医院洁净手术室空调系统控制室内温度、相
对湿度,尘、菌及有害气体浓度,并提供室内人员所
需的新风量,维持室内外合理的气流分布。而最重
要的是控制室内细菌浓度,以防止手术过程中手术
伤口受感染,从而提高手术的成功率。为达此目
的,在洁净手术室空调设计中需要采用洁净技术,
强调净化级别,通过空气洁净技术来控制细菌浓
度,既防止微生物、灰尘对手术用房的污染,减少伤
口感染风险,又能防止对手术室外部环境的污染。
按《医院洁净手术部建筑技术规范》(2000
年
送审稿) (以下简称《送审稿》) 规定医院洁净手术室
分为4 级,其对应的洁净级别如表1
所示。
医院洁净手术部一般由多级别手术室组成。
空调设计应既能使该洁净手术部可整体控制,又能
方便各洁净手术室的灵活使用。笔者因工作关系,
曾审阅过有关医院洁净手术室的空调设计图纸、有
关医院洁净手术室空调设计的文章,也参观过若

解是宜有一个集中的正压送风系统。因为手术室
是间歇工作的,在非手术期间,手术室相对相邻低
级别洁净手术室应有一定的正压差,以防止污染空
气进入,缩短洁净手术室投入使用前的自净时间。
洁净手术室内相对静压值和自净时间按《送审稿》
规定如表2
所示。