a)主流区气流带动周边区气流一起流动,四块阻漏层之
间的盲区处不存在涡流,该处的空气随送风一起流动;等值
线在主流区内几乎是平行的直线,主流区的气流流线平行性
较好,这是由于送风面的气流均匀且送风面的满布比大
(94%)的原因[7]
;工作断面速度(0.25 ~0.35
m/s)能达到下
限风速要求,且比较均匀。
b)B-B断面(有回风)上周边区不存在局部的涡流,但
在A-A断面(无回风)上周边区有空气的回流现象,由于AA
断面上周边区有空气的回流,因此,如果有污染源的存在,
污染就不会及时的全部排走。因此局部百级所控制的区域的
制冷空调
与电力机械

No.4/2002
总第88
期 第23
卷
操作区应该与回风口所在的洁净室的侧壁平行,这样操作区
所散发的尘粒会及时排走。以手术室为例,手术床就应和回
风口所在的手术室的侧壁平行,这样手术人员就不会在涡流
区里工作,有利于手术人员散发的尘粒及时排走。
c)等值线之间的距离沿实验室高度方向由上到下是逐渐
减小的,说明速度衰减率(单位长度上的速度减小值)沿实验室高
度方向由上到下是逐渐增大的。
4
阻漏层局部百级送风有外部干扰时的洁净度
实验室的门是室外污染进入实验室的通道,不论是热压
还是风压或是人的进出门的走动,都会在门的断面上形成一
定的空气流动,如果空气流动的方向是向室外的,室外的污
染不会对室内产生太大影响,如果空气流动的方向是向室内
的,室外的污染则会对室内产生影响,这种影响有多大,本
课题进行了数值模拟分析。假设污染微粒的跟随性很强,其
侵入室内的范围为从门到水平的侵入空气流速为零的断面之
间的区域。污染气流的流速取0.
4m/s,即人行走引起二次气流速度
(0.2~0.4m/s)
[8]的最大值。为了解这
样一个大的风速对室内的影响,
选择了图9所示的断面。
模拟结果参见图10~图15。
将图10 ~图15和图4
~图8对比一下,发现:
a)流线明显沿水平侵入气流方向倾斜,在1-1断面流线
偏斜角度最大, 为12
o,如图10。受影响最大的是室内门口附
近的区域 ; 最大侵入距离为620mm(1-1断面和2-2断面),
最小侵入距离为310mm(3-3断面)
;但实际的流线偏斜角度
和侵入距离小于模拟的流线偏斜角度和侵入距离,这是因为
模拟的侵入气流是布满整个门的断面的,而实际上入侵气流
都是局部的,因为门总是不全开的,同时人走动时引起的二
次气流只限于人的周围很小的区域。
b)涡流区增大,主流区减小,主流区诱引风量加大;污
染气流的侵入范围仅限于门附近的周边区,主流区受影响比
较小;受实验室内门附近气流的带动,侵入气流的方向向上
偏转,在1-1断面这部分向上的气流会有一部分进入室内,对
周边区的浓度场产生影响,由于这个区域距离回风区很近,
这种影响会很快排除,不至于对主流区造成太大的影响。
以上模拟结果和实验值很接近,本文只介绍数值模拟结
论,其余另文发表