3 洁净手术污染控制措施
术后感染主要是患者通过直接接触感染或医生无菌操
作不当引起的。只有当空气中悬浮菌浓度达到707 - 1767
个/
m3 ,空气途径的污染才容易引起术后感染,如引起败血症
等。当室内悬浮菌浓度低于180 个/ m3 感染危险已经很小
了,如再下降到40 个/ m3
阈值以下,尚无充分证据证明空气
净化对降低术后感染率有明显作用或明显相关性。往往手
术室区域无菌程度越高,管理越严,医护人员和物品越可能
成为病菌的主要带入者,患者接触感染的可能性越大。
由此可得出手术室污染控制措施的两个基本点:一是医
院手术环境必须采用空气洁净技术,任何普通空调不得直接
运用在手术室,二是除了高风险手术,一般不需要高洁净度
的控制空间,如单向流洁净室。或者说既要重视空气净化对
术后感染率的影响,也不能将空气洁净技术看作是万能的。
目前我国应该将手术室设计重点放在保证卫生学的前
题下,尽量以经济有效的方法实施无菌的手术环境,降低造
价和运行费用。这就需要跳出了工业洁净室技术思路,走上
一条独特的手术室空调发展之路。笔者认为目前可采取以
下几项措施。
(1)
降低造价和运行费用的关键在于如何减小送风量,
由于
A、手术室净化空调主要为手术小组服务,保护的只是
手术创口。因此没有必要进行全室稀释和净化,只需要局部
送风,即将送风口集中布置的手术床上方,以有效保护关键
区域,降低细菌浓度。为此一些国家已开发出许多有特色的
手术室送风吊顶。
B、一般洁净手术室的主要任务是用无菌空气“充填”到
关键区域,切断空气途径的污染。或者说洁净手术室只需要
维持一种低紊流度的置换气流,不必保持较高的送风速度以
维持单向流所需的动量。大大降低了手术室送风吊顶送风
速度以及相应的系统送风量。
(2)
一般无菌手术室只要20
次换气就能满足卫生学要
求,术后感染可以得到控制。这个结论已得到国际公认。由
于各国考虑的安全系数不同,最小换气次数规定略有差异,
一般在20
次到30 次范围内。直至最新1999 年版的美国供
热、制冷和空调工程师学会的手册中的应用篇还规定对于全
新风的手术室最小换气为15 次/ h
;允许回风的手术室最小
换气为25 次/ h ,新风量不小于5 次/ h。德国规定最小送风
量为20 - 24 次换气,只是将相应于20
次换气的洁净风量集
中在手术台的上方局部送风静压箱送出,可取得更佳的效
果。
(3)
控制空气途径的感染除了通过空气净化来除菌外,
还必须采取控制系统和室内湿度等其他综合措施。细菌是
活的生物粒子,室内的发菌或原存的细菌,只要有适当的水
分,细菌就有了营养源。随时随地可以繁殖,最后会造成整
个控制失败。另外,净化空调系统对细菌也需要实施全方位
综合控制,如去湿盘管控制,静压箱、消声器内以及高、中效
过滤器前管道内的湿度控制等,应引起高度重视。
(4)
强调实施手术环境的保障体系,必须严格控制室外
污染空气侵入手术室。
A、强调送风途径的控制。国内很重视手术室末端空气
过滤器的配备,这是无可非议的。但国外只是对于一级洁净
手术室才要求末端空气过滤器的DOP
效率> 99. 97 %(相当
于我国高效过滤器) ,二级洁净手术室只要求配备DOP 效率
> 95
%的末端空气过滤器(相当于我国亚高效过滤器)
。另
外,国内却往往忽视前置粗、中效空气过滤器的配置,以至净
化空调系统受污染、高效过滤器寿命缩短已是常见的事。
B、强调整个洁净手术部的正压控制,国内常常忽视非正
常运行工况下的区域内正压分布。因此要求无论在什么时
候都必须保持恒定的手术部内有序的梯度压力分布,就显得
特别重要。国外已创造出许多新的系统值得我们借鉴。
(5)
采用其他综合措施等。如医护人员是室内最大污染
源,使用不发尘和不透菌的手术衣,等于将这些污染源罩了
起来、隔离开来。由于在大大地降低了医护人员发尘发菌,
能有效地保护手术创口,相应地可以减少稀释的风量,这是
一项更节能的措施。
总之,应该强调手术室细菌控制的综合措施,强调全过
程控制,实施完善的保障体系,以减少任何感染的风险。不
片面强调净化级别、增大送风量或轻易采用层流送风等。我
国《医院洁净手术部建设及技术标准(报批稿)
》已经跳出工
业洁净室技术思路,提倡以经济有效的方法建造手术室,这
将会大大地推动我国洁净手术室的改造和建设健康发展。
BEE
参考文献
1
许钟麟. 空气洁净技术原理. 上海同济大学出版社,1998
2 UK Department of Halth and Social Services
,Health Technical
Memorandum 2025 ,Ventilation in Healthcare Premises
,1994.
3 DIN 1946/ 4

oom Ventilation Technique. Ventilation in
Hospi2
tal ,12. 1989
4 日本病院设备协会规格.“病院空调设备设计管理指针”.
(HEAS - 02 -
1998)
5 ASHRAE Handbook ,1999 ,HVAC Applications
6 同济大学洁净技术研究组.