提要 就热湿处理过程而言,医院手术室净化空调系统具有送风量大、相对冷热负荷小及
送风温差小的特点,将二次回风引入空气热湿处理过程,解决了系统温湿度控制问题,避免了
处理过程中冷热量抵消的问题,节能效果显著。
关键词 手术室空调 热湿分析 节能
Air
h a n dlin g p ro c ess es of the cl e a nin g a ir c o n diti o nin g s yst e m
f or
h os p it a l o p e r a ti n g r o o ms
Abs t r a c t The a i
r c ondi t i oni ng p r o c e s s e s i n hos p i t a l op e r a t i ng r o oms
i nvol ve l a r g e r s up p l y
a i r vol ume , r e l a t i ve l ow l o a d
a nd sma l l t emp e r a t ur e di f f e r e nc e of s up p l y a i r . By mi xi
ng t he
s e c ond a r y r e t ur n a i r wi t h f r e s h a i r t o a voi d t
he he a t i ng a nd c o ol i ng e ne r g y of f s e t , t he e ne r gy
s a vi
ng e f f e c t i s s i gni f i c a n t .
Ke ywo r ds op e r a t i ng r o om
a i r c ondi t i oni ng , p s yc hr ome t r i c a na l ys e s , e ne r gy s a vi
ng
与一般的舒适性空调相比,医院手术室空调系统在空
气的热湿处理过程中,具有送风量大,相对冷热负荷小及送
风温差小的特点。
由于送风温差偏小,系统的空气热湿处理过程与一般
的舒适性空调空气处理过程也有差异,本文试图对手术室
洁净空调的热湿处理过程进行分析,寻找一个既能满足手
术室洁净系统需要又节能的处理方法。
1
手术室洁净空调系统的特点
1. 1 送风量大
1. 1. 1 设计计算风量
按文献[1 ] ,[2
]所列计算方法,对各类不同要求的洁净
手术室的风量进行计算,结果如下:
①垂直单向流满布手术室
手术室内净化送风口满布吊顶,手术室净高3 m
,送风
速度按下限风速0. 3 m/ s 计,其送风量折算换气次数为
360 h - 1
。
②局部垂直单向流
局部单向流送风保证局部100 级,其保护区域为手术
操作区每边外扩150 mm ,参照文献[3
]推荐的数据,计算结
果见表1 。
③乱流手术室
空气采用三级过滤,各级过滤器对于粒径≥0. 5μm
尘
粒的过滤效率分别为:
粗效过滤器η1 = 0. 20 ;中效过滤器η2 = 0. 40 ;高效过
滤器η3 = 0. 999
99。

h - 1
,所以目前通常取:
1 000 级换气次数不小于55 h - 1 ;10 000 级换气次数
不小于30 h - 1
。
由此可见,洁净室空调的送风量与一般舒适性空调的
送风量6 h - 1相比要大得多。