以增加保温效果。
!/# 设计合理的换气次数和风速洁净间换气次数是保证洁净效果的关键参数。为了安全起见,多数洁净室设计的换气次数都比理论值大得多。过高的换气次数会导致室内风速过大,洁净室内多处形成涡流和乱流,反而会引起尘埃无规律的运动,这样不仅会引起送风负荷,增加电耗,还会影响净化效果。我国234对不同洁净级别的厂房规定,在设计时一定要考虑这个指标。
!/$ 特殊位置处理方法中药的粉碎、大输液的配料、存储蒸馏和洗涤等特殊岗位,易导致高粉尘、高热、高湿这些房间应采取特殊的方法:(#)高粉尘地方安装除尘罩(中药粉碎等岗位);(*)以加大换气次数,改善生产区的空气质量;(()余风不回收,采取直排式;())送、回风方式采取上送下回,使气流方向与尘粒运动方向一致。
!/% 对动力空调机组控制方式电机、空调机组多数是一经开启,都是最大负荷地运转,不管洁净空调系统各种参数怎样变化,电机都是在恒定速度下运行,不利于调节风速、风量、风压及换气次数等,采取变频调速器,可节约(!5的电能.

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=303495&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

" 使用过程中的节能方法
相对缩短洁净空调系统的工作时间,对降低能耗是最直接的方法。另外生产过程中的热水和余汽应尽可能经专用通道排除,以免给制冷系统增加负荷。
洁净空调系统在使用过程中,要经常观察系统折运行情况,及时调整各种参数在理想的范围,不要错误的认为换气次数越大净化效果越好。例如某药厂[(]:#!万级车间按设计换气次数为(!次·6%#把风量调整到*!次·6%#,经检验发现其洁净情况相当好。
进入洁净区的工作人员应按一定程序换鞋更衣,工作衣应选用防静电衣,口罩、帽子应选用不脱落纤维的材料制作。
对于洁净室而言,在众多污染源中人是最大的污染源。所以,在不影响生产的前提下尽量减少洁净室内工作人员。进入人员各种动作应缓慢,更不得大声喧哗。
# 维护方面的节能方法
#/! 新风口新风口是为了保证洁净厂房有足够的氧气而设置的,应安装在空气干燥远离尘动作源的位置。一般情况下(个月更的我一次就足够了,北方地区和大工业城市可适当更换勤些。
#/" 中效过滤箱中效过滤箱的作用是阻止回风口及经新风口漏阻的微粒。滤材是用无防布制作的中效过滤袋。由于通过中效箱的气流大更换不方便,不少人都在寻找提高袋效率、降低负荷、延长滤袋寿命的有效方法。
本人最近查阅有关资料显示[)],在有效过滤面积和过滤器迎风口面积相等的情况下,随着滤过袋数目增多,过滤器阻力随之增大。其次中效过滤袋应保持“!”形状。对提高有效过滤面积、降低阻力、减少中效箱电机负荷都是非常有效的方法。一般情况下,中效过滤袋寿命为’!#*个月,定期检查可用纯化水手洗,一般重复使用(次左右。
#/# 高效过滤器(终端过滤器) 中效过滤箱的空气,经高效过滤器进入洁净厂房内,是过滤系统的最后一道防线。由于高效过滤器价较贵,是一次性使用,更换前用压差计、风速仪和尘埃计数仪测量有关参数,是否更换。根据维护和使用情况,洁净室的高效过滤器使用寿命通常为(!#!年[,]
参考文献:
[#] 陈宁,张香林/药厂洁净厂房的结构及日常维护管理[7]/洁净与空调技术,#$$$,*(#)*#
[*] 胡斌,杜士明,蔡华/合理选用空气净化设备的讨论[7]/中国医院药学杂志,#$$$,#$(#!):’()/
[(] 储嘉铭,赵育根/浅谈净化空调系统设计、施工、管理及产品中存的问题[7]/洁净与空调技术,*!!!,((#):*&/
[)] 叶海/过滤器结构形式对过期滤性能的影响[7]/洁净与空调技术,!""#,!(!):!"$
[%] 蔡杰$空气过滤常识[&]$洁净与空调技术,!""#,!(!):’($


TOP

发新话题
统计代码