发新话题
打印

[洁净空调系统] 洁净系统风管制作工艺简介

洁净系统风管制作工艺简介

文摘结合施工经验和国家技术规范,简要介绍对洁净风管的制作工艺和注意事项
关键词 洁净风管制作法兰制作清洗密封胶
.g,bstraet In this paper,manufacture processing and attention advices for clean air duct fabrication have been
introduced according to ope ration experiences and national technology standards.
Key words Clean air system duct fabrication Flange fabrication Cleaning Sealing glue
近年来,随着微电子行业和生物技术的迅猛发展和
GMP认证的广泛开展,生产和操作对环境空气净化的要求
越来越高,而作为安装企业,如何将施工工艺和技术规范严
格统一起来进行安装,则对于洁净厂房的洁净度和菌落等
能否达到要求有很大关系。而其中风管的正确制作又是洁
净空调系统正常运行的关键的一步,结合多年的施工经验
和国家技术规范,笔者将其中的洁净风管制作工艺和注意
事项简介如下,以供参考:
1 材料
1.1 镀锌钢板
洁净系统风管材料要求表面耐腐蚀、不生锈、不产尘、不积
尘,—般采用优质镀锌钢板,厂家有宝钢、武钢、首钢、攀钢等。
镀锌钢板验收标准如下:表面镀锌完整,无明显氧化层
和针孔、麻点、起皮、起泡、起瘤以及镀锌层脱落等弊病;厚
度误差为±0、025mm,非卷板对角线之差不大于3mm。
制作洁净风管一般优先选用卷板,而不采用盒板。因
为卷材不仅容易配料,节约材料,而且还可以减少风管四角
咬缝,减少工耗。国产卷材宽度一般有1000mm、1240ram两
种,可以按风管规格选用不同宽度的卷板,选用原则为风管
宽度(风管宽+咬口余量)≤材料板宽。
镀锌钢板镀锌层含锌量分120—220g/mz不等,一般优
先选用镀锌层厚的镀锌钢板,因其加工后咬口拼接部位不
易出现锌层脱落,咬口、折边时,镀锌层不易产生起层、裂
缝、剥落等。
1.2 角钢
角钢的采购要慎重,因为角钢不象镀锌钢板,镀锌钢板
只有大厂可以生产,而角钢一般小作坊就可以生产。小作坊
所生产的钢材其材质差异很大,往往其各种成分含量不符合
国标要求,尤其是含碳量太高,造成角钢硬度过大、易脆裂、
不易加工,造成耗材用量增加和人工的浪费。目前最好选用
正规大厂生产的角钢,如首钢等。在采购时,除要求出厂合
格证、质量保证资料齐全外,还应随机抽样检验(做折弯、钻
孔工艺试验),没问题再买,免得买回以后无法使用。
1.3 镀锌铆钉
洁净风管铆钉必须采用镀锌铁铆钉,不应采用抽芯铆
钉。镀锌铆钉有平头和半圆头两种。镀锌铆钉的规格有多
种,一般经常选用 ×8或≤ ×10两种规格,根据法兰
和镀锌钢板厚度选用,铆钉杆长度计算公式为:
L:1.1占+1.4d
(式中:L—铆钉杆未铆前长度: ~镀锌钢板厚度加角
钢厚度;d—铆钉杆直径)。
铆接方法有手工铆接和液压铆钉机铆接两种。手工铆
接一般采用平头铆钉,平头部分在风管内部;液压铆钉机铆
接采用半圆头铆钉,半圆头部分在风管外部。铆钉铆头必
须压紧、均匀,不要压偏,压实高度长短合适,孔不要过大,
否则易在铆接后产生过大间隙。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=303279&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主


3.1.1 法兰F料
首先根据法兰规格确定下料尺寸(如图2.3),矩形法兰
下料尺寸为:A+2c 两根;B 两根。圆形法兰下料尺寸
为:7tD,但一般用整根角钢在卷圆机上卷成螺旋状然后按周
长进行切割。划线时应注意使焊成后的法兰内径大于风管
的外径2mm左右,划完线可用切割机或角钢切断机进行切
断(要求将法兰四角立面切成45o角或冲出9 切口),如有
条件用联合冲剪进行切断,这样工作效率高,下料精度高。
下料时要写上标记。切断后应把角钢找正调直,并把切下
的两端用砂轮磨去毛刺,倒成圆角,然后在钻床上钻出铆钉
孔(中4.2),铆钉孔间距不大于100mm,一般取100mm。铆钉
孔中心距角钢内立边的距离a=(b—t)/2+1(见图4):L25
X 3 a=12mm;130 X4 a=14ram;L40 X 4 a=19mm,即能保证
角钢的强度,又能采用机械铆接。用台钻钻孔时,应在平台
上加刻度尺和靠尺,以保证上述的距离。

