[洁净空调系统] 电子计算机机房空调设计实现方法

电子计算机机房空调设计实现方法

    要:当前电子计算机机房空调的存在的两个问题:一个是室内空气品质,空气洁净度不能满足国家规范;另一个则是气流组织状态差,甚至无组织送风。所以,电子计算机机房空调的成功与否关键是解决好这二个问题。本文结合某电子计算机机房空调设计,简要介绍电子计算机机房空调设计中所采用的一些规范及设计方法,浅谈个人的认识和见解。

词:计算机机房 空调设计

 

 

近年来,随着改革开放和经济建设事业的迅猛发展,越来越多的场所建立了电子计算机机房。机房空调的任务是为保证电子计算机系统能够连续、稳定的运行,排出计算机设备及其它热源所散发的热量,维持机房内的恒温恒湿。所以,可以说电子计算机机房空调与一般建筑的空调有如下的不同。

a. 计算机设备的功耗、发热量较大,洁净度要求较高。

var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=302805&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

针对洁净度级别相当与50万级(0.5um)的机房空调净化,如何选择空气过滤器?首先来计算室内含尘浓度(1)

N= 60Gx10-3+Mn(1-S)(1-nn) (1)

n(1-S(1-nn))

上式中G为单位容积发尘量,粒/m3.min,根据文献(1)可计算出G=1.07?105/m3.min;

M为大气尘浓度,一般取(1-3?105/L

n为计算机机房换气次数,取10h-1

S为循环风比例,考虑到机房的严密性远不如洁净室,为保证室内正压,新风换气次数取2h-1,则S=0.8

nn为新风管路上过滤器总效率(对>=0.5µm微粒),取0.829

nr为回风管路上过滤器效率(对>=0.5µm微粒),取0.829

将以上各值代入式(1),结果可以得出N=12633/L。从公式(1)可以看出,机房内发尘量对室内含尘浓度的影响可以忽略。

TOP

Re:楼主

一般气流组织的方式主要有:上送上回(或下回)式、下送上回式和综合式。这里将结合工程实例着重介绍下送上回式。因为近年来,由于活动地板在机房中广泛使用,现在多以活动地板下空间作为静压风库,风经过地面、工作人员、计算机器设备,然后经吊顶或墙壁上的回风口返回空调机。这种方式可在机房工作区(指距活动地板800mm1500mm之间的高度)中形成比较稳定的温度环境。因此,下送上回是计算机机房中比较好的气流组织。

这种下送上回式通风空调的好处主要表现在以下几点:

a. 采取下送上回的送风方式,可使清洁的送风气流首先进入室内人员呼吸带和有效活动区,形成有利于改善工作区的空气品质。并可以较好地满足计算机设备的防尘要求。

b. 采用低速送风,导致气流缓慢扩散上升,形成垂直方向上的温度成层和温升梯度,提高了排风和回风温度,可节省夏季运行能耗。

c. 活动地板下的空间全部做为空调的风库,便于系统的扩充及设备布置的变更。

d. 利用活动地板下的空间和吊顶以上的空间分别为送回风风库,节省了大量的通风管道及材料,同时也增加了机房的美观。

e. 由于是上送风,送风温度要求相对较高,送风风速要求较低,以避免膝盖以下部分有吹风感。根据有关实测资料表明(3),向上送风系统平均送风温度最佳值为19.2℃,出风口的风速小于3m/s,此时人体头部以上的温度几乎维持不变。

f. 因为是上送风全空气式系统的运行,空气送风温度高达19.6℃,比起一般送风方式只达到15.6℃要高4℃。这无疑大大延长了新风空气经济节能空调运行的周期,增进了节能的效益。及至盛厦,由于送风温度的提高,冷机组的供水温度可由7℃提高到9℃。机组的COP值可相应地提高。同时,也加大了过渡季利用新风自然供冷的潜力,延长了其节能经济运行的周期,从而可更加缩短全年机