3.1.2 焊接
为了保证法兰平面的平整,焊接应在平台上进行,平台
面积在2m2左右,焊接前应仔细校核角钢的长度,使焊成的




TOP

Re:楼主

3.1.3 钻孔
螺栓孔的间距应不大于100mm,一般取100mm,便于大
批量生产和改制,可以节省材料。矩形法兰四角都应有螺
栓孔。螺栓孔中心距角钢内立边的距离为:L25 X 3时为
12mm;130X4时为14mm;L40 X4时为19mm,既能保证角钢
的强度,又能使用棘轮扳手紧固螺栓。螺栓孔直径根据连
接螺栓的规格确定,M6螺栓钻研.5的孔;M8螺栓钻 .5
的孔。将法兰和样板用卡兰紧固在一起,这样制作的法兰
具有互换性。样板应该按规定的距离划线,用样冲定点。
矩形法兰样板划线步骤:根据螺栓孔中心距角钢内立边的
距离在法兰上画直线,量取各边交点之间的距离,在法兰上
画出各孔的位置(如图6),用样冲定位。圆形法兰按中心将
圆等分即可。

件应符合规范的要求。弯头采用内外圆孤形弯头,内圆孤
半径为A或B边的0.5倍。三通或四通采用分叉式。小风
管制作长度为2000ram,大风管按板宽确定长度(可不加加
固圈),以便使用卷板,减少拼接缝。
3.2.2 直风管加工
(1)风管规格按外径尺寸,允许误差为一1一一1.5mm。
(2)净化空调系统风管的钢板厚度,不小于表4选用。


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主






TOP

Re:楼主


3.2.5 清洗
风管清洗以脱脂、去尘为主要目的,一般采用半干抹布
揩擦方式,避免用水冲洗或滴水抹布擦洗。清洗液一般采
用三氯乙烯或工业酒精。抹布一般采用丝绸布或丝光毛巾
(不起尘、不产生短纤维的材料)。三氯乙烯对人体有害,不
宜采用,长期接触会出现头晕、恶心、腹泻等不良反应,甚至
对生殖系统造成伤害。因此,一定要用三氯乙稀清洗时要
采取严格的防护措施(防毒面具、防护眼镜、橡胶手套等),
并应加强通风措施。
检验:用白绸布在风管内壁不易擦洗的部位检验,白绸
布不变色为合格。
3.2.6 打密封胶
打密封胶部位:风管内部咬缝处,铆钉处,法兰翻边的
四角。密封胶采用硅密封胶。打密封胶时应注意连续性、
均匀性、压实,尤其是铆钉处应内外涂满,涂胶要不流、不
滴,不得出现断裂、漏涂、虚粘现象,周围多余的胶液要擦干
净。
3.2.7 封口
经清洗、打密封胶的风管,要及时用塑料薄膜封闭,并
用胶带粘牢四边,使粉尘不能进入风管沉集。如不及时包
封。风管会被周围的灰尘污染,增加安装后清扫工作的难
度。而且有的部位安装后很难清扫。封口方式见图l1。

抗蠕变强度较强,能够任意弯曲,降低安装成本。
PPR管、PEX管同属环保材料,缺点同是抗氧化
性能差,不适用于臭氧消毒的系统。
PAP管集中了金属管与塑料管的优点,管件
连接,可自行弯曲,减少接头与弯头,节约材料,
施工方便。缺点是管材、管件是由金属和塑料不
同材质组成的,二者线膨胀系数差别大,接口处
易收缩松动出现漏水现象,施工中应特别注意使
用配套管件和专用工具,严格按相关技术规程执
行。
以上四种管材都可以用于直饮水,需根据不
同工程综合考虑,如:铜管成本(价格与PB管
相近)、PPR和PEX抗臭氧性、PAP管接头等问
题,权衡选择确定。建议首选铜管。
2.5 结束语
为开发利用水资源,减少水处理费用,应发
展分质供水。为提高饮用水水质,应发展管道直
饮水。直饮水系统可根据水源水质、投资状况、
供应对象,要求标准等有针对性的合理组合系统。
本文所选择用水标准、处理工艺、供水管网形式、
管材选用仅供参考。